Hallo zusammen,
wir haben einen Atmos Holzvergaser mit 40 kW. Dieser wird seit einiger Zeit beim Einschüren sehr heiß. Obwohl die Puffer kalt sind, bringt der Ofen die Wärme schlecht bzw. nur über einen sehr langen Zeitraum in den Puffer und schaltet dabei immer wieder ab, weil er zu warm wird.
Als Rücklaufanhebung ist eine Sieger verbaut. Diese hat auf der rechten Seite den Verstellknopf wie ein Heizkörper. Dieser wurde bereits gewechselt. Wenn ich das Ventil manuell eindrücke, geht die Hitze in den Pufferspeicher. Der Heizungsbauer ist der Meinung es kann nicht an dem Ventil liegen, da dieses nicht kaputt gehe. Hat er da recht? Gibt er Erfahrungswerte?
Die Heizung ist 8 Jahre alt und lief immer einwandfrei.
Kann uns jemand helfen bzw. einen Tipp geben, wie wir dieses Problem beheben können?
MfG Robert Benker
Hab Dir ne PN geschickt
moin Robert
…versteh ich nicht…
ich heize seit 2009 mit mit nem „dreiwege-(Heizkörper)-ventil“
Oventrop TriM, Thermostatkopf mit Kapillarrohr-Fühler
wenn der „Ventil-Stift“ nicht gedrückt ist,
wird ZU WENIG Kessel.VL.wasser eingemischt, das RLA.wasser bleibt zu kalt
(falls bei mir die Ventileingänge > A und B < vertauscht wären, könnte mein oventrop womöglich wie dein SIEGER laufen….)
…ist das dreiwegeVentil korrekt eingebaut ?
…siegerventil mit Thermostatkopf kenne ich nicht,
…finde ich auch nicht im internet…
Gruß Heinrich
ps
oventrop TriM läuft seit 2009
..dank Spacy auch mit der passenden Temp …
(2009 lieferte mein oventropTriM nur ca 60°C RLA.temp, max.aufgedreht)
(die lösung)
» 29.10.09 13:59 «
Ich hatte vorhin bei Oventrop angerufen und einen kompetenten Techniker am Telefon. Sein (erfolgreicher) Ratschlag:
Thermostat angeschraubt lassen, Kunststoffkappe (da wo die Zahlen 1-7 draufstehen) auf Stufe 7 stellen. Anfassen und genau senkrecht zur Drehrichtung kräftig ziehen. Die Kappe geht ab. dann auf Stufe 6 wieder draufklipsen – bei unveränderter Stellung des Unterteils. Dann testen, Rücklauf kommt dann höher, denn man kann das Thermostat jetzt weiter aufdrehen.
Ich habe jetzt drei Stufen und ein bisschen übersprungen und komme so auf 71 Grad
Könnte natürlich auch ein Montagefehler in der Produktion sein, daß jemand das einfach falsch zusammengeklipst hat.
auf jeden Fall einfach zu beheben, wenn man den Trick kennt.
Zuletzt bearbeitet: 29.10.09 14:01 von spacy
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L