Fragen und AntwortenPelletkessel einmessen !?
blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Ich möchte meinen D20P einmessen lassen ,mich würden dazu die „idealen“ ergebnisse interesieren !

Also Messen ist ja das eine das andere sind die Vergleichswerte .

LG Benni



38 Antworten
blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo Mrjoss,

Stehen die Idealwerte nicht im Handbuch des Pelletkeesel?

Mfg. G.B.

Mrjoss antwortete vor 15 Jahren

Hallo

Ich habe da schon mal reingeschaut .. aber ausser de Hinweiß das die Abgastemp. nicht über 300°C steigen soll war da nix zu finden !

MFG Benni

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo Mrjoss

bei mir im Handbuch für den IWABO VILLA S steht alles was ich an Werten kontrollieren sollte. Also gehe ich mal davon aus das auch diese Werte für eine optimale Verbrennung stehen

Rauchgastemperatur 170-250°C
CO2-Gehalt 10-12%
Luftüberschuß 1,7-2,4 aber möglichst unter 2,0
COppm 500 und weniger
O2-Gehalt 8-11%
Noxppm 60-80
Wirkungsgrad 80% und höher
Unterdruck im Kessel 0,1-0,2hPa
Anm.: Diese Werte können als gute Ausgangswerte für einen neuen Kessel genommen werden. Bei älteren, undichten Kessel kann der Luftüberschußwert über 3 liegen

Mfg. G.B.

Mrjoss antwortete vor 15 Jahren

Hi

Ich danke dir !

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo Pelletheizer und die die es bald werden wollen,

habe mal ne Frage zum einmessen von unserem Pelletkessel D20P.
Hat vielleicht von euch Profis jemand eine Liste oder eine Idee wer mir hier in der Region Torgau PLZ 04860 unseren Kessel mal einstellen kann. Weil mit der Werkseinstellung kommt der Kessel gerade mal auf 110 Grad Abgastemp. und eine Kesseltemp. von 82 Grad.
Die Werkseinstellung ist ja von der kw her ja etwas zu wenig.
Auszug aus der Bedienunganleitung des Brenners
(siehe fett gedruckte Schrift)

Für eure Bemühungen danke ich voraus
MfG ManneAtmos

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo ManneAtmos

ich habe irgendwann selber mal die Einstellung ganz leicht verändert in dem ich die Pelletzufuhr erhöht habe u. gleichzeitig auch die Lufteinstellung erhöht habe. Aber alles in sehr sehr kleinen Schritten. Da es schnell passieren kann das zuviele Pellets in der Brennerschale landen u. dort nicht richtig verbrennen, es sollte schon immer ein gutes Gleichgewicht/Verhältnis herrschen zwischen Pelletmenge u. Verbrennungsluft. Und um das wieder feststellen zu können braucht es wieder ein Messgerät was ebend die Wenigsten haben. Ich behelfe mich notgedrungen mit einem Brigon Messkoffer mit Schüttelflasche für CO2 Messung, diesen Wert kann man dann umrechnen um den O2 Wert zu ermitteln. Dann ist noch vorhanden eine Rußbumpe um festzustellen wie in etwa die Verbrennung ist was die Rußpartickel betrifft, ist aber nicht gleichzusetzen mit der Feinstaubmessung die der Schornsteinfeger bei seiner Messung macht. Dann ist noch in ihm ein Rauchzugmessgerät enthalten um den Kaminzug zu messen außerdem ist noch ein Thermometer vorhanden um die Abgastemperatur zu messen. Für die Einstellung hat dieser Messkoffer bisher bei mir außreichende Messergebnisse geliefert so das ich die alljährliche Messung immer bestanden habe. Gerät wird schon mal bei 3.2.1 meins angeboten.
Sieh mal auch hier unter—
Thema: Einmessung Pelletkessel/Brenner—

Schon mal die Umdrehung der Umwälzpumpe zurück genommen, vielleicht wird der Kessel vom Wasser zuschnell durchströmt u. so kann die Wärme nicht schnellgenug ans Wasser abgegeben werden.
Achtung aber bitte nicht einfach Geräte kaufen welche elektronische Messergebnisse liefern, diese Geräte werden zumeißt mit verbrauchter Celle angeboten wird in der Regel aber immer darauf hingewiesen, nur der Austausch solcher Cellen ist sehr sehr teuer also bitte Augen auf beim Ersteigern.(Außer es sind Neu- oder Generalüberholte Geräte aber die sind fast garnicht zu bezahlen.)
http://shop.ebay.de/items/?_nkw=+Brigon&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=Messfl%C3%BCssigkeit+Me%C3%9Ffl%C3%BCssigkeit+Brigon+Kaliumhydroxid&_osacat=0
Mfg. G.B.

Solli antwortete vor 15 Jahren

hallo messe auch immer mit dem Schüttelknochen das funktioniert genau so
und klappt prima
wenn er Rußen würde sehe ich das sofort an meinem DC18SPL an der Schale im Brennraum

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo Solli

da gebe ich dir Recht mit dem Ruß aber mit der Pumpe geht es etwas schneller, kann also sofort reagieren und nofalls etwas verstellen. Hast du die Handhabung der Schüttelflasche mal erlehrnt oder selber angeeignet?

Mfg. G.B.

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo blitzer,

vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung und ich werde mal bei 321 meins probieren son Teil zu ersteigern.
Wenn ich was erreicht habe melde ich mich wieder bei euch
Schönen Abend noch
MfG ManneAtmos

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo ManneAtmos,

Der Umgang mit dem Messkoffer ist relertiv einfach wenn man sich damit etwas befaßt, es sollte nur immer eine frische Flüssigkeit in der Flasche sein u. ein trockenes Fließ als Filter im Röhrchen sein. Aber das können wir dann immer noch besprechen. Ersatzteile gibt es außerdem auch noch.

Mfg. G.B.

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo Solli,

auch dir vielen Dank für deinen Beitrag
Unser Kessel rußt nicht auch wenn ich die Pelletzufuhr (P2)
auf max. drehe, dann kommen auch die werte etwas höher
Abgas um die 180 grad und Kesseltemp. auf 90 grad, aber ich denke genau eingestellt spart vielleicht noch etwas brennstoff.
Noch eine Frage habe ich , Kosten die Pellet lose eingeblasen bei euren lieferanten auch so um die 220€, hatte bis jetzt sackware für 190€ die tonne. Mein pelletlager ist jetzt fertig und da wollte ich lose ware, ist ja auch viel einfacher wenn dann meine automatische befüllung des tagesbehälters fertig ist.
mfg ManneAtmos

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo blitzer,

heute nachmittag ist son messkoffer bei 321 für
202€ über den tisch gegangen wäre das ein fairer preis für son
gebrauchtes teil.
MfG ManneAtmos

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo ManneAtmos,

Das ist immer so ein Sache was einem so etwas wert ist. Ich hatte meinen zum Glück noch um sonst bekommen weil er nicht mehr gebraucht wurde. Hast du vielleicht in deiner Wohngegend einen HB-Betrieb dort würd ich erstmal nachfragen, die haben auch schon desöfteren einen alten Messkoffer rumstehen weil sie sich die neuen Messgeräte zugelegt haben. Einfach mal nachfragen könnte ja sein das die ihn dir für 50 Euro schon abgeben. Aber nicht wundern wenn er dir sagt das das mit dem Koffer nicht geht mit der Einmessung von Feststoffkesseln, wie gesagt man muß da etwas ins Verhältnis setzen zwischen CO2 u. O2 aber für den Pelletkessel ist das ausreichend sagt Harmut hier aus dem Forum. Ich mache es ja auch schon länger u. habe die Messung vom schwarzen Mann bisher immer bestanden.

blitzer

Kenntnisstufe 10

Beiträge: 390

» 25.10.07 11:36 «

——————————————————————————–

Hallo Hartmut,
Stimmt inetwa die Aussage das der CO2 Wert im verhältnis zum O2 Wert sich verändert z.b. CO2 = 12% und O2 = 8% oder z.b.
CO2 = 13% und O2 = 7%. Weil wenn dem so wäre dann könnte ich doch auch mein CO2 Messgerät (Das mit dem Handbetrieb, Werco arbeitet wohl nach dem Orsat-Prinzip) benutzen.
Wenn ich bei meinem Atmos DC25SP Kombik. im Pelletbetrieb laut Hersteller einen CO2-Gehalt von 10-12 % u. O2-Gehalt von 8-11 % haben sollte. Dann könnte ich doch wenn ich den CO2-Gehalt bei meinem P.Kessel z.b. 11% CO2 habe daraus schließen das sich der O2-Gehalt bei ca. 9% befinden würde und das Rußbild sowie die Abgastemperatur und Unterdruck im Kessel stimmen eigendlich davon ausgehen das mein P.kessel nicht ganz so schlecht eingestellt wäre oder?
Mit bitte um aufklärung,
Ps. Gibt es eigendlich solche Schieblehren zur Bestimmung des Wirkungsgrades für Feststoffkessel wie es sie bei den
alten Messkoffern für die Oelbrennereinstellungen noch üblich waren? Wäre doch vielleicht sehr hilfreich?

mfg. G.B.

Hartmut

Kenntnisstufe 10

Beiträge: 1332

» 25.10.07 12:45 «

——————————————————————————–

Hallo G.B.

jepp der Restsauerstoff und der CO2 wert stehen in abhängigkeit vom CO2max wert im verhältnis.
ne alte schüttelflasche ist garnicht so schlecht und für ein pelleter denke ich ausreichend , da man davon ausgehen kann das pelletkessel nicht ganz so CO-anfällig sind.
da holz im CO2max wert etwas schwank gebe ich dir hier mal die werte für CO2max 20,3 Vol% an
14%Co2 entsprechen 6,5 RestO2
12%Co2 entsprechen 8,5
10%Co2 entsprechen 10,5
für festbrennstoffe gibt es leider keine schiebelehre, muss man alles noch per pedes rechnen.

Zuletzt bearbeitet: 25.10.07 12:48 von Hartmut

Mfg. G.B.

Also wenn alle Stricke reißen würde ich den Brigonmesskoffer für den Preis ersteigern, du mußt nur sehen das die rote Flüssigkeit eventuell erneuert wird kann man auch über 1.2.3 Sofortkauf machen,Filterpapier für Rußpumpe, aber meißtens ist der Koffer komplett. Falls Schwierigkeiten mit der Handhabung des Koffers kommen einfach nur im Forum nachfragen, nochbesser du hast einen alten HB in der Nachbarschaft der kennt sich sicherlich mit den Koffern aus. Pelletpreis bei uns in der Ecke 32839 180 € To. inclu. alles bei abnahme 12To. Wenn die Koffer etwas wild aussehen nicht gleich das Innenleben für schlecht befinden, diese Koffer sind oft in gebrauch gewesen und haben schon von außen einige Sachen mitgemacht. Einfach hinterher einen Alukoffer im Baumarkt dazukaufen und Geräte säubern u. umpacken, sieht hinterher alles fast wie neu aus.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo.

nur mal so am Rande will aber keine Werbung für ein Auktionshaus machen aber habe gerade gesehen das es da wieder Brigon Messkoffer im Angebot gibt, sehen garnichtmal so schlecht aus, falls Bedarf besteht.

Mfg. G.B.

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo blitzer,

vielen dank für deine info
werde gleich mal nachsehen.
Schönen abend noch
mfg ManneAtmos

michaellang antwortete vor 15 Jahren

Hallo!

habe gerade diesen Thread gefunden. Habe meine Meßwerte vorliegen (sind abe mit einem Meßgerät für heizöl-EL gemacht worden). Könnt Ihr diese bitte kommentieren?

Abgastemperatur. 96,8°C
(wie bereits an anderer Stelle gesagt recht niedrig)
Co2 6,6%
Abgasverlust. 6,2%
Luftüberschuss 2,35
O2 12,1%
Co 789 ppm
Kaminzug -0,29 hPa
Verbrennungsraum Temperatur. 21,6%
Wirkungsgrad 93,8%

Mit der Rußpumpe wurde ein Indexwert von „6“ ermittelt.

Habe keinen Iwabo, muß ich aber dieselben Werte einstellen?

Also sollte ich die Luftzufuhr/gebläseeinstellung ein wenig zurücknehmen (O2 recht hoch/Co2 sehr niedrig. Co etwas hoch? Und Rußwert recht hoch?)? Was meint Ihr?

Gruß,
Michael

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo michaellang
also Abgastemperatur sollte doch etwas höher sein ist aber schon erkannt worden.
Was sind den die Werte die vom Pelletkessel her erreicht werden sollten, die stehen doch sicherlich im Handbuch/Betriebsanleitung?
sollte der O2 nicht zwischen 8-11 % liegen also ewas niedriger
u. der CO2 zwischen 10-12% und nicht nur bei 6,2%

der Abgasverlust würde sich dann aber wieder ändern

auch der Wirkungsgrad wird sich dann ändern

Ruß war bei mir mit der Pumpe 1

Ist beim Messen mit am Messgerät dieses auch auf Feste Brennstoffe (Holz) umgestellt worden? Oder hat der schwarze Mann selber gemessen? Wenn ja was meint denn der?

Mfg. G.B.

Hartmut antwortete vor 15 Jahren

hallo miteinander

wenn mit einem elektronischen messgerät gemessen wird, sollte man nur vom O2-wert ausgehen( da nur O2-messzelle vorhanden)
da CO2 nur errechnet wird und vom eingestellten brennstoff Co2max. abhängig ist. wenn also als brennstoff heizöl EL eingestellt ist, rechnet das messgerät mit 15,4 co2max.
also lasst den co2-wert bitte links liegen!!!!

o2 zw. 8-11 einstellen und gut ist. CO zu niedrig wie möglich einstellen. mit dem reduzieren der luft steigt auch etwas die abgastemp.

und immer darauf achten das bei pelletbetrieb ein vorhandener
feuerzugregler( Honeywellregler) verschlossen ist!

michaellang antwortete vor 15 Jahren

Hallo Blitzer!

Wie gesagt, habe ich das selber mit meinem Monteur ermittelt mitels eines geliehenen Meßgerätes. das war für heizöl-EL. Für Festbrennstoffe (Holz/pellets) gab es leider keine Einstellung.

Soll ich die Luftzufuhr noch einen Punkt drosseln (wegen hohem O2 gehalt)?

Mein Schornsteinfeger kommt wohl erst nächste Woche (wenn alles fertig installiert ist), dann bekomme ich absolut verläßliche Werte. war nur für mich um erste Anhaltspunkte zu bekommen. Aber so ganz schlecht liegen die Werte ja nicht. Außer Ruß….

Gruß und Dank für jede Info,
Michael

Ps.: die Agastemperatur bekomme ich hoch, wenn ich das Saugzuggebläse einschalte, aber dann wird der Wirkungsgrad usw. schlechter (wohl zuviel Zug dann). Ich habe das SZG nur beim Start laufen, wenn ich über 75-76C im Kessel habe schaltet das ab.
Mit SZG komme ich so auf 120-130°C
Aber bei der Leistung die ich zur Zeit fahre (um die 10KW bis max.15KW), sollte das aus bleiben lt. Hersteller und meinem Heizi.

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
du mußt nur darauf achten das dir der Kamin nicht versottet. ich würde lieber auf einen geringeren Wirkungsgrard gehen und dafür das Gebläse laufen lassen damit nichts versottet ist nacher teurer alles wieder neu zu machen als wenn du etwas mehr an Pellets verbrauchst.

Mfg. G.B.

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo blitzer,
heute ist bei mir der messkoffer eingetroffen.
wollte mal meinen zugregler einstellen aber das scheint mir
laut bedienungsanleitung etwas schwierig zu sein.
wie misst du denn den überdruck im kessel hast du etwa wie beschrieben ein loch in die tür gebohrt ich finde das nicht so besonders gut.
kannst du mir vieleicht mal beschreiben wie du das machst damit ich erstmal den zugregler in gange bekomme.
vielen dank dafür
mfg Manuel

datalost antwortete vor 15 Jahren

Hallo Michael,
mach Dir nicht so viel Aufwand, das alles benötigst Du überhaupt nicht.
Wichtig ist, eine automatische Drosselklappe im Abzugsrohr (lässt sich verstellen von 10-25 Pa) und dass Du den Brenner von der niedrigsten Leistung mit der Einstellung Pelletzuführung, Primär- und Sekundärluft, beginnst, schrittweise hochzufahren, so dass die Asche in Ordnung ist.
Saugzugregler würde ich immer einschalten, der Unterdruck im Abzugsrohr regelt sich durch die automatische Zugbegrenzung.
Und den CO2-Gehalt und die Feineinstellung regelt Dir Dein Schornsteinfeger mit ein.

Dazu brauchst Du weder ein Loch(??) in der Tür noch den ganzen Messaufwand.
Viele Grüße
Toni

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo datalost,
danke für deine erläuterung
aber das mit dem schornsteinfeger das sagst du so leicht
der weiß garnicht was pellet ist. als der in der 1. januar woche da war zur abnahme hat er bloß geschaut und gesagt: „das mache ich heute nicht ich komme im sommer wieder wenn es draußen warm ist und ich mich erst einmal belesen habe“ und schon war er wieder weg
mfg Manuel

datalost antwortete vor 15 Jahren

Auweia! Frag ihn doch mal, wozu er seine Gebühren verlangt! Wenn er die Dienstleistung nicht erbringen kann, kann er auch nichts verlangen, er ist ja verpflichtet zu messen!
Und wenn er sich eh überfordert fühlt, dann reicht bei Dir auch die Brennereinstellung, die Du wahrscheinlich schon gefunden hast.
Viele Grüße Toni

ManneAtmos antwortete vor 15 Jahren

Hallo datalost,

geld hat der selbstverständlich von mir keins bekommen versteht sich doch woll.
Keine leistung kein geld ist doch auf der arbeit auch so.
Schönen sonntag noch
mfg Manuel

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

Ich weis nicht ob ich da falsch liege aber aus meiner Zeit als HB war es so HB kommt u. reinigt Oel-Kessel misst ihn dann ein und Schornsteinfeger macht dann seine alljährliche Messung gegen Bezahlung. Habe noch nie was gehört davon das der Schronsteinfeger kommt und misst den Oel-Brenner so zwischendurch, nur weil ich das gerne möchte u. wenn ja dann aber nur gegen bares oder er ist ein guter Freund/ Schwager/ Bruder/usw.. Also der Schornsteinfeger ist nicht dafür da das er mein Pelletkessel richtige einstellt das sollte der der HB oder sonst wer machen, er ist doch wohl für die überprüfung u. Einhaltung der Wert zuständig. Vielleicht läst sich Hartmut noch zu diesen Thema aus?

Mfg.G.B.

datalost antwortete vor 15 Jahren

Hallo Blitzer,
MEIN Schornsteinfeger kommt und stellt ihn über das Durchmessen ein! Natürlich gegen Bares, aber das verlangt ja der HB auch. Zudem bekomme ich noch gute Beratung, die der HB mir nicht gibt, der kennt sich mit Atmos überhaupt nicht aus und hat ihn nur angeschlossen.
Wenn ich Service benötige, dann bekomme ich ihn promt und zuverlässig von Atmos-Tschechien, die Leute wissen, worum es geht.
So bleibt also zum messen der Schorni, mein libetser Freund!
Gruß Toni

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo datalost
wenn es dann so bei dir ist dann bist du ebend etwas besser dran als ich hier. Bei uns macht er es nicht, wenn er auch sonst sehr entgegenkommend ist aber da würde ich auch mal sagen das ihm vielleicht auch das Einstellen am P.-Brenner schon Schwierigkeiten macht, ist so mein Verdacht. Darum ebend der Weg sich so einen Messkoffer selber anzuschaffen um dann das ganze in Eigenregie einzustellen. Wenn man dann die Sache einigermassen im Griff hat geht es auch mit dem Brigon-Messkoffer selbst wenn er nicht unbedingt für den Pelletbrennstoff gedacht ist. Ich bin bisher sehr gut damit zufrieden zumal ich von Hartmut noch den Tipp mit dem Umrechnen bekommen hatte somit habe ich die alljährlichen Messungen allesamt bestanden. Muß aber auch gestehen das es hier in meiner Gegend so glaube ich nicht allzuviele HB`s gibt die Pelletheizungen einbauen u. überhaupt wissen wie das geht und ATMOS- Tschechien ist schon verdammt weit weg. Da ist dann schon mal der Mann selber gefragt und muß das machen. Möchte da auch nicht unbedingt User hier im Forum dazu anleiten das sie sich alle einen Messkoffer Kaufen sollen, nur wenn der ein oder andere einen besitzt u. damit umgehen kann dann wird er sich auch damit beschäftigen und es selber machen wollen. Warum machen oder Bauen denn hier im Forum alle ihre Anlagen selber ein, doch sicherlich nur um Geld zusparen, sie haben Ahnung von der Sache (selbst wenn sie sich die erst durch sehrviel lesen hier im Forum angeeignet haben), dann doch sehr viel Stolz wenn sie das was sie gebaut oder Eingestellt haben, vorallem noch alleine, so das das Ganze auch noch am Ende hinhaut da wird wohl freude aufkommen da man sich die ein oder andere Monteurstunde gespart hat.

Mfg. G.B.

datalost antwortete vor 15 Jahren

Hallo Blitzer,
wenn der Schorni nichts weiß , dann machts natürlich Sinn!
Wo bist Du denn beheimatet, weil Du schreibst, dass Atmos tschechien wahnsinnig weit weg ist von Dir?
Viel grüße
Toni

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo datalost,
wahnsinnig ist vielleicht übertrieben aber ebend jemanden kommen lassen von dort ist nicht mal so gemacht. Ist dir das Hermansdenkmal bei Detmold ein Begriff dort laufen wir immer noch im Unterholz herum u. erschrecken die Römer, wenn wir noch welche finden.

Mfg G.B. 32839

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

was gibt es neues in Sachen Messgeräte (z.B. alter Brigon Messkoffer bei 123 usw.)? Hat sich der ein oder andere ein Messgerät zugelegt da die Zeit des Heizens wieder begonnen hat, oder habt ihr nachmessen lassen? Auch wenn ihr einen nicht messpflichtigen Kessel habt macht es doch Sinn diesen mal Ein/Nachmessen zu lassen um eine optimale Verbrennung zu haben.

Mfg. G.B.

flugzeug2 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ich habe gestern meinen D20 P noch vom Heizungsfzui überprüfen lassen und folgende Messwerte erhalten:

Abgastemp. 176 Grad
Luft temp 12,3
Taupunkt 49,3
O2 9,9%
CO2 10,8%
Verl. 9,7%
ETA 90,3%
CO 182 ppm
CO 345ppm Un
CO 307/6%O2
CO 227 mg/m3

steht alles so auf dem Ausdruck vom Messgerät.

blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo flugzeug2,

wann kommt den der Schorni und macht seine Messung da kommt es ja nun auch noch auf die Staubmessung/Staubgehalt an? Bei mir war er am 30.10.09 die ablesbaren Werte waren I.O. mal sehn was die Staubmessung ergibt in ca. 2 Wochen soll das Ergebnis kommen.

Mfg. G.B.

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

Apropos Messung. Kann nochmal jemand was zum „idealen“ Brennbild der Verbrennung beim Pelletbrenner (Iwabo) sagen?
Wenn ich bei mir reinschaue, brennt alles in einer Flamme die durch das Gebläse nach vorne getrieben wird in einem „Gelbbereich“.
Ist das so gewünscht, oder sollte da auch „blau“ mit drin sein?
Die Asche die im Brennraum rumliegt scheint mir schwarz und fein (muß aber nochmal im Aschekasten) schauen.

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
blitzer antwortete vor 15 Jahren

hallo atmosDS,

so ein Flammenbild habe ich in etwa auch nur das es nicht ganz nach gelb geht sondern doch schon mehr zu sehr hellgelb aber nicht schon nach blau, ich glaube da reicht die Kraft des Geblässe nicht aus. Aber eine zu gelbe flamme könnte der Grund sein warum deine Asche schwarz ist und nicht ich sage mal rehbraun/grau (Es wird wenigstens immer so gesagt das es rehbraun/grau sein sollte). Ich vergleiche den Brennvorgang immer mit dem eines Oelbrenners, ist die Flamme zu gelb wird der Brennerraum schwarz, gebe ich etwas mehr Luft in die Flamme wird sie heller so das das Russen im Brennerraum aufhört und somit habe ich keine schwarze Asche.

Mfg. G.B.

atmosDS antwortete vor 15 Jahren

Hmm..so genau kann ich es dann gar nicht beschreiben aus dem Gedächtnis das Flammbild. Da der Pelleter grad ruht muß ich die Sache verschieben… naja, als Mann ist die „Farbanzahl“ etwas eingeschränkt…*g*
Ich habe aber mal etwas Asche angeschaut.. könnte schon rehgrau sein. Zumindest das was so im Kessel rumliegt.. die Wände sind eher schwarz… vielleicht paßt es doch ganz gut.

Werde mal demnächst Asche ans Tageslicht bringen, da sieht es dann eh nochmal ganz anders aus.

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
flugzeug2 antwortete vor 15 Jahren

Hallo blitzer

der Schorni hat noch keinen Termien, ich habe die erste Pelletkesselanlage in seinem Bereich. Aber abgenommen hat er sie schon, die Messung wolle er später machen.
Er sagt er müsse erst mal klären was genau gemessen werden muss.

mfg

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo flugzeug2

er hat sicherlich auch noch nicht das geeignete Gerät, meiner muß es sich auch immer ausborgen aber dann muß er ran und zusehen das er in der Woche wo er es hat alle Pelletkessel eingemessen bekommt.

Hallo atmosDS,
Könnte schon hinhauen bei mir sind die Kesselwände auch etwas hin zum Schwarz/grau, wenns den Schorni nicht stört und die Messung i.O. ist was solls. Bei mir hatts bis jetzt immer hingehauen Messung war i.O.

Mfg. G.B.