Fragen und AntwortenNiedrige Kesseltemp.
jupdida antwortete vor 16 Jahren

Hallo Leute,

habe mir ca. vor einem Jahr einen DC 50S und heuer erst angeschlossen.
Die Verrohrung ist alt geblieben bis zum Verteiler (noch keine Fotos vorhanden) wo sich zu den Heizkörpern verteilt,im grunde alles richtig angeschlossen.Nur beim erst aufheizen ist der Kessel auf max 70 grad Kesseltemp. gestiegen dannach ist nichts mehr als 50-60 grad gegangen.
Kann es am Ladomat liegen, das es evtl. durch die alten Rohre verdreckt ist und Thermoventil nicht öffnet oder schließt und dadurch die gewünschte Kesseltemp. nicht erreicht?
Währe euch sehr dankbar wenn Ihr mir bezüglich dieser problematik weiter helfen könntet.

Grüße Zeljko



20 Antworten
Ellern antwortete vor 16 Jahren

Von wieviel und wie oft heizen schreibst Du denn?
Wenn Du alles richtig angeschlossen hast sollte auch mindestens ein Schmutzsieb installiert worden sein.

Gruß
Michael

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

also der Kessel wird voll gefüllt und ein Schmutzfänger ist auch zwischen Ladomat und dem Kessel eingebaut.
Kann es wierklich an dem Ladomaten liegen bzw. Schmutfänger das der Kessel nicht die gewünschte Kesseltemp. erreicht?

Gruß Zeljko

janotta antwortete vor 16 Jahren

liegt nicht am ladomat – liegt an der Heizungspumpe. Heizungspumpe ausschalten und der ladomat kann seine arbeit tun.

Ellern antwortete vor 16 Jahren

Vielleicht macht der Ladomat ja seine Arbeit und es liegt ganz einfach daran, das zu Kaltes Wasser zurück kommt. Deswegen auch meine Frage. Ist das jetzt beim ersten Aufheizen aufgefallen oder hast Du das Problem über einen längeren Zeitraum? Beobachte doch einfach mal die drei Thermometer am Laddomat. Dort siehst Du relativ genau was Du an Temperatur rausschickst und was wieder reinkommt.

Gruß
Michael

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

wie gesagt beim Erstaufheizen ist die Kesseltemp. noch bis 80 grad gestiegen dannach um die 40-max.55grad und beim Ladomat war die Vorlauftemp. die selbe wie beim Kessel und die Mischtemp. ca. 5 grad niedriger.
Kann es möglich sein das im Ladomat selber das Thermoventil nicht öffnet und innen selber kaltes Wasser kreist und deswegen die Kesseltemp. nicht steigt?
Eine andere Frage: hat das Ladomat selber einen Schmutzfänger oder irgendetwas was ihm hindern könnte die temp. auf zubauen?

Gruß Zeljko

alfons antwortete vor 16 Jahren

Normalerweise muss der Schmutzfanger zwischen Puffer/Heizungsrücklauf und Laddomat eingebaut sein.
mfg
alfons

andalusier antwortete vor 16 Jahren
zeljko7:
wie gesagt beim Erstaufheizen ist die Kesseltemp. noch bis 80 grad gestiegen dannach um die 40-max.55grad und beim Ladomat war die Vorlauftemp. die selbe wie beim Kessel und die Mischtemp. ca. 5 grad niedriger.

Hallo,

die Mischtemperatur, die der Laddomat wieder zum Kessel zurückschickt, muß mindestens so hoch sein, wie der Temperaturwert der eingesetzten Patrone. Voraussetzung ist natürlich, daß die Kesseltemperatur darüber liegt.

Und Alfons hat recht. Der Schmutzfänger gehört zwischen Puffer und Laddomat.

Gruß
Gerhard

Bernd antwortete vor 16 Jahren

Wie hoch ist denn die Rücklauftemperatur am Laddomaten?

Vielleicht sitzt die Thermopatrone im Laddomaten nicht richtig oder es ist eine falsche Patrone drin (gibt verschiedene).
Würde mal den Einsatz mit der Thermopatrone rausdrehen und überprüfen.

Oder kann es sein das dir die Heizkreispumpe das warme Wasser wegsaugt, da zur Zeit viel Heizbedarf ist. Einfach mal die Heizkreispumpe abstellen und schauen was passiert.

mfg
bernd

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

Na ja der Pufferspeicher ist daweill noch nicht angeschlossen,sprich es heizt direkt in den Heizkreis.
Ich denke nicht das es an dem liegen könnte ja o.k. vielleicht sollte ich den Schmutzfänger umbauen das heist das ein dreck im Ladomat festsitzt und deswegen meine Kesseltemp. so niedrig ist?

Gruß Zeljko

Manfred antwortete vor 16 Jahren
Kann es am Ladomat liegen, das es evtl. durch die alten Rohre verdreckt ist und Thermoventil nicht öffnet oder schließt und dadurch die gewünschte Kesseltemp. nicht erreicht?

Dann wunderst du wenn Kesseltemperatur im keller ist. HK Pumpe drückt kühlere HK rucklauf direkt in den Laddomat.

Würde sofort an Puffer anschliessen, sonst macht der Kessel nicht mehr lange mit.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
zita antwortete vor 16 Jahren

Hallo
ich hatte ein ähnliches Problem, nur hat mein thermostat im L.
nicht weit genug geöffnet, vllt ist es bei dir umgekehrt
und es bleibt bei dir offen.
welche patrone hast du drin? 72° oder 78° ansonsten tausch mal
die patronen aus vllt hilfts.

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

das heist er muss!!! mit dem Pufferspeicher angeschlossen werden und ohne Puffer hat der Ladomat keine funktion,habe ich das richtig verstanden?

Gruß

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

das weiß es nicht,müsste ich nachschauen.
Auch wenn die 72 drinnen wäre der Kessel erreicht die temp. überhaupt nicht.

Gruß

Manfred antwortete vor 16 Jahren
das heist er muss!!! mit dem Pufferspeicher angeschlossen werden und ohne Puffer hat der Ladomat keine funktion,habe ich das richtig verstanden?

Den Laddomat brauchst du auch. Wie hoch ist dein Wärmebedarf oder wieviel Fläche hast du zum heizen ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hartmut antwortete vor 16 Jahren

hallo zeljko

janotta und manfred hat dir doch schon den entscheidenen tip gegeben!

wenn du mit deinem heizkessel direkt am heizkreis hängst und und die heizkreispumpe nur geringe widerstände überbrücken muss, kann es passieren, das der volumenstrom beim öffnen der laddomatpatrone zu groß wird und der kessel nicht mehr aus dem knick kommt.
mein tip:
dringend den puffer einbauen und bei starken pumpen, ben puffer als hydraulische weiche einfügen, damit die druckschwankungen aufhören.
was hast für eine heizkreispumpe 4 oder 6m und wieviel heizkreise?

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

also es sind ca. 20 Heizkörper 160m2 und 50m2 Fußbodenheizung

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

ich werde ein paar Fotos schiesen und einfügen damit ich dir das zeigen kann.
Es sind 2 Heizkreise mit jeweils 10 Heizkörper und einen Kreis Fußbodenheizung.

luschu antwortete vor 16 Jahren

Mache doch mal die Heizkreispumpen aus dann muß die Kesselpumpe mal ein Stück drücken und dann beide Heizkreispumpen auf die 1 da siehst Du was wird.
Im Laddomatkarton sollten auch noch zwei Plastiktüten sein in einer ist eine Hülse in der anderen eine zweite Patrone wenn die 72° hat ist die eingebaute 78° oder umgedreht.
Mit der Hülse kannst Du die Rücklaufklappe im Laddomat blockieren bis der Puffer steht. Die Kesselpumpe muß auf Stufe 3 laufen!

zeljko7 antwortete vor 16 Jahren

o.k. Danke werde es dann ausprobieren!

jupdida antwortete vor 16 Jahren

Du brauchst nix auszuprobieren,
wenn dein Heizkreislauf direkt in den Laddomat reingeht ohne Puffer hast du die Ursache gefunden.
Deine HK-Pumpe drückt die Schwerkraftklappe unten im Laddomat auf und der bekommt dadurch das ganze kalte Rücklaufwasser des Heizkreises reingedrückt!
Abhilfe schafft ein puffer oder, übergangsweise, abschalten der Heizkreispumpe, dann drückt die Laddomatpumpe das wasser durch den heizkreis.