Moin,
hab das Teil gerade beim Lieferanten meiner Heizung gesehen,
eventuell interessant, hatte ich vorher noch nicht gesehen.
http://www.gemashop.de/heizungszubehoer/heizunsregler/pumpenregler-st-21.php
Gruß Andy
P14 mit A25,Ladomat21, 600l Hygienetauscher mit 1WT für Solarerweiterung,Artiga Mischergruppe mit Wilo Stratos PICO, 250l Behälter, noch Sackbefüllung
Hallo
Kann man den Laddomat nicht über die normale Regelung so steuern, dass er nur läuft, wenn der Kessel zu heiß wird oder wenn der Brenner anspringt?
Gruß
Manfred
Hallo
Kann man den Laddomat nicht über die normale Regelung so steuern, dass er nur läuft, wenn der Kessel zu heiß wird oder wenn der Brenner anspringt?
Gruß
Manfred
Besser währ es sowieso den Ladomaten wegzulassen und entweder ums halbe Geld das gleiche in Teilen zu kaufen was die primitivste Rücklaufanhebung ist….
Alternativ ein 3-Wegeventil mit externem Thermostat.
Oder gleich eine Elektronische einbauen die kann wenigstens regeln und nicht nur klappern und stecken bleiben wie der Ladomat.
Oft bleibt schon in der Heizungsregelung ein Mischkreis übrig welcher die Ausfgabe übnehmen kann.
Besser währ es sowieso den Ladomaten wegzulassen und entweder ums halbe Geld das gleiche in Teilen zu kaufen was die primitivste Rücklaufanhebung ist….
Alternativ ein 3-Wegeventil mit externem Thermostat.
Oder gleich eine Elektronische einbauen die kann wenigstens regeln und nicht nur klappern und stecken bleiben wie der Ladomat.
Oft bleibt schon in der Heizungsregelung ein Mischkreis übrig welcher die Ausfgabe übnehmen kann.
Hallo,
also bei mir wird nicht bei erreichen der unteren Puffertemperatur von 85°C der Pelletbrenner abgeschaltet sondern der Ladomat in meinem Fall Esbe mit Umwälzpumpe. Und bei Unterschreitung der Temperatur oben am Puffer 60°C wird Ladomat-Pumpe wieder eingeschaltet um Puffer zu laden. P.-Brenner heizt in der Pumpenpause den Pelletkessel (DC25SP) auch nicht nach da er unwesendlich an Temperatur verliert. Bin nur noch am überlegen ob ich Puffervolumen von derzeit 500 L auf 1000-1500 L vergrößere.
Mfg. G.B.
Hallo,
also bei mir wird nicht bei erreichen der unteren Puffertemperatur von 85°C der Pelletbrenner abgeschaltet sondern der Ladomat in meinem Fall Esbe mit Umwälzpumpe. Und bei Unterschreitung der Temperatur oben am Puffer 60°C wird Ladomat-Pumpe wieder eingeschaltet um Puffer zu laden. P.-Brenner heizt in der Pumpenpause den Pelletkessel (DC25SP) auch nicht nach da er unwesendlich an Temperatur verliert. Bin nur noch am überlegen ob ich Puffervolumen von derzeit 500 L auf 1000-1500 L vergrößere.
Mfg. G.B.
Hallo,
aber wäre das Teil nicht eher etwas für die Pufferbeladung?
http://www.heizkesselhalle.de/Differenzregler-ST-21D5
Mfg. G.B.
Hallo,
aber wäre das Teil nicht eher etwas für die Pufferbeladung?
http://www.heizkesselhalle.de/Differenzregler-ST-21D5
Mfg. G.B.
Das ist aber wieder nur ein Teil davon.
Diesmal ist es eine Pummpensteuerung damit die nicht unnötig läuft, fehlt also wieder die Rücklaufabhebung……
So ein Heizkreis aus einem vernünftigen Regler oder eine Elektronische Rlaufanhebung sind m.E. besten Varianten.
Da wird die Ladepumpe abgestellt wenn die differenz zu klein wird (Anlauf und Restwärme).
Die Pumpe wird auch abgestellt wenn der Kessel unter eine gewählte temp fällt (Restwärme).
Startet die Pumpe wenn eine gew. Kesseltemp. erreicht ist.
Ein 3-Wegemischer regelt das Wasservolumen aufs Komma genau.
usw…
Das ist aber wieder nur ein Teil davon.
Diesmal ist es eine Pummpensteuerung damit die nicht unnötig läuft, fehlt also wieder die Rücklaufabhebung……
So ein Heizkreis aus einem vernünftigen Regler oder eine Elektronische Rlaufanhebung sind m.E. besten Varianten.
Da wird die Ladepumpe abgestellt wenn die differenz zu klein wird (Anlauf und Restwärme).
Die Pumpe wird auch abgestellt wenn der Kessel unter eine gewählte temp fällt (Restwärme).
Startet die Pumpe wenn eine gew. Kesseltemp. erreicht ist.
Ein 3-Wegemischer regelt das Wasservolumen aufs Komma genau.
usw…