Zunächst mal guten Tag und Hallo an alle hier im Forum
Nachdem ich an meinem P 21 eine selbstgebaute Ascheaustragung (nach Studium hier im Forum) eingebaut habe will ich nun die Reinigung der Brennerschale mit Druckluft in Angriff nehmen.
Meine Frage hier betrifft nicht die Hardware, die habe ich im Griff. Der Anschluss an die Brennersteuerung ist für mich das Problem. Damit meine ich nicht das Anschließen an sich sondern die Einstellung der Parameter.
Meine Kesselpumpe wird bereits über den Brenner gesteuert, nach der Anleitung bezüglich des Parameters S6 müsste dadurch R2 geschaltet werden. Dem war aber nicht so, es wurde R geschaltet.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Kann ich das Magnetventil für die Reinigung über den Parameter S14=6 regeln? S14 soll ja den Ausgang R2 regeln.
Dann müsste nur noch T11 eingestellt werden und es wäre geschafft.
In der Anleitung steht: „Beim Brenner A25 wird nicht verwendet.“
Der Kompressor wird/soll nicht über den Brenner laufen.
Mein Brenner ist aus dem Jahr 2012 ohne das vorgebohrte Loch unten.
Ich möchte die Reinigung nach jedem Ausbrand erreichen.
freundliche Grüße
Andreas
Hallo nochmal,
der erste Ansatz im obigen Beitrag war natürlich nicht korrekt. S14=6 ist falsch.
Nachdem ich hier nun lange gesucht habe und auch fündig wurde habe ich S14 nun auf 16 gestellt.
Die anderen Parameter:
S41 = 11
S42 = 12
S43 = 168
S44 = 0
S45 = 2 sec
Trotz dieser Einstellungen schaltet der Brenner den R2 nicht nach Ablauf des Parameters T 5 (10min).
Über die Testfunktion wird der Ausgang geschaltet.
Hat jemand noch eine Idee?
Vorab schon mal Danke an alle.
Andreas
Hallo nochmal,
der erste Ansatz im obigen Beitrag war natürlich nicht korrekt. S14=6 ist falsch.
Nachdem ich hier nun lange gesucht habe und auch fündig wurde habe ich S14 nun auf 16 gestellt.
Die anderen Parameter:
S41 = 11
S42 = 12
S43 = 168
S44 = 0
S45 = 2 sec
Trotz dieser Einstellungen schaltet der Brenner den R2 nicht nach Ablauf des Parameters T 5 (10min).
Über die Testfunktion wird der Ausgang geschaltet.
Hat jemand noch eine Idee?
Vorab schon mal Danke an alle.
Andreas
hi,
hast du die Parametereinstellung schon hin bekommen??
hi,
hast du die Parametereinstellung schon hin bekommen??
Hallo
Nachdem hier keine Antwort kam habe ich in anderen Foren geschaut. Die Einstellung habe ich zwischenzeitlich hinbekommen. Der Parameter T5 musste wohl auf 25 min angehoben werden (Anleitung Atmos Pressluftreinigung), seit dem funktioniert es.
Hallo
Nachdem hier keine Antwort kam habe ich in anderen Foren geschaut. Die Einstellung habe ich zwischenzeitlich hinbekommen. Der Parameter T5 musste wohl auf 25 min angehoben werden (Anleitung Atmos Pressluftreinigung), seit dem funktioniert es.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können