Fußbodenheizung im Trockenbau ( nun bin ich Fachmann)
P21 – A25 – 1000l Speicher. Nachdem ich begriffen habe wie
l a n s a m die Anlage auf meine Einstellungen reagiert, ist es Warm bei uns! nun dass ABER:
Ich habe schon 2x beobachtet das der Kessel im Startvorgang (ich denke Vorglühfase“ meine Bude verqualmt. Beim ersten male hatte ich den Fehler bei mir gesucht ( Tür eventuell nicht stramm geschlossen), aber heute konnte ich den Kessel bzw das Abgasrohr beobachten. Es qualmt aus allen ritzen. Am Abgasrohr (die Steckverbindungen) und selbst aus der Reinigungsklappe des Schornsteines.
Selbst wenn es am Luftdruck liegen sollte, halte ich den Vorgang für bedenklich.
Wo kann der Fehler liegen
Ich würde sagen dein Kamin zieht nicht ausreichend.
Das der Atmos ohne Saugzuggebläse arbeitet brauchts einen ausreichenden Kaminzug.
An ein paar Sommertagen hat es bei mir auch ganz leicht im Heizungskeller gequalmt, aber nur recht gering. Sonst ist immer alles rauchfrei.
Ich würde sagen dein Kamin zieht nicht ausreichend.
Das der Atmos ohne Saugzuggebläse arbeitet brauchts einen ausreichenden Kaminzug.
An ein paar Sommertagen hat es bei mir auch ganz leicht im Heizungskeller gequalmt, aber nur recht gering. Sonst ist immer alles rauchfrei.
Schorni war erst am Freitag zu Messung da und da ich das jetzt das 2. mal hatte das es aus den
Zugbegrenzer wo er am Rohr geflanscht ist qualmt aus den ritzen kam habe ich gefragt.
Kommentar: Ja das gibt es schon haben andere auch, musst
halt abdichten. Da ich nur die eine Schwachstelle habe
wurde einfach ne Hitzefeste Silikonwurst herum gezogen
und ruhe ist.
Schorni war erst am Freitag zu Messung da und da ich das jetzt das 2. mal hatte das es aus den
Zugbegrenzer wo er am Rohr geflanscht ist qualmt aus den ritzen kam habe ich gefragt.
Kommentar: Ja das gibt es schon haben andere auch, musst
halt abdichten. Da ich nur die eine Schwachstelle habe
wurde einfach ne Hitzefeste Silikonwurst herum gezogen
und ruhe ist.
Es ist eindeutig der zu geringe Kaminzug!
Das Problem habe ich auch ab und zu. Ich habe es bei mir so gelöst das ich bei meinem Doppelwandigen Edelstahlschornstein aussen leicht die Reinigungstür offen lasse, so verstärkt sich der Kaminzug.
Es ist eindeutig der zu geringe Kaminzug!
Das Problem habe ich auch ab und zu. Ich habe es bei mir so gelöst das ich bei meinem Doppelwandigen Edelstahlschornstein aussen leicht die Reinigungstür offen lasse, so verstärkt sich der Kaminzug.
Pellets sind ja auch nur Holz von daher…………
Pellets sind ja auch nur Holz von daher…………
Hallo Ronny,
wie die Kollegen schon sagen – entweder der Zug vom Schornstein (noch) nicht da oder Start-Pelletmenge zur verfügbaren Luft passt nicht.
– das vorgeschlagene Abdichten der Verbindungen an den gesteckten Teilen des Rauchrohres und am Anschluss vom Zugbegrenzer bringen oft das Extra an Zug, was man bräuchte
– wenn der Schornstein elend lang, großer Durchmesser und kalt, reicht das ggf. auch nicht allein
– hast Du die Fördermenge Deiner Schnecke mal gemessen? Die Standardeinstellung am A25 mit 100 Sek. beziehen sich auf eine Fördermenge von ca. 2,1 g/Sek. -> wenn Deine mehr fördert, wird es schnell zu viel
– wie weit ist Dein Schieber am Gebläse offen und welche Leistung eingestellt? Wenn Du die Luft stark gedrosselt hast, weil z. B. wenig Leistung vom Kessel gewollt/eingestellt, wird die Luftmenge gerade in der Startphase der begrenzende Phase, v. a., weil die Zusatzluft über den Schornsteinzug in dem Moment noch nicht da/ausfällt
Viele Grüße
Heiko
Hallo Ronny,
wie die Kollegen schon sagen – entweder der Zug vom Schornstein (noch) nicht da oder Start-Pelletmenge zur verfügbaren Luft passt nicht.
– das vorgeschlagene Abdichten der Verbindungen an den gesteckten Teilen des Rauchrohres und am Anschluss vom Zugbegrenzer bringen oft das Extra an Zug, was man bräuchte
– wenn der Schornstein elend lang, großer Durchmesser und kalt, reicht das ggf. auch nicht allein
– hast Du die Fördermenge Deiner Schnecke mal gemessen? Die Standardeinstellung am A25 mit 100 Sek. beziehen sich auf eine Fördermenge von ca. 2,1 g/Sek. -> wenn Deine mehr fördert, wird es schnell zu viel
– wie weit ist Dein Schieber am Gebläse offen und welche Leistung eingestellt? Wenn Du die Luft stark gedrosselt hast, weil z. B. wenig Leistung vom Kessel gewollt/eingestellt, wird die Luftmenge gerade in der Startphase der begrenzende Phase, v. a., weil die Zusatzluft über den Schornsteinzug in dem Moment noch nicht da/ausfällt
Viele Grüße
Heiko
Hallo Ronny,
wie die Kollegen schon sagen – entweder der Zug vom Schornstein (noch) nicht da oder Start-Pelletmenge zur verfügbaren Luft passt nicht.
– das vorgeschlagene Abdichten der Verbindungen an den gesteckten Teilen des Rauchrohres und am Anschluss vom Zugbegrenzer bringen oft das Extra an Zug, was man bräuchte
– wenn der Schornstein elend lang, großer Durchmesser und kalt, reicht das ggf. auch nicht allein
– hast Du die Fördermenge Deiner Schnecke mal gemessen? Die Standardeinstellung am A25 mit 100 Sek. beziehen sich auf eine Fördermenge von ca. 2,1 g/Sek. -> wenn Deine mehr fördert, wird es schnell zu viel
– wie weit ist Dein Schieber am Gebläse offen und welche Leistung eingestellt? Wenn Du die Luft stark gedrosselt hast, weil z. B. wenig Leistung vom Kessel gewollt/eingestellt, wird die Luftmenge gerade in der Startphase der begrenzende Phase, v. a., weil die Zusatzluft über den Schornsteinzug in dem Moment noch nicht da/ausfällt
Viele Grüße
Heiko
Natürlich sollten Steckverbindungen dicht sein,für was sollte
man einen Zugbegrenzer einstellen wenn der sich wo anders Luft
holt, kriminell wird es wenn ein Lambdacheck montiert wird und
es pfeift die Luft vom Heizungsraum an der Sonde vorbei.
Meist liegt es ja wirklich an der Länge des Schlotes meiner ist mit 6,50 recht grenzwertig,
wenn das bei mir öfters auftritt muss ich 2 Meter drauf packen und mit Stahlseilen arbeiten
was ich vermeiden wollte.
Grüße
Roland
Hallo Ronny,
wie die Kollegen schon sagen – entweder der Zug vom Schornstein (noch) nicht da oder Start-Pelletmenge zur verfügbaren Luft passt nicht.
– das vorgeschlagene Abdichten der Verbindungen an den gesteckten Teilen des Rauchrohres und am Anschluss vom Zugbegrenzer bringen oft das Extra an Zug, was man bräuchte
– wenn der Schornstein elend lang, großer Durchmesser und kalt, reicht das ggf. auch nicht allein
– hast Du die Fördermenge Deiner Schnecke mal gemessen? Die Standardeinstellung am A25 mit 100 Sek. beziehen sich auf eine Fördermenge von ca. 2,1 g/Sek. -> wenn Deine mehr fördert, wird es schnell zu viel
– wie weit ist Dein Schieber am Gebläse offen und welche Leistung eingestellt? Wenn Du die Luft stark gedrosselt hast, weil z. B. wenig Leistung vom Kessel gewollt/eingestellt, wird die Luftmenge gerade in der Startphase der begrenzende Phase, v. a., weil die Zusatzluft über den Schornsteinzug in dem Moment noch nicht da/ausfällt
Viele Grüße
Heiko
Natürlich sollten Steckverbindungen dicht sein,für was sollte
man einen Zugbegrenzer einstellen wenn der sich wo anders Luft
holt, kriminell wird es wenn ein Lambdacheck montiert wird und
es pfeift die Luft vom Heizungsraum an der Sonde vorbei.
Meist liegt es ja wirklich an der Länge des Schlotes meiner ist mit 6,50 recht grenzwertig,
wenn das bei mir öfters auftritt muss ich 2 Meter drauf packen und mit Stahlseilen arbeiten
was ich vermeiden wollte.
Grüße
Roland
es pfeift die Luft vom Heizungsraum an der Sonde vorbei.
Meist liegt es ja wirklich an der Länge des Schlotes meiner ist mit 6,50 recht grenzwertig,
wenn das bei mir öfters auftritt muss ich 2 Meter drauf packen und mit Stahlseilen arbeiten
was ich vermeiden wollte.
Grüße
Roland
Meiner ist nur 4,70m… und davon habe ich schon 3m ab dem letzten Halter, eine Verlängerung ist bei mir und meinem Flachdach ausgeschloßen weil ich diese auch verankern müsste…
es pfeift die Luft vom Heizungsraum an der Sonde vorbei.
Meist liegt es ja wirklich an der Länge des Schlotes meiner ist mit 6,50 recht grenzwertig,
wenn das bei mir öfters auftritt muss ich 2 Meter drauf packen und mit Stahlseilen arbeiten
was ich vermeiden wollte.
Grüße
Roland
Meiner ist nur 4,70m… und davon habe ich schon 3m ab dem letzten Halter, eine Verlängerung ist bei mir und meinem Flachdach ausgeschloßen weil ich diese auch verankern müsste…
Als erstes einmal vielen, vielen, vielen, vielen,
Dank für eure Rückmeldungen.
200er Schornstein mit 10Meter sollte Reichen…
Abdichten des Rauchrohres ist sowas von Logisch…
Darum habe ich es auch vergessen…
Also am Wochenende schwarze Finger holen-( weil ich wohl die Handschuhe vergessen werde..smile
ich melde mich wenn´s nicht reicht
DANKE
Als erstes einmal vielen, vielen, vielen, vielen,
Dank für eure Rückmeldungen.
200er Schornstein mit 10Meter sollte Reichen…
Abdichten des Rauchrohres ist sowas von Logisch…
Darum habe ich es auch vergessen…
Also am Wochenende schwarze Finger holen-( weil ich wohl die Handschuhe vergessen werde..smile
ich melde mich wenn´s nicht reicht
DANKE