mrvks antwortete vor 13 Jahren

hallo leute,

mein p21 mit a25 und laddomat läuft jetzt seit 2 wochen im dauerbetrieb. bei derzeitiger aussentemp. (-7 bis -11 grad) läuft er so 15-16 std (mit füllen ww-speicher 400 und puffer 1000 ltr.)haus mit 3 stockwerken( 2stöcke a 130m2 voll bbeheitzt,
1 stock nur mit 2 heizkörpern das die 110 m2 überschlagen sind) verbrauch so ca. 3kg/std/ also so 45-50 kg/tag). ladddomat habe ich auf 2 gestellt heute, weil auf 3 hats immer morgens und abends geklakkert.
kesseltemperatur ist bei laddomat auf 2 bei 76 bis 77 grad am
display der steuerung und bei 80 grad am termomether direkt
am ofen. Einstellung T1 45 s…. T4 5,8s…T6 13s……asche schön
braun….. SOLLTE so passen oder ??????????



38 Antworten
schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Dein Kessel läuft nur mit ca. 12-13KW.

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Dein Kessel läuft nur mit ca. 12-13KW.

mrvks antwortete vor 13 Jahren

muss mich berichtigen….laddomat habe ich heute erst auf
2 gestellt…….nach jetzt 14 std. puffer noch immer bei 45 grad….sonst auf 3 war er abends voll….

mrvks antwortete vor 13 Jahren

muss mich berichtigen….laddomat habe ich heute erst auf
2 gestellt…….nach jetzt 14 std. puffer noch immer bei 45 grad….sonst auf 3 war er abends voll….

mrvks antwortete vor 13 Jahren

@ theo…..ich glaub eher 15 oder ????

mrvks antwortete vor 13 Jahren

@ theo…..ich glaub eher 15 oder ????

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

zu wenig leistung das hat nichts mit der pumpe zu tun. 12kw sind zu wenig. minestensd 4,5 kilo die stunde

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

zu wenig leistung das hat nichts mit der pumpe zu tun. 12kw sind zu wenig. minestensd 4,5 kilo die stunde

mrvks antwortete vor 13 Jahren

wie kommt ihr auf 12 kw ? 3kg/std mal 5 heizleistung pellet ist 15 oder ??? hat mir schorni auch so erklört…? mhhhh…..

mrvks antwortete vor 13 Jahren

wie kommt ihr auf 12 kw ? 3kg/std mal 5 heizleistung pellet ist 15 oder ??? hat mir schorni auch so erklört…? mhhhh…..

mrvks antwortete vor 13 Jahren

liege ich falsch beim berechnen ???

mrvks antwortete vor 13 Jahren

liege ich falsch beim berechnen ???

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.

mrvks antwortete vor 13 Jahren

3,5 kw….ja aber kesseltemperatur ist doch bei 77 grad, also ausreichend….wenn ich t4 erhöhe auf 6,5 oder so ???? das mit de 3,5 hör ich jetzt das erste mal….

mrvks antwortete vor 13 Jahren

3,5 kw….ja aber kesseltemperatur ist doch bei 77 grad, also ausreichend….wenn ich t4 erhöhe auf 6,5 oder so ???? das mit de 3,5 hör ich jetzt das erste mal….

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

die kessel temperatur wird von dér patrone im laddomaten bestimmt nicht von der pelletmenge. je mehr pellets um so mehr leistung, umso mehr 77 grad heißes wasser verläst den kessel.
ich habe einen wärmemengenzähler daher kann ich dir das so genau sagen 3,5 bis 3,8 km mehr ist nicht

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

die kessel temperatur wird von dér patrone im laddomaten bestimmt nicht von der pelletmenge. je mehr pellets um so mehr leistung, umso mehr 77 grad heißes wasser verläst den kessel.
ich habe einen wärmemengenzähler daher kann ich dir das so genau sagen 3,5 bis 3,8 km mehr ist nicht

mrvks antwortete vor 13 Jahren

dann kann ich ladddomat auf 2 stehen lassen oder soll ich wider auf 3 gehen und muss wieder mit t4 und t6 spielen, bis ich auf 15 kw bin ……toll…..was mich nur wundert, ist das er GESTERN noch bis abends den puffer auch schaffte und nur 14 std lief…..

mrvks antwortete vor 13 Jahren

dann kann ich ladddomat auf 2 stehen lassen oder soll ich wider auf 3 gehen und muss wieder mit t4 und t6 spielen, bis ich auf 15 kw bin ……toll…..was mich nur wundert, ist das er GESTERN noch bis abends den puffer auch schaffte und nur 14 std lief…..

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

stufe 2 kannst du stehen lassen. versuch mal 5,5 und 9,5 und 20mm luftklappenöffnung. so läuft mein d20p 15,6 kw die stunde
vieleicht waren gestern einfach weniger räume beheizt oder es war bei euch heut kälter als gestern.

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

stufe 2 kannst du stehen lassen. versuch mal 5,5 und 9,5 und 20mm luftklappenöffnung. so läuft mein d20p 15,6 kw die stunde
vieleicht waren gestern einfach weniger räume beheizt oder es war bei euch heut kälter als gestern.

mrvks antwortete vor 13 Jahren

des wird wieder a spielerei werden……also das mit de 3,5 kw geht ma noch ned ein…..des is ja beschiss ……..

mrvks antwortete vor 13 Jahren

des wird wieder a spielerei werden……also das mit de 3,5 kw geht ma noch ned ein…..des is ja beschiss ……..

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

ne das ist physik 🙂
das eine ist Wärmebelastung das andere Wärmeleistung . Die Differenz ist der Verlust. Kesseltechnischer Verlust

andydbdtm1 antwortete vor 13 Jahren

ne das ist physik 🙂
das eine ist Wärmebelastung das andere Wärmeleistung . Die Differenz ist der Verlust. Kesseltechnischer Verlust

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Du hast einen 21kw Kessel eingebaut, und betreibst ihn mit ca.55%. Das macht keinen Sinn bei soviel Wohnfläche.
Ich würde den Kessel auf ca 20KW einstellen, und lass den Brenner einmessen. Kein Kessel läuft mit Pi mal Daumen Einstellung korrekt.
Bei mir hat es 4% und mehr ausgemacht.
Mit Werkseinstellung 88,5%
Nach Einmessung 93-94%.
Man kann halt nicht alles selber machen, wenn man die Gerätschaften nicht hat.
MFG

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Hallo Du hast einen 21kw Kessel eingebaut, und betreibst ihn mit ca.55%. Das macht keinen Sinn bei soviel Wohnfläche.
Ich würde den Kessel auf ca 20KW einstellen, und lass den Brenner einmessen. Kein Kessel läuft mit Pi mal Daumen Einstellung korrekt.
Bei mir hat es 4% und mehr ausgemacht.
Mit Werkseinstellung 88,5%
Nach Einmessung 93-94%.
Man kann halt nicht alles selber machen, wenn man die Gerätschaften nicht hat.
MFG

mrvks antwortete vor 13 Jahren

aha……..etza wirds kompliziert…
wer kann sowas einmessen, weil atmosvertretung gibts hier keine und hotline ist eine eher…..naja….komische sache….

mrvks antwortete vor 13 Jahren

aha……..etza wirds kompliziert…
wer kann sowas einmessen, weil atmosvertretung gibts hier keine und hotline ist eine eher…..naja….komische sache….

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.

schnuddeltheo antwortete vor 13 Jahren

Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
schnuddeltheo:
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.

Sind das die 400 Euro und mehr Teile?

Waere dieses Lambadacheck punkt doe oeh nicht guenstiger oder kann das nicht viel? Dachte mir so etwas mal zu holen.

danke
Stef

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
schnuddeltheo:
Was für eine ‚Frage!
mit einem Abgasmessgerät natürlich, es sollten neben O² Gehalt und Abgastemp. auch der CO Gehalt gemessen werden.
Die Anlage soll nicht nur gut laufen sondern auch die Grenzwerte nach BimschV einhalten.

Sind das die 400 Euro und mehr Teile?

Waere dieses Lambadacheck punkt doe oeh nicht guenstiger oder kann das nicht viel? Dachte mir so etwas mal zu holen.

danke
Stef

heusler antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.

Kann ich bestätigen. Durchschnitt nach einem Jahr Betrieb:
3,62 kWh/kg. (Pelletmenge über Betriebsstundenzähler an der Schnecke, kWh durch Wärmemengenzähler zwischen Rücklaufanhebung und Puffer)
Lambdacheck mit Luftklappenregelung ist empfehlenswert, damit das herumspielen ein Ende hat.

Gruß Martin

heusler antwortete vor 13 Jahren
andydbdtm1:
3,5 kw mehr holst du nicht aus einen Klio Pellets raus. alles andere ist Verlust.

Kann ich bestätigen. Durchschnitt nach einem Jahr Betrieb:
3,62 kWh/kg. (Pelletmenge über Betriebsstundenzähler an der Schnecke, kWh durch Wärmemengenzähler zwischen Rücklaufanhebung und Puffer)
Lambdacheck mit Luftklappenregelung ist empfehlenswert, damit das herumspielen ein Ende hat.

Gruß Martin

mrvks antwortete vor 13 Jahren

gut dann mit abgasmessgerät….und wer macht sowas ??? Atmos kundendienst ???

mrvks antwortete vor 13 Jahren

gut dann mit abgasmessgerät….und wer macht sowas ??? Atmos kundendienst ???