Hallo,
ich habe einen Vier-Leiterfühler, aber am Temperaturregler nur drei Anschlüsse. Funktioniert der Regler, wenn ein Leiter nicht angeschlossen wird ??
Harri
Kommt drauf an, wofür die drei Anschlüsse am Regler gedacht sind.
Prinzipiell kannst du den PT100 mit vier Anschlüssen in 2-,3- und 4-Leiterschaltung anschließen.
Wird halt bei größeren Leitungslängen nur entsprechend ungenauer.
Gruß Marius
Ich möchte im ersten Schritt nur die Abgastemperatur ablesen
Wieviel Meter Kabel sind zwischen Sensor und Regler?
Was ist es für ein Regler?
Wofür sind die drei Anschlüsse am Regler laut Anleitung gedacht?
Gruß Marius
Und dein Regler als auch Fühler kommen mit solch hohen Temperaturen klar?
KS 50 Regler
ca. 2 Meter vom Rauchrohr zum Regler
Der Fühler geht bis 400 Grad
Kurzum:
Das geht.
Musst nur die richtigen Drähte erwischen.
messe die 100Ohm am Fühler. Es haben immer zwei Drähte gegeneinander 0 OHM.
Gruß
Harald
Hallo,
Mach Dir bei 2m kein Kopf.
Ist die Fühlerleitung selber lang genug. Wenn Du eine zusätzliche Leitung verwendet, kannst Du die dritte Ader auf eine der beiden 100 Ohm Adern an Fühler zuzätzlich anklemmen. Dann hast Du die Leitungskorrektur für Deine zusätliche Leitung, nicht aber für das Stück Fühlerleitung. Du kannst Dir denn Unterschied ja anschauen.
Wenn Du Deine Auswerteelektronik nicht auf Zweileiter umstellen kannst, muß Du die Brücke zwischen einem der beiden 100 Ohm-Leitungen und der dritten Klemme an der Auswerteelektronik machen.
Gruß
TvA
Hallo, hab den KS90 Regler von Woodstocker, der mußte auch gebrückt werden.. Übrigens regelt er meine Abgastemperatur Gradweise genau… super Teil für alle, die mit zu hohen Abgas Probleme haben.. Gruß hanoms