Fragen und AntwortenPuffer mit Solarwärmetauscher
Rolf antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,
überlege,wie ich die Pufferspeicher für die Solaranlage,die eventuell später noch kommt,vorbereite.
Und zwar habe ich 4 Puffer mit 732 Ltr..Jeder Puffer hat eine Rohrschlange als Solarwärmetauscher drin.Die Ein- u. Ausgänge sind 1″ IG.Ich hab gelesen,dass die meisten Solar Vor- u. Rückläufe nur DN 16 haben.
Um die Puffer miteinander zu verbinden,wäre es doch am einfachsten flexibles Kupferrohr von der Rolle zu nehmen u. mit Klemmverschraubungen am Puffer zu montieren.
Welche Rohrstärke nimmt man da am besten?
Wie ist die Verbindung der einzelnen Solartauscher am Puffer zu machen?
Ich nehme an,vom letzten(dem kältesten) in Reihe zum ersten hin u. wieder zurück zur Solaranlage,also im Puffer am Eingang der Solarschlange unten rein,oben raus u. dann zum nächsten Puffer wieder unten rein….
Macht es Sinn da Bypässe mit Absperrungen zu machen?
Ich will im ersten Puffer einen Abgang zur Friwa machen.Der Rücklauf der Friwa geht dann in den letzten Puffer.Wäre auch da ein zusätzlicher verkürzter Rücklauf zum ersten Puffer,z.B. bei Sommerbetrieb,sinnvoll?
Möchte nämlich,wenn möglich,später nichts mehr ändern müssen,weil ich die Puffer mit Dämmung umbauen will.

Gruß Rolf



2 Antworten
Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Rolf,
in Verbindung mit einem Holzvergaser macht es für mich den meisten Sinn die Wärmetauscher in Reihe zu schalten. Du fährst also mit deiner Solarflüssigkeit in den heißesten Puffer oben in den WT, unten wieder raus, oben in den 2. WT, usw.
Allerdings musst du dann noch 3 Umschaltventile einbauen (die würde ich sicherlich nicht in der Dämmung einbuddeln.
Sinn der Umschaltventile ist es, die Wärme auch dann auf niedrigem Temperaturniveau nutzen zu können wenn die Puffer teilweise heiß sind (80-90°C schafft im Winter keine Solaranlage). Du müsstest also jeweils ein Ventil haben, was dann die WT 1-3 der Reihe nach umgehen kann, so dass im Extremfall nur noch der kälteste Wärmetauscher durchströmt wird. Dort sollte auch der Speicherfühler deiner Solaranlage positioniert werden. Die Umschaltung kannst du dann mittels Temperaturdifferenzschaltern (Bausätze von Conrad) steuern.

Die Puffer selbst solltest du sebstverständlich auch in Reihe schalten.

Die Frischwasserstation sollte (sofern sie was taugt), maximal 15-20°C warmes Wasser in die Puffer zurückliefern, die machen nur im kältesten Puffer Sinn.

Gruß, Michael

Rolf antwortete vor 16 Jahren

Danke,Michael,für die Info!
Du machst immer alles in kurzen Worten sehr einfach verständlich.
Eine Frage hätte ich noch:Weißt du zufällig,wie groß der Durchmesser der Öffnung in der Tauchhülse für den Speicherfühler sein muss?
Dann könnte ich nämlich noch vor der Befüllung die passende Tauchhülse in den letzten Puffer reinschrauben.
Ich habe jetzt Tauchhülsen an den Puffern mit einer Öffnung von 7mm für die Kapillarthermometer.

Gruß Rolf