Hallo zusammen!
Möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Thilo, komme aus dem Krs Herford in NRW und plane meine Heizung umzubauen
Bestand ist eine Buderus Ölheizung T318 mit aufgesetztem Brauchwassertank 160l. Ölverbrauch liegt bei etwa 2500l per Anno.
Es soll verbaut werden:
22er GSE HV
2x Puffer 825l
1x Puffer 500l mit 1WT für Solar
Solaranlage 10m2 Röhrenkollektoren mit Steuerung
Die bestehende Ölheizung soll „Chef“ bleiben; der Brauchwassertank soll auch weiter bestehen bleiben.
Letzterer soll Sommertags ausschließlich über Solar beheizt werden; sollte die Temp zu gering sein, springt der Öler an.
Im Winter soll der HV sowohl WW wie auch Heizung übernehmen. Nur im Notfall, sprich die Temp sinkt, soll der Öler nachheizen.
Ich habe hierzu mal einen Hydraulikplan erstellt und würde Euch bitten dort mal drüberzuschauen. Kann man das so realisieren? Oder gibt es andere, „günstige“ Alternativen?
Gruß
Thilo

Hallo,
nimm mindestens den 25 GSE lang. Dazu
wenn möglich 2x 1000l Puffer.
Und lass die Weiche weg, die ist Gift für den HV.
Falls überhaupt eine Weiche nötig ist, kann der Puffer diese Funktion übernehmen.
Gruß Manuel
Hallo Thilo
Ich habe mal vor geraumer Zeit eine ähnliche Anlage aufgebaut.
Allerdings ohne Solar,das auch hier jetzt keine Rolle spielt.
Ein Hydraulikschema habe ich damals auch zur Disskussion in diesem Forum eingestellt.
Leider find ich dieses Schema nicht mehr(hier im Forum).
Wenn Du näheres wissen willst dann über eine PN , oder unter1954-40-ät-onlinehome.de
Hey Thilo.
wieviel Wasserinhalt und Leistung hat Dein ölkessel.
ich habe schon mehrere HV mit bivalenter Ölheizung ohne grössere elektronische Bauteile in NRW gebaut.
soll die Solaranlage zur Heizungsunterstützung das ganze Jahr laufen und auch zur Brauchwassererwärmung?
Kannst ja mal Infos Mailen
René
rene-kawa@gmx.de
Hallo,
die lange Version möchte ich nicht nehmen, da ich eh auf 33 spalte, da wir noch einen anderen Ofen haben und meine Frau zur Not auch mal Holz holen darf.
Ferner habe ich schon 25RM in 33 rumliegen.
2x 1000l wären schön; ich muss mich aber mit den angegebenen zufrieden geben, da der Keller nicht mehr hergibt.
Was ist an der Weiche verkehrt? Aussage meines HB: „Wenn man mehrere Pumpen nacheinander gleich geschaltet hat benötigt man eben die Weiche um Betriebssicherheit zu erlangen!! Darum geht es, da sonst nicht alle Anlagenteile gleichzeitig das richtige tun, eben was Sie sollen!“
Achja, der Rücklauf des letzten Puffers geht natürlich auch auf die Weiche…hatte ich vergessen.
Gruß
Thilo
Warum mehrere Pumpen hintereinander?
Ich habe momentan leider sehr wenig Zeit
hier zu helfen, da ich täglich zwischen 12 und
16 Stunden mit meinem Bau beschäftigt bin.
Nach meinem Urlaub wird das zwar weniger, aber
dann muß ich ja auch arbeiten.
Vielleicht hilft dir jemand mit einem Schema auf die Sprünge.
Die HBs haben meistens wenig Ahnung von einer guten HV-Hydraulik.
Nutze den Puffer als Weiche!
Gruß Manuel