Fragen und AntwortenProbleme mit der Einstellung
harrypro99 antwortete vor 10 Jahren

Hallo, bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Wir haben eine Atmos P 21 mit A25 Brenner und der Steuerung ACD01! Einen Puffer (200 L.) Warmwasser und einen (300 L.) Heizung! Nun zu meinem eigentlichen Problem beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll! Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen??? Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!



22 Antworten
deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene,
leider sind das zu wenige Info´s.
Es fängst z. B. damit an, daß wir nicht wissen, wo die Temperaturfühler angeschlossen sind.
Wie wird der Warmwasserspeicher geladen?
Und warum nur 45 Grad? 50-60 Grad sollten es schon sein.
Warum habt Ihr nur einen 300 Liter Pufferspeicher?
Dieser wird nicht gefördert.
Ist ein Ladomat verbaut?
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene,
leider sind das zu wenige Info´s.
Es fängst z. B. damit an, daß wir nicht wissen, wo die Temperaturfühler angeschlossen sind.
Wie wird der Warmwasserspeicher geladen?
Und warum nur 45 Grad? 50-60 Grad sollten es schon sein.
Warum habt Ihr nur einen 300 Liter Pufferspeicher?
Dieser wird nicht gefördert.
Ist ein Ladomat verbaut?
Gruß Stefan

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, da ich nicht so viel Ahnung habe kann ich euch leider nicht sagen wo die Temperaturfühler angeschlossen sind! wo finde ich das? 300 Liter Pufferspeicher wurde genommen weil wir dem Heizungsbauer vertraut haben! Und mit den 45 grad sagt der Heizungsbauer das würde reichen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, da ich nicht so viel Ahnung habe kann ich euch leider nicht sagen wo die Temperaturfühler angeschlossen sind! wo finde ich das? 300 Liter Pufferspeicher wurde genommen weil wir dem Heizungsbauer vertraut haben! Und mit den 45 grad sagt der Heizungsbauer das würde reichen!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Wasser nur 45°? Gehts noch? Habt ihr keine Angst euch zu „vergiften“? Noch nie was von Legionellen gehört?
Deine Puffer sind ausserdem viel zu klein!
Jetzt zur eigentlichen Frage: Warum heizt der Kessel weiter?
Du solltest 2 Temperaturfühler haben, einmal Puffer oben und einmal unten. Diese sollten mit den Brenner verbunden sein! Schau mal bitte nach…

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Wasser nur 45°? Gehts noch? Habt ihr keine Angst euch zu „vergiften“? Noch nie was von Legionellen gehört?
Deine Puffer sind ausserdem viel zu klein!
Jetzt zur eigentlichen Frage: Warum heizt der Kessel weiter?
Du solltest 2 Temperaturfühler haben, einmal Puffer oben und einmal unten. Diese sollten mit den Brenner verbunden sein! Schau mal bitte nach…

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen! hab geschaut, haben an jedem Puffer nur einen Fühler an dem für die Heizung ist der oben durch den Deckel fest! Also sollte ich das Warmwasser höher stellen?

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen! hab geschaut, haben an jedem Puffer nur einen Fühler an dem für die Heizung ist der oben durch den Deckel fest! Also sollte ich das Warmwasser höher stellen?

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen!

Nen kleineren Keller wie ich wird wohl keiner haben! Aber meine Puffer sind 600 und 500Liter! Weis dein HB das man die Isolierung abnehmen kann?
Gib doch mal ein Hydraulik (Anschlußbild) deiner Puffer hier im Forum preis!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen!

Nen kleineren Keller wie ich wird wohl keiner haben! Aber meine Puffer sind 600 und 500Liter! Weis dein HB das man die Isolierung abnehmen kann?
Gib doch mal ein Hydraulik (Anschlußbild) deiner Puffer hier im Forum preis!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, hab mal Bilder gemacht wie der Puffer angeschlossen ist! Hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, hab mal Bilder gemacht wie der Puffer angeschlossen ist! Hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hab mal Bilder gemacht hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hab mal Bilder gemacht hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren


Hoffe man kann was erkennen

Kleene antwortete vor 10 Jahren


Hoffe man kann was erkennen

Mingan antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene
ich versuchs mal mit einigen Antworten und neuen Fragen:

beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad

Kesseltemperatur sollte wenn der Brenner an ist mind. 80° sein, also OK.
Die Temperatur der Puffer sollte sich ständig ändern, denn dafür ist ein Pufferspeicher da. Höchste Temperatur wenn der Brenner aus geht, danach sinkt die Temperatur langsam, bis der Brenner wieder anspringt.

aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll!

Der A25 läuft immer mit der einmal eingestellten Leistung. Egal ob in der Nachtabsenkung oder bei rel. hohen oder niedrigen Außentemperaturen. Das ist so ok.

Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen???

Dies wird über die ACD01 geregelt. Meist reagiert die Heizung etwas träger und gleicht somit kurzfristige Temperaturschwankungen aus. Deshalb kann das durcaus ok sein

Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Dein Heizungsbauer sollte dir deine Heizung vernünftig erklären.
Folgende Fragen sollte er dir beantworten:
– Wird die Pufferladung über den A25 oder die ACD01 gesteuert ?
– Welche Förderleistung hat die Schnecke im Dauerbetrieb pro Stunde ?
– Welche Werte haben T4 und T6 beim A 25 und auf wieviel mm steht der Lüfterschieber ?
– Welche Abgastemperaturen werden erreicht ? Was habt ihr für einen Schornstein ?
– Gibt es einen Hydraulikplan ?

Leider viele Fragen, aber nur so kannst du deine Heizung verstehen. Und diese Fragen können wir auch anhand der Fotos nicht beantworten.

Grüße
Martin

Mingan antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene
ich versuchs mal mit einigen Antworten und neuen Fragen:

beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad

Kesseltemperatur sollte wenn der Brenner an ist mind. 80° sein, also OK.
Die Temperatur der Puffer sollte sich ständig ändern, denn dafür ist ein Pufferspeicher da. Höchste Temperatur wenn der Brenner aus geht, danach sinkt die Temperatur langsam, bis der Brenner wieder anspringt.

aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll!

Der A25 läuft immer mit der einmal eingestellten Leistung. Egal ob in der Nachtabsenkung oder bei rel. hohen oder niedrigen Außentemperaturen. Das ist so ok.

Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen???

Dies wird über die ACD01 geregelt. Meist reagiert die Heizung etwas träger und gleicht somit kurzfristige Temperaturschwankungen aus. Deshalb kann das durcaus ok sein

Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Dein Heizungsbauer sollte dir deine Heizung vernünftig erklären.
Folgende Fragen sollte er dir beantworten:
– Wird die Pufferladung über den A25 oder die ACD01 gesteuert ?
– Welche Förderleistung hat die Schnecke im Dauerbetrieb pro Stunde ?
– Welche Werte haben T4 und T6 beim A 25 und auf wieviel mm steht der Lüfterschieber ?
– Welche Abgastemperaturen werden erreicht ? Was habt ihr für einen Schornstein ?
– Gibt es einen Hydraulikplan ?

Leider viele Fragen, aber nur so kannst du deine Heizung verstehen. Und diese Fragen können wir auch anhand der Fotos nicht beantworten.

Grüße
Martin

mukachi antwortete vor 10 Jahren

hallo kleene,den puffersensor unten 100% falsch der muss in der mitte von der pufferschpeicher.
mukachi

mukachi antwortete vor 10 Jahren

hallo kleene,den puffersensor unten 100% falsch der muss in der mitte von der pufferschpeicher.
mukachi

harrypro99 antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Hallo, bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Wir haben eine Atmos P 21 mit A25 Brenner und der Steuerung ACD01! Einen Puffer (200 L.) Warmwasser und einen (300 L.) Heizung! Nun zu meinem eigentlichen Problem beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll! Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen??? Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Zurück zum Anfang… Die größe des Speichers und die Temperaturen waren nicht das Problem!

Legionellen sind in jedem Wasser und werden nur per Wasserdampf in die Lunge des Menschen befördert. Also nicht mehr Duschen und keinen Kaffee mehr

Zusammenfassend funktioniert bei Euch alles, außer das Du abends wenn die Außentemperatur sich abkühlt es etwas wärmer hättest? Korrekt?!
Dann mal los. Auf der ACD01 sind links von dem Display 3Drucktasten, die mittlere betätigst du. Dies zeigt dir die Einstellung der Heizkurve an. Diesen Wert den du da abliest bitte notieren. Diesen Wert kannst du erhöhen, er erhöht die Temperatur des Heizungswasser im Heizkörper (Vorlauftemperatur). Ein Diagramm findest du in ACD01 Anleitung.

Euer Nachtmodus betrifft nur die Steuerung der Pumpen und evtl. der Temperaturen. Der Brenner und somit die Pelletsföderung alle 12 sec. geht so lange bis der 300L Speicher seine Temperatur erreicht hat.

Ich hoffe ich konnte helfen,
Bei Fragen einfach schreiben

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Hallo, bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Wir haben eine Atmos P 21 mit A25 Brenner und der Steuerung ACD01! Einen Puffer (200 L.) Warmwasser und einen (300 L.) Heizung! Nun zu meinem eigentlichen Problem beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll! Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen??? Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Zurück zum Anfang… Die größe des Speichers und die Temperaturen waren nicht das Problem!

Legionellen sind in jedem Wasser und werden nur per Wasserdampf in die Lunge des Menschen befördert. Also nicht mehr Duschen und keinen Kaffee mehr

Zusammenfassend funktioniert bei Euch alles, außer das Du abends wenn die Außentemperatur sich abkühlt es etwas wärmer hättest? Korrekt?!
Dann mal los. Auf der ACD01 sind links von dem Display 3Drucktasten, die mittlere betätigst du. Dies zeigt dir die Einstellung der Heizkurve an. Diesen Wert den du da abliest bitte notieren. Diesen Wert kannst du erhöhen, er erhöht die Temperatur des Heizungswasser im Heizkörper (Vorlauftemperatur). Ein Diagramm findest du in ACD01 Anleitung.

Euer Nachtmodus betrifft nur die Steuerung der Pumpen und evtl. der Temperaturen. Der Brenner und somit die Pelletsföderung alle 12 sec. geht so lange bis der 300L Speicher seine Temperatur erreicht hat.

Ich hoffe ich konnte helfen,
Bei Fragen einfach schreiben

Lg Stefan

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen
Habe ein Problem mit der Einstellung. Der Kessel brennt ab und zu nicht richtig er flattert und vergast nicht was muss ich jetzt genau Einstellen. Primär und Sekundär ca. 2mm auf. Habe die ganzen Thrads durchgelesen und ich muss sagen ich verstehe das nich ganz. Wer kann mir helfen.

Im vorraus schon einmal Danke.

Gruss Kesselwart



15 Antworten
deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene,
leider sind das zu wenige Info´s.
Es fängst z. B. damit an, daß wir nicht wissen, wo die Temperaturfühler angeschlossen sind.
Wie wird der Warmwasserspeicher geladen?
Und warum nur 45 Grad? 50-60 Grad sollten es schon sein.
Warum habt Ihr nur einen 300 Liter Pufferspeicher?
Dieser wird nicht gefördert.
Ist ein Ladomat verbaut?
Gruß Stefan

deffyman antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene,
leider sind das zu wenige Info´s.
Es fängst z. B. damit an, daß wir nicht wissen, wo die Temperaturfühler angeschlossen sind.
Wie wird der Warmwasserspeicher geladen?
Und warum nur 45 Grad? 50-60 Grad sollten es schon sein.
Warum habt Ihr nur einen 300 Liter Pufferspeicher?
Dieser wird nicht gefördert.
Ist ein Ladomat verbaut?
Gruß Stefan

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, da ich nicht so viel Ahnung habe kann ich euch leider nicht sagen wo die Temperaturfühler angeschlossen sind! wo finde ich das? 300 Liter Pufferspeicher wurde genommen weil wir dem Heizungsbauer vertraut haben! Und mit den 45 grad sagt der Heizungsbauer das würde reichen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, da ich nicht so viel Ahnung habe kann ich euch leider nicht sagen wo die Temperaturfühler angeschlossen sind! wo finde ich das? 300 Liter Pufferspeicher wurde genommen weil wir dem Heizungsbauer vertraut haben! Und mit den 45 grad sagt der Heizungsbauer das würde reichen!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Wasser nur 45°? Gehts noch? Habt ihr keine Angst euch zu „vergiften“? Noch nie was von Legionellen gehört?
Deine Puffer sind ausserdem viel zu klein!
Jetzt zur eigentlichen Frage: Warum heizt der Kessel weiter?
Du solltest 2 Temperaturfühler haben, einmal Puffer oben und einmal unten. Diese sollten mit den Brenner verbunden sein! Schau mal bitte nach…

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren

Wasser nur 45°? Gehts noch? Habt ihr keine Angst euch zu „vergiften“? Noch nie was von Legionellen gehört?
Deine Puffer sind ausserdem viel zu klein!
Jetzt zur eigentlichen Frage: Warum heizt der Kessel weiter?
Du solltest 2 Temperaturfühler haben, einmal Puffer oben und einmal unten. Diese sollten mit den Brenner verbunden sein! Schau mal bitte nach…

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen! hab geschaut, haben an jedem Puffer nur einen Fühler an dem für die Heizung ist der oben durch den Deckel fest! Also sollte ich das Warmwasser höher stellen?

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen! hab geschaut, haben an jedem Puffer nur einen Fühler an dem für die Heizung ist der oben durch den Deckel fest! Also sollte ich das Warmwasser höher stellen?

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen!

Nen kleineren Keller wie ich wird wohl keiner haben! Aber meine Puffer sind 600 und 500Liter! Weis dein HB das man die Isolierung abnehmen kann?
Gib doch mal ein Hydraulik (Anschlußbild) deiner Puffer hier im Forum preis!

Umsteiger antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Also die Puffer sind so klein weil unser Hb gesagt hat größere würde er nicht in den Keller bekommen!

Nen kleineren Keller wie ich wird wohl keiner haben! Aber meine Puffer sind 600 und 500Liter! Weis dein HB das man die Isolierung abnehmen kann?
Gib doch mal ein Hydraulik (Anschlußbild) deiner Puffer hier im Forum preis!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, hab mal Bilder gemacht wie der Puffer angeschlossen ist! Hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hallo, hab mal Bilder gemacht wie der Puffer angeschlossen ist! Hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hab mal Bilder gemacht hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren

Hab mal Bilder gemacht hoffe ihr könnt was erkennen!

Kleene antwortete vor 10 Jahren


Hoffe man kann was erkennen

Kleene antwortete vor 10 Jahren


Hoffe man kann was erkennen

Mingan antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene
ich versuchs mal mit einigen Antworten und neuen Fragen:

beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad

Kesseltemperatur sollte wenn der Brenner an ist mind. 80° sein, also OK.
Die Temperatur der Puffer sollte sich ständig ändern, denn dafür ist ein Pufferspeicher da. Höchste Temperatur wenn der Brenner aus geht, danach sinkt die Temperatur langsam, bis der Brenner wieder anspringt.

aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll!

Der A25 läuft immer mit der einmal eingestellten Leistung. Egal ob in der Nachtabsenkung oder bei rel. hohen oder niedrigen Außentemperaturen. Das ist so ok.

Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen???

Dies wird über die ACD01 geregelt. Meist reagiert die Heizung etwas träger und gleicht somit kurzfristige Temperaturschwankungen aus. Deshalb kann das durcaus ok sein

Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Dein Heizungsbauer sollte dir deine Heizung vernünftig erklären.
Folgende Fragen sollte er dir beantworten:
– Wird die Pufferladung über den A25 oder die ACD01 gesteuert ?
– Welche Förderleistung hat die Schnecke im Dauerbetrieb pro Stunde ?
– Welche Werte haben T4 und T6 beim A 25 und auf wieviel mm steht der Lüfterschieber ?
– Welche Abgastemperaturen werden erreicht ? Was habt ihr für einen Schornstein ?
– Gibt es einen Hydraulikplan ?

Leider viele Fragen, aber nur so kannst du deine Heizung verstehen. Und diese Fragen können wir auch anhand der Fotos nicht beantworten.

Grüße
Martin

Mingan antwortete vor 10 Jahren

Hallo Kleene
ich versuchs mal mit einigen Antworten und neuen Fragen:

beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad

Kesseltemperatur sollte wenn der Brenner an ist mind. 80° sein, also OK.
Die Temperatur der Puffer sollte sich ständig ändern, denn dafür ist ein Pufferspeicher da. Höchste Temperatur wenn der Brenner aus geht, danach sinkt die Temperatur langsam, bis der Brenner wieder anspringt.

aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll!

Der A25 läuft immer mit der einmal eingestellten Leistung. Egal ob in der Nachtabsenkung oder bei rel. hohen oder niedrigen Außentemperaturen. Das ist so ok.

Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen???

Dies wird über die ACD01 geregelt. Meist reagiert die Heizung etwas träger und gleicht somit kurzfristige Temperaturschwankungen aus. Deshalb kann das durcaus ok sein

Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Dein Heizungsbauer sollte dir deine Heizung vernünftig erklären.
Folgende Fragen sollte er dir beantworten:
– Wird die Pufferladung über den A25 oder die ACD01 gesteuert ?
– Welche Förderleistung hat die Schnecke im Dauerbetrieb pro Stunde ?
– Welche Werte haben T4 und T6 beim A 25 und auf wieviel mm steht der Lüfterschieber ?
– Welche Abgastemperaturen werden erreicht ? Was habt ihr für einen Schornstein ?
– Gibt es einen Hydraulikplan ?

Leider viele Fragen, aber nur so kannst du deine Heizung verstehen. Und diese Fragen können wir auch anhand der Fotos nicht beantworten.

Grüße
Martin

mukachi antwortete vor 10 Jahren

hallo kleene,den puffersensor unten 100% falsch der muss in der mitte von der pufferschpeicher.
mukachi

mukachi antwortete vor 10 Jahren

hallo kleene,den puffersensor unten 100% falsch der muss in der mitte von der pufferschpeicher.
mukachi

harrypro99 antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Hallo, bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Wir haben eine Atmos P 21 mit A25 Brenner und der Steuerung ACD01! Einen Puffer (200 L.) Warmwasser und einen (300 L.) Heizung! Nun zu meinem eigentlichen Problem beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll! Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen??? Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Zurück zum Anfang… Die größe des Speichers und die Temperaturen waren nicht das Problem!

Legionellen sind in jedem Wasser und werden nur per Wasserdampf in die Lunge des Menschen befördert. Also nicht mehr Duschen und keinen Kaffee mehr

Zusammenfassend funktioniert bei Euch alles, außer das Du abends wenn die Außentemperatur sich abkühlt es etwas wärmer hättest? Korrekt?!
Dann mal los. Auf der ACD01 sind links von dem Display 3Drucktasten, die mittlere betätigst du. Dies zeigt dir die Einstellung der Heizkurve an. Diesen Wert den du da abliest bitte notieren. Diesen Wert kannst du erhöhen, er erhöht die Temperatur des Heizungswasser im Heizkörper (Vorlauftemperatur). Ein Diagramm findest du in ACD01 Anleitung.

Euer Nachtmodus betrifft nur die Steuerung der Pumpen und evtl. der Temperaturen. Der Brenner und somit die Pelletsföderung alle 12 sec. geht so lange bis der 300L Speicher seine Temperatur erreicht hat.

Ich hoffe ich konnte helfen,
Bei Fragen einfach schreiben

Lg Stefan

harrypro99 antwortete vor 10 Jahren
Kleene:
Hallo, bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt!
Wir haben eine Atmos P 21 mit A25 Brenner und der Steuerung ACD01! Einen Puffer (200 L.) Warmwasser und einen (300 L.) Heizung! Nun zu meinem eigentlichen Problem beide Puffer haben ihre Temperatur Wasser 45 Grad und Heizung 80 Grad aber trotzdem fördert die Schnecke alle 12 sekunden Pellets. Uns ist das besonders Abends aufgefallen wenn die Heizung in Nachtmodus sein soll! Wenn es tagsüber warm war so um die 20 Grad waren die Heizkörper abends kalt obwohl es draußen auch wieder kälter war! Woran kann das liegen??? Unser Heizungsbauer sagt es ist alles richtig eingestellt! Hoffe mir kann jemand helfen!

Zurück zum Anfang… Die größe des Speichers und die Temperaturen waren nicht das Problem!

Legionellen sind in jedem Wasser und werden nur per Wasserdampf in die Lunge des Menschen befördert. Also nicht mehr Duschen und keinen Kaffee mehr

Zusammenfassend funktioniert bei Euch alles, außer das Du abends wenn die Außentemperatur sich abkühlt es etwas wärmer hättest? Korrekt?!
Dann mal los. Auf der ACD01 sind links von dem Display 3Drucktasten, die mittlere betätigst du. Dies zeigt dir die Einstellung der Heizkurve an. Diesen Wert den du da abliest bitte notieren. Diesen Wert kannst du erhöhen, er erhöht die Temperatur des Heizungswasser im Heizkörper (Vorlauftemperatur). Ein Diagramm findest du in ACD01 Anleitung.

Euer Nachtmodus betrifft nur die Steuerung der Pumpen und evtl. der Temperaturen. Der Brenner und somit die Pelletsföderung alle 12 sec. geht so lange bis der 300L Speicher seine Temperatur erreicht hat.

Ich hoffe ich konnte helfen,
Bei Fragen einfach schreiben

Lg Stefan