Hallo,
ist es mit einer entsprechenden Steuerung möglich einen Atmos Holzvergaser in Kombination mit einer Öl Zentralheizung an einem Kamin zu betreiben.Habe schon eifrig recherschiert finde aber keine zugelassene Steuerung. So wie ich bisher informiert bin ist es auf jeden Fall zulässig beide Kessel an einen entsprechend dimensionierten Kamein anzuschließen alledings dürfen nich beide Kessel gleichzeitig arbeiten. Außerdem muß die Feuerungstür am Holzvergaser elektrisch verriegelt sein wenn der Ölkessel arbeitet. Wo finde ich eine solche und vor allem Zugelassene Steuerung.Wer hat weitere Tips. Vielen Dank!
Hallo atmosguker,
grundsätzlich geht das, die Verriegelung der kessel geht über ein Rauchgasthermostat am Holzkessel( vergaser ), das Rauchgasthermostat schaltet den Ölbrenner weg,Klemmen im Brennerstecker T1-T2 Brücke entfernen und den Rauchgasthermoststen dazwischen klemmen ( Stromlos), so das dieser gesperrt ist sobalt der Holzkessel in Betrieb geht.
Dadurch bleibt die Regelung der Ölanlage weiter auf bereitschaft.
Ob der Kamin dafür geignet ist muß der schwarze Mann entscheiden.
Gruß
Ralf
Hallo atmosguker,
hatte das bisher auch so mit Öler und Atmos an einem Kamin.
Mein Schornie verlangte zur Verriegelung einen Abgasthermostat und einen Türkontat am Atmoskessel.
Bei meinem Ölkessel war bereits eine Brücke in der Verdrahtung vorgesehen die entfernt wurde und dort dann Abgasthermostat und Türkontakt eingeschleift wurde. Da brauchst Du keine extra Steuerung. Es sind nur die beiden Kontakte einzuschleifen in den Brennerkreis.
Brennt der Holzkessel trennt der Kontakt vom Abgasthermostat den Stromkreis zum Ölbrenner auf. Der Türkontakt trennt bei geschloßener Atmos-Türe ebenfalls diesen Stromkreis auf.
Das mit dem Türkontakt hat aber den Nachteil, daß wenn der Holzkessel ausgebrannt ist der Öler nicht automatisch übernimmt wenn die Türe noch geschloßen ist. Also muß zuerst jemad die Atmos-Tür öffnen dann wird der Stromkreis zum Ölbrenner geschloßen. Habe damals versucht bei der Abnahme vom Schornie ihm den Türkontakt auszureden war aber nichts zu machen. Er wollte den Türkontakt sehen und auch die Funktion überprüfen. Steht wohl irgendwo in den Vorschriften in Rheinland Pfalz so drin. Schraube ihn dann nach dem Schorniebesuch dann wieder ab und hänge ihn an die Seite.
M.f.G
Siegfried
Hallo Atmosgucker,
vielleicht fragst Du zuerst Deinen Schornie, hier scheint es doch ziemliche Unterschiede zu geben. Ich betreibe seit 13 Jahren sowohl Ölheizung als auch Holzvergaser auf demselben Kamin. Mittlerweile hat auch der Schornie gewechselt. Aber beide sind bzw. waren vollauf zufrieden, dass ich im Abgasrohr einen Theromstaten angebracht habe der die Ölheizung beim Holzheizen ausschaltet. Sobald der Halzvergaser runtergebrannt ist geht die Ölheizung wieder in Betrieb. Mehr wollten beide nicht.
Viele Grüße
teck18
Ich dachte immer, der soll zu sein, damit nix rausqualmt!
Das er nicht brennt stellt ja der Rauchgasthermostat fest.
Gruß Manuel
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können