Fragen und AntwortenProblem Heitzkreis FBH
Merry72 antwortete vor 8 Jahren

Hallo,
ich bin neuer Atmos-Besitzer. Diese Woche erfolgte Inbetriebnahme von DC25GSP mit ACD 01. jetzt tritt folgendes Problem auf: Ich habe zwei Heizkreise, einmal Heizkörper,einmal Fußbodenheizung-bei dieser ist es so, dass die Temperatur nach Mischer auf über 40 Grad steigt, dadurch schaltet Pumpe ab und nicht mehr zu, da am Fühler noch Temperatur hoch bleibt. Wie kann eingestellt werden, dass der Heizkreis nur max.40 Grad für Fußbodenheizung mischt?

Danke für euere Hilfe

Gruß Steffen



3 Antworten
rullePoelser antwortete vor 8 Jahren

da musst du den mischerkreis FBH die Äquitherme Kurve ändern…..Anleitung lesen

Ronny_sn antwortete vor 8 Jahren

Ja, wir Anfänger….
Ich hatte auch große Probleme mit der Einstellung.
Vergesse alles was du an Einstellungen und Programmierungen in deinem Leben gemacht hast. Die Steuerung ist sooooo träge.
Ein Beispiel aus meiner Praxis: Du gehst in den Einstellmodus und stellst zbs 30° ein. Nach verlassen des Menüs passiert (bei mir) folgendes: Die Steuerung schließt das Mischer-Ventil (2-min)-dann vergleicht es die Soll/Ist Werte und öffnet das Ventil ein paar Schritte (2-min) das Vorlaufwasser hat jetzt eine andere Themperatur. Bis nun die Änderung durch die Rohre und am Messfühler sind vergehen weiter Min. usw.
Ich mach nun meine Einstellungen Morgens oder Abends und Kontrollier nach 12 Std. In der nächsten Heizperiode schalte ich das Außenthermometer dazu…
FAZIT: In der Ruhe liegt die Kraft

Merry72 antwortete vor 8 Jahren

Ich habe seit kurzen einen Atoms DC25Gsp Kesel!hatte ihn manuell über Thermometer laufen lassen und wollte mir mit der Steuerung ACD01 was gutes tun!hab jetzt aber leider bisschen den Überblick verloren!+-,Erde alles klar!nur wo schliesse ich L-Pump,L-Fan in,L-Fan Pit,L2-Pit und L-M3 an der Regelung an?des weiteren muss ich die thermostatfühler abklemmen!nur wo!dann habe ich die pufferfühler Tv und ts wo muss ich die abklemmen?der Stecker geht in den Kessel doch ich finde nichts an der Leiste!ich bin selber heizungsbauer aber bin nur viessmann bzw.Wolf gewöhnt!da ist alles easy!Sorry steh hier bisschen dumm da kenn mich mit dieser Regelung absolut nicht aus!auch bekannte Firmen haben davon keine Ahnung!wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!hoffe das dies Thema noch nicht erstellt wurde ansonsten entschuldige ich mich als Neuling!Gruss merry72