Fragen und AntwortenNienburg weser DC 18 GSE
ReneM antwortete vor 11 Jahren

Wer kann uns helfen bei der einstellung des neuen ATMOS DC 18 GSE
er raucht extrem beim anfeuern und auch 2 Stunden danach raucht er noch zu viel .



5 Antworten
ReneM antwortete vor 11 Jahren

Guten Morgen Mr.Kirk
ich gehe davon aus das an der Grundeinstellung nichts geändert wurde.
schwarzer Rauch ist Luftmangel oder Anheizklappe schliesst nicht richtig.Wie sieht es mit Abgastemperatur und Kaminzug aus.
Überprüfe ob die Grundeinstellung richtig ist.
sind der Feuerungsregler sowie der Belimo 100% offen?

alle meine bisher aufgestellten HV (DC25GSE)haben dieses Problem
nicht.
Verheizt wird so ziemlich alles was es an trockenem Holz gibt.(15-20% Feuchte)
1. Anheizklappe öffnen + untere Tür offen
2. wie bisher Grundfeuer anstecken ca 1 Lage Kleinholz
3. wenn es richtig brennt AGT 250° Brennraum füllen
4. Anheizklappe + Tür schliessen
5. Thermostat max

in den nächsten Minuten beginnt die Vergasung hörbar und die Abgastemperatur pendelt sich zwischen 170-200° ein
während des Anheizens qualmt es etwas nach 15 min weisser Rauch
Tip regelmässig Anheizklappe reinigen (teer ergibt Falschluft)
Grüsse
ReneM

Bart9995P antwortete vor 11 Jahren

Also was verfeuertst du für Holz und wurde der Kessel schon eingestellt oder alles noch original?

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
ReneM:
Guten Morgen Mr.Kirk

in den nächsten Minuten beginnt die Vergasung hörbar und die Abgastemperatur pendelt sich zwischen 170-200° ein
während des Anheizens qualmt es etwas nach 15 min weisser Rauch
Tip regelmässig Anheizklappe reinigen (teer ergibt Falschluft)
Grüsse
ReneM

Weißer Rauch ist gefährlich den er enthält in der Regel unverbranntes Gas (Pyrolyse ohne Flammenbildung)‼ Zigarettenrauch
Bei einer sauberen Verbrennung handelt es sich um Wasserdampf, der sich in einigem Abstand restlos auflöst

Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kaptain_Kirk antwortete vor 11 Jahren

Danke
ReneM
Das haben wir alles so gemacht aber eine kleinigkeit ist woll falsch
Das holz hat 11% restfeuchte

Wie ist das mit Kesselthermostat welche einstellung ???

Rauchgasthermostat 1 Weche einstellung ?

Danke schon einmal im vorraus …..
Bilder währen auch ganz toll ??????????????

ReneM antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

Kesseltermostat (links) 5-6Uhr(fast senkrecht)=ca.85°
Feuerungsregler 80-90°
Abgastermostat (rechts) zuerst Anschlag links,
nachdem die Abgastemperatur ca.200° erreicht hat,
12 Uhr (senkrecht).
prüfe einmal ob der Lüfter richtig läuft und ob der Kamin richtig zieht.

Mfg
Ren#e