Fragen und AntwortenPellet-Schlauch zu heiss!
ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Tach zusammen.
D15p mit Villa S1X; läuft seit 4 Jahren an sich prima (an 1000l Puffer, an dem auch noch ein wasserführender Kaminofen hängt). Heizt einen grossen Altbau auf 600m Höhe, hat also genug zu tun.

Mein Problem: Ab und an – und ich komme nicht wirklich hinter die Ursache – wird der Zuführschlauch von der Schnecke in den Brenner entweder extrem heiß oder er brennt gar durch (ist ja eine Art Rückbrandsicherung). Das ist in den vier Jahren jetzt drei Mal passiert und ich scheine der einzige zu sein, dem das passiert.(Ja, ich reinige regelmässig).

Was könnte die Ursache sein?



18 Antworten
blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

kann es sein das dein Pelletbrenner nach dem die Kesseltempertur erreicht wurde einfach abschaltet so das die Brennerschale noch voll mit glühenden oder brennenden Pellets ist? So das die erzeugt Wärme nicht in die Brennekammer zieht sondern in dem Zuführschlauch hochsteigt und das dazu führt das der Schlauch zu heiß oder gar wegbrennd. Eigendlich sollte das durch das nachlaufen des Gebläsemotors verhindert werden. Das Gebläse sorgt dafür das die Pellets in der Schale ganz verbrand werden so das keine Flamme in der Brennerschale ist. Erst wenn das geschehen ist schaltet das Gebläse ab, so sollte sich auch keine Hitze zurück in den Zuführschlauch verirren.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

kann es sein das dein Pelletbrenner nach dem die Kesseltempertur erreicht wurde einfach abschaltet so das die Brennerschale noch voll mit glühenden oder brennenden Pellets ist? So das die erzeugt Wärme nicht in die Brennekammer zieht sondern in dem Zuführschlauch hochsteigt und das dazu führt das der Schlauch zu heiß oder gar wegbrennd. Eigendlich sollte das durch das nachlaufen des Gebläsemotors verhindert werden. Das Gebläse sorgt dafür das die Pellets in der Schale ganz verbrand werden so das keine Flamme in der Brennerschale ist. Erst wenn das geschehen ist schaltet das Gebläse ab, so sollte sich auch keine Hitze zurück in den Zuführschlauch verirren.

Mfg. G.B.

flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

das Problem hatte ich anfangs auch.
Die Lösung war bei mir, beim Brennerstart ca 15 min den Saugzug Ventilator mitlaufen lassen.
Die Ursache war das die Esse am Anfang nicht richtig gezogen hat.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

das Problem hatte ich anfangs auch.
Die Lösung war bei mir, beim Brennerstart ca 15 min den Saugzug Ventilator mitlaufen lassen.
Die Ursache war das die Esse am Anfang nicht richtig gezogen hat.

mfg

Dikampi antwortete vor 14 Jahren

@blitzer: Das ist es leider nicht; das passiert während des laufenden Betriebs.

@flugzeug2: ähhh….Saugzug-Ventilator? Hat der D15p so was?

Dikampi antwortete vor 14 Jahren

@blitzer: Das ist es leider nicht; das passiert während des laufenden Betriebs.

@flugzeug2: ähhh….Saugzug-Ventilator? Hat der D15p so was?

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

  • nein hat der D15P nicht.

    @flugzeug2: ähhh….Saugzug-Ventilator? Hat der D15p so was?

  • Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

  • nein hat der D15P nicht.

    @flugzeug2: ähhh….Saugzug-Ventilator? Hat der D15p so was?

  • Dikampi antwortete vor 14 Jahren

    Bin ich also wirklich der Einzige?

    Noch eine Besonderheit: Das Problem tritt anfallartig auf, das heisst wenn es beginnt, dauert es meist etwa 24 Stunden und dann ist alles wieder gut. Oft für Monate…..

    ?

    Dikampi antwortete vor 14 Jahren

    Bin ich also wirklich der Einzige?

    Noch eine Besonderheit: Das Problem tritt anfallartig auf, das heisst wenn es beginnt, dauert es meist etwa 24 Stunden und dann ist alles wieder gut. Oft für Monate…..

    ?

    Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

    Hallo Dikampi,
    Poti P3 vom Villa SX (Ausfeuerungszeit)auf 9x blinken stellen.(300sec)
    evtl. auch P1 (Startmenge)soweit zurückdrehen bis der Brenner nicht mehr zündet…dann den Blinkcode um eine Zahl erhöhen.
    Werkseinstelleung: 3x blinken (75 sec.)

    Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

    Hallo Dikampi,
    Poti P3 vom Villa SX (Ausfeuerungszeit)auf 9x blinken stellen.(300sec)
    evtl. auch P1 (Startmenge)soweit zurückdrehen bis der Brenner nicht mehr zündet…dann den Blinkcode um eine Zahl erhöhen.
    Werkseinstelleung: 3x blinken (75 sec.)

    flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,

    es kann auch sein das die Pelletmenge zu hoch ist, oder irgendwann einmal mehr Pelltes auf einmal gefördert werden.
    Das hatte ich schon mal bei minderwertigen Pellets.
    Prüfe mal wieviel Pellets überhaupt gefördert werden.

    mfg

    flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,

    es kann auch sein das die Pelletmenge zu hoch ist, oder irgendwann einmal mehr Pelltes auf einmal gefördert werden.
    Das hatte ich schon mal bei minderwertigen Pellets.
    Prüfe mal wieviel Pellets überhaupt gefördert werden.

    mfg

    flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,

    die Pelletmenge kannst du folgendermassen ermitteln:

    Während des Betriebs des Ofens den Pelletschlach abziehen und die Pellets für 10 min im Eimer auffangen. Danach wiegen und den Wert auf 1h hochrechnen und noch mit 5 (1KG Pellets haben ca 5 KW) multipizieren heraus kommt deine Leistung des Ofens. Nicht vergessen, bei abgezogenen Förderschlauch etwas Pellets in den Brenner zu werfen damit dieser nicht ausgeht.

    mfg

    flugzeug2 antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,

    die Pelletmenge kannst du folgendermassen ermitteln:

    Während des Betriebs des Ofens den Pelletschlach abziehen und die Pellets für 10 min im Eimer auffangen. Danach wiegen und den Wert auf 1h hochrechnen und noch mit 5 (1KG Pellets haben ca 5 KW) multipizieren heraus kommt deine Leistung des Ofens. Nicht vergessen, bei abgezogenen Förderschlauch etwas Pellets in den Brenner zu werfen damit dieser nicht ausgeht.

    mfg

    ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,
    schonmal drauf geachtet ob es wenn es passiert draußen sehr windig war, ist mir mal so gegangen.
    Da muss wohl mal sone Böe in den Schorni gedrückt haben
    und dadurch die Flamme in den Pelletschlauch
    dann schmorte der weg und der Ofen war aus.
    Seit dem liegt Pelletschlauch auf Reserve im Keller.
    (Das ist kein Aprilscherz)
    MfG Manuel

    ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

    Hallo,
    schonmal drauf geachtet ob es wenn es passiert draußen sehr windig war, ist mir mal so gegangen.
    Da muss wohl mal sone Böe in den Schorni gedrückt haben
    und dadurch die Flamme in den Pelletschlauch
    dann schmorte der weg und der Ofen war aus.
    Seit dem liegt Pelletschlauch auf Reserve im Keller.
    (Das ist kein Aprilscherz)
    MfG Manuel