Fragen und AntwortenProbleme mit Rauchgasthermostat
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich bin neu hier und brauche mal eure Hilfe.
Ich habe seit ca 2 Jahren einen DC 40 GSE und bin super zufrieden. Habe aber jetzt seit zwei Tagen, das sich der Abzugsventilator, der sich doch über das Rauchgasthermostat steuern lässt, nicht bei geringen Temperaturen automatisch abschaltet. Ich muss den Drehknopf immer weit über max drehen, bis der Ventilator aufhört sich zu drehen. Woran kann das liegen???

Vorab vielen Dank für eure Antworten…

Jens



1 Antworten
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo brinki677,

du drehst warscheinlich am falschen Thermostatknopf.

Der Rauchgasthermostat schaltet den Lüfter aus, wenn bei HV-Betrrieb und Rauchgasthermostatstellung 12 Uhr die Abgastemperatur auf unter ca. 100°C gefallen ist.

Der Kesseltemperaturthermostat sollte immer auf max. stehen, da auch dieser den Lüfter abstellen kann.

Mußt du einfach mal bei HV-Betrieb überprüfen!

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews