Fragen und AntwortenPlattenwärmetauscher
manter antwortete vor 15 Jahren

moin, moin,
bin immer noch am überlegen ob friwa oder nicht. als fertige station kann ich sie mir leider nicht leisten aber vielleicht bauen.
welchen Plattenwärmetauscher habt ihr verbaut?
oder welchen würdet ihr empfehlen?

gruß
wolfram



6 Antworten
blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo Wolfram,

hier war mal ein User ich glaube er hieß technofiffi der hat da was selber gebaut kannst ihn ja mal eine private nachricht schreiben. Gib mal— technofiffi — oben bei der Lupe/Suche ein und dann suchen lassen in allen Foren

Mfg. G.B.

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Vielleicht hilft Dir diese FRIWA

Torsten

reinelektronik antwortete vor 15 Jahren

Hallo Wolfram,

ich habe meine FRIWA auch selber aufgebaut. Ich musste wegen verzinktem Rohrnetz eine verschraubten PWT nehmen. Die größe habe ich mit einem Berungsprogramm des Herstellers vorgenommen. Zuerst hatte ich ich auch einen mech. Mischer wie unten im Link verbaut der nach Einbau der UVR1611 von dieser übernommen wurde.

Die Gesamtkosten beliefen sich 2005 auf ca. 650.- Euro.

Sonnige Grüße Reiner

manter antwortete vor 15 Jahren

Kannst du mal ein paar Daten durchgeben?

Anzahl Platten, Tauscherfläche, Durchflussmenge, Eintritts und Austrittstemperaturen?

Gruß Manuel

reinelektronik antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manuel,

Anzahl Platten, Tauscherfläche ;weis ich nicht mehr Durchflussmenge Bei WW 25 l/min,
Eintritts und Austrittstemperaturen; KW 10°C ein und 50°C aus sowie Heizung 55°C ein und 25°C aus. Ich weis nur das das Ding ca. 50Kg wiegt und ca. 40x80x30 cm BHT ist.

Sonnige Grüße Reiner

manter antwortete vor 15 Jahren

Danke.

Gruß Manuel

420 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

habe heute auf dem Schrottplatz einen fast neuwertigen PW für nen Trinkgeld erstanden.
Nun ist er mit sicherheit weit überdimensioniert.
4×2″ Anschlüsse 50 Platten von Alfa Laval mit Isolierung.
Kann ein zu großer WT auch Nachteile haben?
Er soll die Wärme von 15 m² FK übertragen.

Gruß Koni



9 Antworten
blitzer antwortete vor 15 Jahren

Hallo Wolfram,

hier war mal ein User ich glaube er hieß technofiffi der hat da was selber gebaut kannst ihn ja mal eine private nachricht schreiben. Gib mal— technofiffi — oben bei der Lupe/Suche ein und dann suchen lassen in allen Foren

Mfg. G.B.

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Vielleicht hilft Dir diese FRIWA

Torsten

reinelektronik antwortete vor 15 Jahren

Hallo Wolfram,

ich habe meine FRIWA auch selber aufgebaut. Ich musste wegen verzinktem Rohrnetz eine verschraubten PWT nehmen. Die größe habe ich mit einem Berungsprogramm des Herstellers vorgenommen. Zuerst hatte ich ich auch einen mech. Mischer wie unten im Link verbaut der nach Einbau der UVR1611 von dieser übernommen wurde.

Die Gesamtkosten beliefen sich 2005 auf ca. 650.- Euro.

Sonnige Grüße Reiner

manter antwortete vor 15 Jahren

Kannst du mal ein paar Daten durchgeben?

Anzahl Platten, Tauscherfläche, Durchflussmenge, Eintritts und Austrittstemperaturen?

Gruß Manuel

reinelektronik antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manuel,

Anzahl Platten, Tauscherfläche ;weis ich nicht mehr Durchflussmenge Bei WW 25 l/min,
Eintritts und Austrittstemperaturen; KW 10°C ein und 50°C aus sowie Heizung 55°C ein und 25°C aus. Ich weis nur das das Ding ca. 50Kg wiegt und ca. 40x80x30 cm BHT ist.

Sonnige Grüße Reiner

manter antwortete vor 15 Jahren

Danke.

Gruß Manuel