Hallo an die Fachleute
Habe hier seit 09.2009 erfolgreich einen DC40GSE im Einsatz, bin auch sehr zufrieden. Der Wärmetauscher ist an eine Hauswasseranlage angeschlossen, es gibt kein öffentliches Netz. Da kommt der Gedanke nach einer alternativen Energiequelle, was die Stromversorgung betrifft. Hier wäre nun meine die Frage, ob denn dieser Kessel eine Rechteckspannung verträgt, sprich der Lüfter speziell und auch die Pumpe im Laddomat, ohne Schaden zu nehmen. Habe es schon Probehalber mal Laufen lassen, Bei der Umwälzpumpe ist eine Art Brummen vorhanden (zu hören), bei dem Lüfter nicht.
MfG
PIRTY85
Du meinst Du willst einen Umformer und eine Autobatterie nehmen. Das sollte kein Problem sein und der Pumpe macht es nichts. Der Umformer sollte aber auch für induktive Lasten zugelassen sein. Aufpassen mußt Du nur wenn die Batterie Ihrem Ende zu geht unter 13V kommt dort nichts vernünftiges mehr aus dem Umformer.
Hallo zusammen,
Eine Überlegung damit das was @luschu andeutet, mit <13V., nicht eintritt, müßte eine (oder einige) Solarzellen auf das Dach.
Die mit einem Impuls Batterieladegerät (meines ist von http://www.ctek.se = Deutsche Beschreibung) die Batterie täglich füttert.
Zu beachten wäre, dass die Solar-scheibe Schnee frei, evtl. mit einem Besen aus dem Fenster) gehalten werden kann.
Und eine Steigerung von PKW zu LKW Batterie oder Stablerbat. ist je nach Verbrauch nicht auszuschliessen,… vermute ick mol,…*grübel
Bis dann
Wong
Edit: @ PIRTY85, eine Frage,…wo ist „hier“?…*g
Frage an die Experten
Habe keine zweite wärmequelle, falls der Strom für meherer
Tage ausfallen sollte.
Notstromer möchte ich nicht dazulegen. Wie wäre es mit ein Spannungswandler an dem an eine Autobatterie hänge.
Da wäre dann Heizungstromversorgung dann gesichert.
link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300382791367&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Was meint ihr dazu ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Um es auch noch mal konkreter zu beschreiben. Ich habe mir da eine USV zugelegt, welche die benötigte Leistung von ca. 250W für den Kessel locker schaft. Habe diese mal probehalber angeschlossen und den Stromfluß bei Akkubetrieb des darin befindlichen 12V Akku gemessen. Wenn ich dann eine Abranddauer von ca. 5 Stunden ansetze, so komm ich auf eine noch benötigte Zweitbatterie mit um die 80Ah. Mir geht es darum , wenn denn das Netz irgendwie mal ausfällt, das der Gaser seinen Betrieb ungestört und ohne Schaden zu nehmen fortsetzen kann. Die Thematik Notstromer ziehe ich nicht in Frage, da man da ja neben der Anlage stehen und bei Bedarf manuell umschalten muß, sowie diesbezüglich den Notstromer in Betrieb nehmen. Die USV hat ja den Vorteil, das sie permanennt angeschlossen ist, der darin befindliche Akku geladen wird und bei Netzunterbrechnung eben automatisch umschschltet. Die ist ja sicherheitstechnisch meine Ziel. Nun wäre eben die oben genannte Frage zu klären, wenn denn längerer Akkubetrieb sei, wo dann nicht wie gewohnt eine sinusförmige Spannung am Gaser anliegt, sondern die in der USV generierte Rechteckspannung mit 220V.
Frage an die Experten
Was meint ihr dazu ?
Sieht brauchbar aus. Aber wer braucht 3kw?
1 wäre sicher ausreichend und günstiger.
Gruß Manuel
Hallo ATMOS-Freunde,
gibt es hier nicht fertige Systeme für die Notstromversorgung?
Die dürften doch auch nicht mehr kosten als eine Selbstbau oder? Vielleicht ist ja hier ein Anbieter bekannt, würde mich auch interessieren.
Gruß Schneidi
1 wäre sicher ausreichend und günstiger.
manter
Sicher reicht kleinerer, aber in Krisenzeit, da hängt notfalls Kühlschrank, Zisterneepumpe etc.dran. und da kommt auf die 50 Teuro mehrkosten auch nicht an. oder ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Lese ab wieviel Leistung Du brauchst damit Du durchheizen kannst. Also Heizkreis + Reglung und Belimo sind auch 5 Watt oder hängst Ihn aus und stellst die Klappe mit der Hand. Die UVV`s hängen eigentlich immer am Netz und werden geladen und liefern sofort und Unterbrechungsfrei 220V gebaut für Rechner die nicht abstürzen dürfen. Der Anschluß der wichtigen Teile ist dann eigentlich Elektrohandwerk sache das netz muß nach dem Ausfall für diesen Pfad Stromfrei gemacht werden und gegen Wieder einschalten gesichert sein das ist relativ aufwendig und kostet auch. Ich habe die Pumpen mit einem Schukostecker versehen. Trifft der Fall ein ein Auto habe ich in der Nähe dort an die Batterie Verlängerungskabel dran Pumpen dran Mischer dran und Gut. Ist ja nur für drei vier Stunden was solles. Gehts länger zweites Auto oder Motor an.
Ansonsten Notstromer aber wie gesagt die Einspeisung unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Strom macht Klein Schwarz und Häßlich
Sicher reicht kleinerer, aber in Krisenzeit, da hängt notfalls Kühlschrank, Zisterneepumpe etc.dran. und da kommt auf die 50 Teuro mehrkosten auch nicht an. oder ?
Dann reicht eine Batterie aber schnell nicht mehr aus.
Die ist ja dann spätestens nach 30min am Ende.
Selbst direkt per Autolichtmaschine reichts nicht mehr.
Die reicht normalerweise auch nur für 1kw.
Also alles mit mehr asls 500-1000 Watt Dauerleistung ist rausgeschmissenes Geld.
Gruß Manuel
Schau welche Kapatzität die Batterien in der UVV haben das reicht nur solange bis der Notstromer geht bei 3KW mit Kühlschrank und …. geht nur mit Notstromer oder mehreren Batterien. Wenn ich Sonne habe brauch ich nicht heizen und wenn es kalt ist brauche ich keinen Kühlschrank. Am anfang war die Frage schaffe ich den Abbrand damit. Ja. Eine normale Autobatterie 44Ah 12V entspricht ca 500W also zwei Stunden a 250W oder oder Schweißen kann man damit nur einmal. Von ausgesonderten UVV`s würde ich die Finger lassen dort sind meist die Batterien kaputt weil sie ständig geladen und nie entladen werden.
Die Rechteckspannung macht der Pumpe nichts hört sich nur dumm an.
Energie entsteht nicht aus dem nichts aber verschwindet manchmal darin.
Die ist ja dann spätestens nach 30min am Ende.
Das ist mir schon klar,PKW ist Dieselmotor der läuft dann lleerlauf, abgasschlauch geht ins freie. Habe gehört wenn ein gerät eingeschaltet wird steigt die Spannungspitze. Daher sollte der wandler doppelt so stark ausgelegt. Dauerstrom wäre dann 1000 bis 1500 Watt.
in erster Linie wäre Wärmeversorgung gedacht. Hat jemand schon sowas in Betrieb gehabt oder hat erfahrung.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Wong
danke für die Nachricht einmal muß ich aber noch.
Wie gesagt ist für den absoluten Notfall ( der Ofen brennt und der Strom geht weg ) über Tage macht das keinen Sinn da ist der Notstromer die bessere Variante A B E R wie oft über wieviel Stunden war in den letzten 5 Jahren wie lange der Strom weg.
Die Leitungen wo der Blitz laufend eingeschlagen ist haben sie eingebuddelt.
Das deutsche netz besteht fast immer aus Ringen das heißt sozusagen endlos.
Welche Investition rechnet sich da und vom rumstehen geht auch ein Notstromer kaputt und meist dann wenn man es nicht braucht.
Auch in relevanten Gebäuden wie Krankenhäusern wird mit dem Notstromer nur betrieben was Lebenserhaltend ist und kein Watt mehr.
in erster Linie wäre Wärmeversorgung gedacht. Hat jemand schon sowas in Betrieb gehabt oder hat erfahrung.
Ich besitze eine USV und einen Spannungswandler.
Die USV hat 6 Akkus a 20Ah.
Der Wandler macht 250Watt dauer und 500Watt Spitze.
Gabs mal umsonst. Wenn ich einen kaufen würde, würde ich 1,5-2kw Spitze nehmen. Wenn die USV mal nicht reichen sollte, wird halt das Auto an den Wandler angeschlossen, der lädt dann die USV.
Für den Atmos reicht das dicke. 20 Stunden gehen incl. einem Abbrand per USV. Notfalls wird der Laddomat auf 2 gestellt und die Heizung über Schwerkraft betrieben. Reicht das nicht, brenne ich ohne Lüfter. Haut das immer noch nicht hin, ist bereits die Welt unter gegangen.
Gruß Manuel
Nachtrag: Kabelquerschnitt beachten. Wer einen 1500 Watt (max. 3000 Watt) Wandler betreiben möchte und die volle Leistung abfordert sollte dann auch ein ordentliches Anschlußkabel haben.
Ich empfehle mal 70mm2. Danzu noch bitte eine extra Sicherung in der Zuleitung verbauen. Ein normales Starterkabel (25mm2) reicht da nicht mehr aus. Es sei denn ihr seid sicher, das beim Einschalten keine zu hohen Spitzen erreicht werden. Dann gehts noch evtl. gerade so.
Passen 70mm2 nicht, dann die maximal mögliche Größe nehmen, aber in jedem Fall bei Betrieb über das Auto das Ding absichern.
Gruß Manuel
Ich hatte ein gutes “ altes“ wollte mir die TAS sparen aber leider waren die Batterien hin es lief nur eine Stunde die Akkus waren vier Jahre alt und breit. Gab keine Probleme mit den Pumpen und dem Lüfter. Aber wie gesagt Du brauchst an jeder Pumpe einen Stecker oder schaltest Sie in einen Kasten und wenn die Läuft darf nicht der Strom wiederkommen also Abschalten.
Und das Ding verbraucht auch jeden Tag wenn es ein gutes ist werden die Batterien aus dem Netz gespeist und das dahinter von den Batterien damit die in einen Lade Entlade- Zyclus kommen.
Hallo an alle Mitleser
Ich habe ein billigen Notstromer. Der hält aber leider keine 50 Hertz. Nun meine Frage,macht es dem Atmos (also Fühler,Lüfter und Pumpe)etwas aus,wenn die 50 Hertz nicht gehalten werden?
Gruß Thomas
5% mehr wird es nicht sein macht nichts schwankt der Lüfter mit zum abbrennen kein Problem.
Hallo luschu
Danke für deine schnelle Antwort. Na dann bin ich ja beruhigt. Kann also der Strom eine Weile weg bleiben
Gruß Thomas
Ich besitze eine USV und einen Spannungswandler.
USV ist schon feine Sache, und wie oft war bei dir Ernstfall ?
Für paar Stunden Heizungsfall ist ja kein Problem. Da brauch ich kein USV oder Wandler.
Bei USV ist mir der Elektroaufwand zu groß und als laie schon zweimal nicht..
Aber mit wandler da wird nur Heizung FI umgelegz und mit verlängerungskabel von Garage einfach in die Steckdose gesteckt. Und falls Diesel ausgehen sollte, da wäre noch 3000 ltr.. Heizöl im keller..
Der verkaufer sagt da wäre ein dickes Kabel dabei und wird direkt an Betterie angeschlossen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Das wird ein Kabel mit zwei Steckern VORSICHT!!
Ich besitze eine USV und einen Spannungswandler.
USV ist schon feine Sache, und wie oft war bei dir Ernstfall ?
Für paar Stunden Heizungsfall ist ja kein Problem. Da brauch ich kein USV oder Wandler.
Bei USV ist mir der Elektroaufwand zu groß und als laie schon zweimal nicht..
Aber mit wandler da wird nur Heizung FI umgelegz und mit verlängerungskabel von Garage einfach in die Steckdose gesteckt. Und falls Diesel ausgehen sollte, da wäre noch 3000 ltr.. Heizöl im keller..
Der verkaufer sagt da wäre ein dickes Kabel dabei und wird direkt an Betterie angeschlossen.
Die USV war auch kostenlos und ursprünglich für die Telefonanlage. Als dann der Atmos kam, haben wir ihn einfach mit dran gehangen. Zusätzlich wurden halt noch 2 Akkus mehr rein gebaut. Bis zu 8 passen rein.
Ansonsten wäre auch für den Notfall nur der Wandler vorgehalten worden.
Wir hatten schon öfter mal Stromausfall im Winter oder nach starken Gewittern, aber immer nur 1-2 Stunden. Einmal waren es auch 4 Stunden. Ca. 5 mal in den letzten 10 Jahren. Ansonsten wird halt ab und zu mal der Strom abgeschaltet wie überall (Vielleicht alle 2 Jahre mal). Aber darüber wird man ja rechtzeitig informiert. Nach 1-2 Stunden ist ja dann auch meistens alles wieder beim Alten.
Das würde dann auch ganz ohne heizen gehen. Aber die 45 Watt für die HK-Pumpe schafft die USV locker.
Gruß Manuel
edit: Es gibt aber auch schon bei Autos manchmal die Option mit 220V-Steckdose. Also einfach beim nächsten Mal so einen kaufen. Blos nicht extra für den Atmos anschaffen!.
Sonst habt ihr dann auch eine 30.000Euro Premium-Heizung!
Hallo,
mal eine Idee für die Leute, die im Notfall gern mit einem Notstromer einspeisen möchten:
In die Zuleitung zur Heizungsanlage eine 230V CEE Steckdose (sind diese Blauen) und dahinter ein Kabel mit entsprechendem Stecker. An den Stromerzeuger auch so eine Steckdose, ein Verlängerungskabel dazu und man kann im Notfall einfach umstecken.
Der CEE hat den Vorteil, das das ganze System verpolungssicher ist. Bei Reichelt sind die Stecker auch nichtmal so teuer.
Michael