Der P30-Kessel zeigt keine Fehler an. Grünes „Betrieb“ Lämpchen auf dem JBR leuchtet wie gewohnt. Auch der A45 Brenner meldet keine Fehler. Aber, … er bleibt in der „AUS“ Position. Ventilator läuft aber die Glühspirale startet nicht. Beim Autotest des A45 Brenners kommt die Meldung, dass die Glühspiralen OK sind. Nur, wie starte ich den Brenner???
Wie warm ist dein Speicher? Ist der Kessel ausgewählt? Was zeigt das Display an Sternchen?
Der ist inzwischen abgekühlt. Kessel 1 ist ausgewählt. Am Brenner werden keine Sternchen angezeigt.
Gibt es am Feiertag die Möglichkeit einer telefonischen Beratung?
Wenn ich die Hotline anrufe, kommt die Meldung: „Alle Abfrageplätze sind belegt. Sie befinden sich derzeit auf Position 1 der Warteschlange. Wir bitten Sie um Geduld. Wir sind gleich für Sie da“ Stimmt diese Aussage oder hat man vergessen, die Ansage auszuschalten?
Bitte rufen sie mich an falls möglich: 01520 1999166
Zur Zeit hänge ich bei Ihnen seit 20 Minuten in der Leitung. Aber wahrscheinlich tut sich da heute ohnehin nichts… Oder doch. ich bin seit 20 Minuten in Position 1..
Okay, Problem gelöst.
Moin, darf man fragen, wie das Problem gelöst wurde, ich habe nämlich das gleiche Problem.
Lg Anja
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können