Hallo Atmos Heizer.
Habe einen Atmos Holzvergaser DC 30 RS mit Pelletbrenner Atmos
A 25 in der oberen Tür,Montage wie Atmos es vorschreibt,Saugzug
gebläse läuft mit,Hydraulik,Schornsteinzug in Ordnung.
Abgastemperatur 100-110 grad,Kesseltemperatur 80 grad.
Flamme schlägt bei einer Leistung von 16KW-18KW-20KW
oben,hinten ,links und rechts an der Kesselwand an.
CO2 gemessen mit der Schüttelflasche plus-minus 5 %.
Ohne Saugzuggebläse läuft garnichts.Asche ist schwarz und
krümmelig,Kesselwandung Schwarz an der Schornsteinmündung
kein Rauch zu sehen.Kann es sein das der Brennraum zu
klein ist.Ich würde mich freuen wenn mir jemand mit seinem
Fachwissen oder Eigenerfahrung weiter helfen könnte.
der dc 30 rs ist doch ein Brikettkessel
der ist nicht geeignet um damit pellets zu verbrennen. ist doch kein Kombikessel.
co2 viel zu gering.
ich glaub nicht das du das zum laufen bekommst.
hast du den Kessel komplett so gekauft oder den Brenner nachgerüstet?
der dc 30 rs ist doch ein Brikettkessel
der ist nicht geeignet um damit pellets zu verbrennen. ist doch kein Kombikessel.
co2 viel zu gering.
ich glaub nicht das du das zum laufen bekommst.
hast du den Kessel komplett so gekauft oder den Brenner nachgerüstet?
oh komando zurück.
hätte zuerst googleln sollen.
ist wohl doch ein kombiekessel.
vieleicht hast du zu viel luft. dadurch wird die flamme auch zu groß
oh komando zurück.
hätte zuerst googleln sollen.
ist wohl doch ein kombiekessel.
vieleicht hast du zu viel luft. dadurch wird die flamme auch zu groß
ist das so ein System?

ist das so ein System?

Hallo,
genau das ist der Kessel allerdings hat der Kessel die
Bezeichnung DC 30 RS der Kessel ist ein Vergaser mit Drehrost
und ist für Holz und Holzbriketts zugelassen.Mit Holzbriketts
habe ich den zuerst eingefahren und habe alles für brauchbar
befunden.Mit den Fichtenholzbriketts hatte ich 12-15 % CO2
Nun zu dem Pelletsbetrieb,du schreibst zuviel Luft vermute
ich auch,habe die Lufteinstellung bei den verschiedenen
Pelletseinstellungen nach Betriebsanleitung eingestellt.
Natürlich habe ich geringe veränderungen vorgenommen,bis kein
Rauch aus dem Schornstein kam.Könnte es vieleicht an der Leistung des Saugzugebläses liegen.Müste man Drezahlregeln
können.Der geringe CO2 Gehalt und die niedrige Abgastemperatur
wäre dadurch zu erklären.
Vielen Dank für deine Mitarbeit
Gruß Manfred
Hallo,
genau das ist der Kessel allerdings hat der Kessel die
Bezeichnung DC 30 RS der Kessel ist ein Vergaser mit Drehrost
und ist für Holz und Holzbriketts zugelassen.Mit Holzbriketts
habe ich den zuerst eingefahren und habe alles für brauchbar
befunden.Mit den Fichtenholzbriketts hatte ich 12-15 % CO2
Nun zu dem Pelletsbetrieb,du schreibst zuviel Luft vermute
ich auch,habe die Lufteinstellung bei den verschiedenen
Pelletseinstellungen nach Betriebsanleitung eingestellt.
Natürlich habe ich geringe veränderungen vorgenommen,bis kein
Rauch aus dem Schornstein kam.Könnte es vieleicht an der Leistung des Saugzugebläses liegen.Müste man Drezahlregeln
können.Der geringe CO2 Gehalt und die niedrige Abgastemperatur
wäre dadurch zu erklären.
Vielen Dank für deine Mitarbeit
Gruß Manfred
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können