Hallo liebe Forumgemeinde, habe als absolute Unwissende mit Interesse so manches Thema verfolgt. Heute benötige ich den Rat von erfahrenen Atmos-Inhabern.
Wir haben seit November 2011 einen P21 mit 800 l Pufferspeicher. Die Anlage ist ausschließlich für die Heizung des Hauses (160 qm) zuständig (kein WW und kein Solar). Bisher verlief alles völlig unproblematisch. Nachdem es so mild wurde, haben wir die Heizung komplett ausgestellt und den Kessel gründlich gereinigt. Jetzt wurden die letzten Nächte wieder etwas kälter und nach dem neuerlichen Anschalten heizt der Kessel immer bis zur Havarietemperatur hoch und es ist das Sicherheitsknöpfchen zum Wiederbetrieb zu drücken.
Hat denn jemand eine Idee, was nun plötzlich dieses Verhalten verursacht haben könnte? Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Heike
Hört sich für mich so an als ob die Umwälzpumpe / Ladepumpe nicht einschaltet!
Schau mal ob ab ca 80° diese läuft….
Hört sich für mich so an als ob die Umwälzpumpe / Ladepumpe nicht einschaltet!
Schau mal ob ab ca 80° diese läuft….