hallo leute,
mein p21 mit a25 und laddomat läuft jetzt seit 2 wochen im dauerbetrieb. bei derzeitiger aussentemp. (-7 bis -11 grad) läuft er so 15-16 std (mit füllen ww-speicher 400 und puffer 1000 ltr.)haus mit 3 stockwerken( 2stöcke a 130m2 voll bbeheitzt,
1 stock nur mit 2 heizkörpern das die 110 m2 überschlagen sind) verbrauch so ca. 3kg/std/ also so 45-50 kg/tag). ladddomat habe ich auf 2 gestellt heute, weil auf 3 hats immer morgens und abends geklakkert.
kesseltemperatur ist bei laddomat auf 2 bei 76 bis 77 grad am
display der steuerung und bei 80 grad am termomether direkt
am ofen. Einstellung T1 45 s…. T4 5,8s…T6 13s……asche schön
braun….. SOLLTE so passen oder ??????????
Dein Kessel läuft nur mit ca. 12-13KW.
Dein Kessel läuft nur mit ca. 12-13KW.
muss mich berichtigen….laddomat habe ich heute erst auf
2 gestellt…….nach jetzt 14 std. puffer noch immer bei 45 grad….sonst auf 3 war er abends voll….
muss mich berichtigen….laddomat habe ich heute erst auf
2 gestellt…….nach jetzt 14 std. puffer noch immer bei 45 grad….sonst auf 3 war er abends voll….
@ theo…..ich glaub eher 15 oder ????
@ theo…..ich glaub eher 15 oder ????
zu wenig leistung das hat nichts mit der pumpe zu tun. 12kw sind zu wenig. minestensd 4,5 kilo die stunde
zu wenig leistung das hat nichts mit der pumpe zu tun. 12kw sind zu wenig. minestensd 4,5 kilo die stunde
wie kommt ihr auf 12 kw ? 3kg/std mal 5 heizleistung pellet ist 15 oder ??? hat mir schorni auch so erklört…? mhhhh…..
wie kommt ihr auf 12 kw ? 3kg/std mal 5 heizleistung pellet ist 15 oder ??? hat mir schorni auch so erklört…? mhhhh…..
liege ich falsch beim berechnen ???
liege ich falsch beim berechnen ???
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.
3,5 kw….ja aber kesseltemperatur ist doch bei 77 grad, also ausreichend….wenn ich t4 erhöhe auf 6,5 oder so ???? das mit de 3,5 hör ich jetzt das erste mal….
3,5 kw….ja aber kesseltemperatur ist doch bei 77 grad, also ausreichend….wenn ich t4 erhöhe auf 6,5 oder so ???? das mit de 3,5 hör ich jetzt das erste mal….
die kessel temperatur wird von dér patrone im laddomaten bestimmt nicht von der pelletmenge. je mehr pellets um so mehr leistung, umso mehr 77 grad heißes wasser verläst den kessel.
ich habe einen wärmemengenzähler daher kann ich dir das so genau sagen 3,5 bis 3,8 km mehr ist nicht
die kessel temperatur wird von dér patrone im laddomaten bestimmt nicht von der pelletmenge. je mehr pellets um so mehr leistung, umso mehr 77 grad heißes wasser verläst den kessel.
ich habe einen wärmemengenzähler daher kann ich dir das so genau sagen 3,5 bis 3,8 km mehr ist nicht
dann kann ich ladddomat auf 2 stehen lassen oder soll ich wider auf 3 gehen und muss wieder mit t4 und t6 spielen, bis ich auf 15 kw bin ……toll…..was mich nur wundert, ist das er GESTERN noch bis abends den puffer auch schaffte und nur 14 std lief…..
dann kann ich ladddomat auf 2 stehen lassen oder soll ich wider auf 3 gehen und muss wieder mit t4 und t6 spielen, bis ich auf 15 kw bin ……toll…..was mich nur wundert, ist das er GESTERN noch bis abends den puffer auch schaffte und nur 14 std lief…..
stufe 2 kannst du stehen lassen. versuch mal 5,5 und 9,5 und 20mm luftklappenöffnung. so läuft mein d20p 15,6 kw die stunde
vieleicht waren gestern einfach weniger räume beheizt oder es war bei euch heut kälter als gestern.
stufe 2 kannst du stehen lassen. versuch mal 5,5 und 9,5 und 20mm luftklappenöffnung. so läuft mein d20p 15,6 kw die stunde
vieleicht waren gestern einfach weniger räume beheizt oder es war bei euch heut kälter als gestern.
des wird wieder a spielerei werden……also das mit de 3,5 kw geht ma noch ned ein…..des is ja beschiss ……..
des wird wieder a spielerei werden……also das mit de 3,5 kw geht ma noch ned ein…..des is ja beschiss ……..
ne das ist physik 🙂
das eine ist Wärmebelastung das andere Wärmeleistung . Die Differenz ist der Verlust. Kesseltechnischer Verlust
ne das ist physik 🙂
das eine ist Wärmebelastung das andere Wärmeleistung . Die Differenz ist der Verlust. Kesseltechnischer Verlust
Hallo Du hast einen 21kw Kessel eingebaut, und betreibst ihn mit ca.55%. Das macht keinen Sinn bei soviel Wohnfläche.
Ich würde den Kessel auf ca 20KW einstellen, und lass den Brenner einmessen. Kein Kessel läuft mit Pi mal Daumen Einstellung korrekt.
Bei mir hat es 4% und mehr ausgemacht.
Mit Werkseinstellung 88,5%
Nach Einmessung 93-94%.
Man kann halt nicht alles selber machen, wenn man die Gerätschaften nicht hat.
MFG
Hallo Du hast einen 21kw Kessel eingebaut, und betreibst ihn mit ca.55%. Das macht keinen Sinn bei soviel Wohnfläche.
Ich würde den Kessel auf ca 20KW einstellen, und lass den Brenner einmessen. Kein Kessel läuft mit Pi mal Daumen Einstellung korrekt.
Bei mir hat es 4% und mehr ausgemacht.
Mit Werkseinstellung 88,5%
Nach Einmessung 93-94%.
Man kann halt nicht alles selber machen, wenn man die Gerätschaften nicht hat.
MFG
aha……..etza wirds kompliziert…
wer kann sowas einmessen, weil atmosvertretung gibts hier keine und hotline ist eine eher…..naja….komische sache….
aha……..etza wirds kompliziert…
wer kann sowas einmessen, weil atmosvertretung gibts hier keine und hotline ist eine eher…..naja….komische sache….
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.
Sind das die 400 Euro und mehr Teile?
Waere dieses Lambadacheck punkt doe oeh nicht guenstiger oder kann das nicht viel? Dachte mir so etwas mal zu holen.
danke
Stef
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.
Sind das die 400 Euro und mehr Teile?
Waere dieses Lambadacheck punkt doe oeh nicht guenstiger oder kann das nicht viel? Dachte mir so etwas mal zu holen.
danke
Stef
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.
Kann ich bestätigen. Durchschnitt nach einem Jahr Betrieb:
3,62 kWh/kg. (Pelletmenge über Betriebsstundenzähler an der Schnecke, kWh durch Wärmemengenzähler zwischen Rücklaufanhebung und Puffer)
Lambdacheck mit Luftklappenregelung ist empfehlenswert, damit das herumspielen ein Ende hat.
Gruß Martin
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.
Kann ich bestätigen. Durchschnitt nach einem Jahr Betrieb:
3,62 kWh/kg. (Pelletmenge über Betriebsstundenzähler an der Schnecke, kWh durch Wärmemengenzähler zwischen Rücklaufanhebung und Puffer)
Lambdacheck mit Luftklappenregelung ist empfehlenswert, damit das herumspielen ein Ende hat.
Gruß Martin
gut dann mit abgasmessgerät….und wer macht sowas ??? Atmos kundendienst ???
gut dann mit abgasmessgerät….und wer macht sowas ??? Atmos kundendienst ???