Ich habe seid 1,5 Jahren eine Atmos Pellet Heizung die über einen Laddomat an einen 1000 l Puffer angeschlossen. Bis vor einer Woche lief alles super, jedoch jetzt wird der Puffer nicht wärmer als 40 Grad. Vorgestern wurde nach einer Reinigung des Kessels der Puffer noch einmal heiß, jetzt leider nicht mehr. Was kann es sein? Gibt es eine Pumpe im Kessel die defekt sein kann? Gruß, Ingo
kontrolliere zuerst den Laddomat.
Was zeigen die 3 Thermometer vom Laddomat an ?
Die Laddomat Pumpe ?
kontrolliere zuerst den Laddomat.
Was zeigen die 3 Thermometer vom Laddomat an ?
Die Laddomat Pumpe ?
Hallo,
Vorallem was sagt das Kesselthermometer/ Kesseltemperatur?
Verstellt bei der Reinigung des Pelletkessels hast du ja nichts?
Hast du vorne an dem Ladomaten nicht eine Schlitzschraube, die könntest du ja mal rausschrauben wenn der Kessel Temperatur hat da sollte sich die Pumpenwelle drehen? ABER VORSICHTIG NICHT DAS DU DICH AM AUSTRETENDEN WASSSER VERBRÜHST.
Oder hast du bei der Reinigung am Kessel ein Kabel unbeabsichtigt langgezogen so das der Ladomat kein Strom mehr bekommt?
Mfg. Blitzer
Hallo,
Vorallem was sagt das Kesselthermometer/ Kesseltemperatur?
Verstellt bei der Reinigung des Pelletkessels hast du ja nichts?
Hast du vorne an dem Ladomaten nicht eine Schlitzschraube, die könntest du ja mal rausschrauben wenn der Kessel Temperatur hat da sollte sich die Pumpenwelle drehen? ABER VORSICHTIG NICHT DAS DU DICH AM AUSTRETENDEN WASSSER VERBRÜHST.
Oder hast du bei der Reinigung am Kessel ein Kabel unbeabsichtigt langgezogen so das der Ladomat kein Strom mehr bekommt?
Mfg. Blitzer
Hallo… Ich hab den Laddomat mal fotografiert.
Ich habe das Gefühl dass, wenn denn mal der Vorlauf bei über 50 Grad liegt, die Heizkörper auch warm werden, jedoch relativ schnell (30 Minuten) wieder kalt werden… Als wenn irgendwann nur noch Jahres Wasser in den Vorlauf geschickt wird. Ich verstehe das alles nicht… Die Schraube könnte ich jetzt im Dunkeln nicht mehr finden… Tut mir leid dass ich so spät immer antworte, aber zur Zeit ist auf Arbeit der Wurm drin. Gruß, Ingo
Hallo… Ich hab den Laddomat mal fotografiert.
Ich habe das Gefühl dass, wenn denn mal der Vorlauf bei über 50 Grad liegt, die Heizkörper auch warm werden, jedoch relativ schnell (30 Minuten) wieder kalt werden… Als wenn irgendwann nur noch Jahres Wasser in den Vorlauf geschickt wird. Ich verstehe das alles nicht… Die Schraube könnte ich jetzt im Dunkeln nicht mehr finden… Tut mir leid dass ich so spät immer antworte, aber zur Zeit ist auf Arbeit der Wurm drin. Gruß, Ingo
kaputt
kaputt
Hallo,
Ich glaube der Ladomat hat vorne an der Pumpe keine Schlitzschraube zum lösen.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Ich glaube der Ladomat hat vorne an der Pumpe keine Schlitzschraube zum lösen.
Mfg. Blitzer
Hallo
Kannst du nichtmal die gesamte Hydraulik hinter dem Kessel fotografieren dann sieht man die Kesselanschlüsse und auch wo die Rohre vom Ladomten aus hingehen.
Mfg. Blitzer
Hallo
Kannst du nichtmal die gesamte Hydraulik hinter dem Kessel fotografieren dann sieht man die Kesselanschlüsse und auch wo die Rohre vom Ladomten aus hingehen.
Mfg. Blitzer
Kenn ja deine Anlage nicht, aber da alle 3 Thermometer das gleiche anzeigen würde ich mal die Sperre gegen Schwerkraftzirkulation reinmachen/ prüfen. War bei mir auch damals, zwar kurz nach Inbetriebnahme so. Dann läd er den Puffer über den Rücklauf und entsprechend kalt bleibt dein Vorlaufwasser von dem sicher die Heizkreise bedient werden.
Voraussetzung dafür:
Kessel ist aus!!
Und du verfügst über den kleinen Drahtbügel, war bei mir an der Dämmschale verstekt.
Dazu einfach die Styroporabdeckung mitsamt den Thermometern abnehmen, alle Hähne schließen und die dicke Verschlussschraube/stopfen die senkrecht nach unten zeigt rausschrauben.
Dann kommt dir neben ein wenig Wasser ein Kunststoffventilteller auf einer Feder entgegen.
Die Sperre kommt dann auf den Kunststoffschafft zwischen dem Sicherungsring und der Führung, so das, dass Ventil nicht mehr öffnen kann.
Kenn ja deine Anlage nicht, aber da alle 3 Thermometer das gleiche anzeigen würde ich mal die Sperre gegen Schwerkraftzirkulation reinmachen/ prüfen. War bei mir auch damals, zwar kurz nach Inbetriebnahme so. Dann läd er den Puffer über den Rücklauf und entsprechend kalt bleibt dein Vorlaufwasser von dem sicher die Heizkreise bedient werden.
Voraussetzung dafür:
Kessel ist aus!!
Und du verfügst über den kleinen Drahtbügel, war bei mir an der Dämmschale verstekt.
Dazu einfach die Styroporabdeckung mitsamt den Thermometern abnehmen, alle Hähne schließen und die dicke Verschlussschraube/stopfen die senkrecht nach unten zeigt rausschrauben.
Dann kommt dir neben ein wenig Wasser ein Kunststoffventilteller auf einer Feder entgegen.
Die Sperre kommt dann auf den Kunststoffschafft zwischen dem Sicherungsring und der Führung, so das, dass Ventil nicht mehr öffnen kann.