Fragen und AntwortenP21 mit Brenner A25
Joerg_Schneider antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Ich hab einen P21 mit A25 Brenner,

Installiert Problemloser start bis auf das das es die Sicherung für die Dosierschnecke aus der Mülltonne die bis das LAger gebaut ist erst mal rausgehauen hat.
Durch eine gerpngfügig stärkere ersetzt und gut ist es.

Nun, mit einem Brigovision 2 eingemessen.

Restsazerstoff O2 liegt bei 13-14 %
Abgastemperatur Saukalte 90 Grad

Wirkungsgrad und CO ppm bei Traumwerten.

Aber ich würde gerne mehr Abgastemperatur haben und dafür weniger O2, aber egal was ich mache, wenn ich noch ein Sauberes Flammenbild haben will, bleibt der O2 so wie es jetzt ist, da müsste ich die Luft schon so weit zu machen am Ventilator das nur noch ne Ritze nleibt. kann ja nicht sein.

Ich fordere die volle Leistung und wir befeuern damit einen 800 er Puffer.

Hat da jemand einen tipp und weis auch jemand das PAsswort um nach einem Zünderdefekt die Anlage wieder in Gang zu bringen?

Lt Anleitung braucht man da eine Passwort dazu.

Grüße

Michael



2 Antworten
Joerg_Schneider antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

also der Restsauerstoff sollte so um die 6 bis 8% liegen, und die Abgastemperatur so um die 140 bis 160° sein.

Ich habe den A25 auf ca. 15kw eingestellt und den Luftschieber am Brenner mehr wie halb zu, so habe ich den O2 runterbekommen.

Wenn du fragen hast einfach anschreiben.

Gruß Jörg