Moin, Moin,
hab mal ne Frage zur Puffergröße für einen GSE30.
Wenn ich zwei volle abbrände hintereinander realiesieren möchte wie groß muss dann der Puffer sein ohne das ich in teillast gehe. Als Basis sagen wir mal 35° und Winter 0°.
Warum? Bin ja noch immer mit meiner Hydraulik am kämpfen und versuche Geld zu sparen wo es nur geht. Geplant sind jetzt 4000L. Und wollte evtl. auf 3000L runter.
Wie sind eure erfahrungen?
gruß
Wolfram
Zwei volle Abbrände kriegst du nicht unter
bei deinem Verbrauch. Zumindest bei Buche.
Mit Weichholz gehts.
Aber man kann den Atmos auch 3/4tel voll legen.
Oder nachlegen, wenn er noch 1/4tel voll ist.
Ich denke, dass muß dein Geldbeutel entscheiden und nicht der Atmos. Bei 20000kwh sind 3000l aber auch schon komfortabel.
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
„Zwei volle Abbrände kriegst du nicht unter“
bei wieviel Liter?
Ja der geldbeutel entscheidet…. ist leider so aber an einem Puffer soll es letztlich nicht scheitern.
Nur ärger ich mich evt. wenn ich einen weg lasse oder ist das mehr Luxus?
Ich habe in einem anderen Forum gelesen das 4000l bei 30 kw viel zu viel ist?!
ups …. wo ist den der beitrag „Moderator“ geblieben?
Hallo Wolfram,
hast Du evtl. die Möglichkeit eine alten Gastank bei dir unter zu kriegen? 4850 ltr. ca. 4,40 m hoch – 1,25 m Durchmesser.
Als Faustregel gilt 1KWh um 1000l Wasser 1 Grad zu erhitzen.
Genau sind es allerdings 1,2 KWh.
Bei 3000 ltr. von 35° auf 85° sind es dann 180 KWh.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ich versuche das mal für mich umzusetzten.
„Als Faustregel gilt 1KWh um 1000l Wasser 1 Grad zu erhitzen.
Genau sind es allerdings 1,2 KWh.
Bei 3000 ltr. von 35° auf 85° sind es dann 180 KWh.“
50°x1,2×3=180
180/30=6std bei 100%
180/27 (wikungsgrad 90%)=6,6std.
180/21=8,5std bei 70%
rechne ich noch die anheizzeit mal so pauschal 0,5std drauf sind wir bei 9std.dann kommt ja noch die abnahme der Heizkörper dazu….. nee das wird mir zu kompliziert ;-)))
gastank wäre super bekomme ich aber nicht in meinen keller ohne die hütte einzureißen.
und draußen einen unterstand bauen??????
ich denke das hier erfahrungen gefragt sind.
hat denn einer mal so erfahrung mit 3000l oder 4000l?
Hallo Wolfram,
Mit entscheidend für die Pufferdimensionierung ist die gleichzeitige Entnahme. Schließlich geht nicht die gesamte erzeugte Wärme in der Puffer, ein Teil geht ja auch in den Heizkreis.
Ich habe deswegen meine Anlage um nochmal 800 l Puffer erweitert, liege jetzt bei 3600 l.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nimmt die 4000 l, wenn du 2 ganze Füllungen verbrennen willst.
HopeThisHelps
Dieter
Hallo Dieter,
auf jeden fall.
hast du mal einen versuch gefahren was du mit einer füllung herrausbekommst?
würd mich mal interessieren was du für einen hydraulikplan hast.
Hast du den hier noch irgenwo eingestellt?
kanst du mir den evtl. mal zukommen lassen?
Wie gesagt ich kämpfe noch mit meinem und man kann ja nicht genug infos bekommen.
gruß
wolfram
Hallo Wolfram.
Mit freundlicher Genehmigung meines Steuerungsbauers HIER mein Anlagenschema.
Die Solaranlage bestand vor dem HV, die 4 Speicher wurden also steuerungstechnisch an den Logalux der Solaranlage angehängt.
Wieviel ich aus einer Füllung rauskriege weiß ich noch nicht, da ich erst jetzt einen Wärmemengenzähler eingebaut habe. Werde aber in Kürze berichten.
Machs gut
Dieter
ich denke das hier erfahrungen gefragt sind.
hat denn einer mal so erfahrung mit 3000l oder 4000l?
Also ich kann Dir sagen das ich meinem 30 GSE 2,5 mal voll machen kann wenn die Puffer (2×1500 Liter) richtig runter sind. Der eine hat dann noch 30° und der andere ca. 50°C. Mit Sipo kann ich zwei Abbrände hintereinander realisieren, dann haben die Puffer durchgehend ca. 90-95°C.
Hilft Dir das?
Gruß
Maja
Dieter
Frag, an Dieter_R
Wo muß Ich mich für den Ausländerkurs anmelden ??
Umgangssprache war in Deutschland immer deutsch,es könnte ja sein Du sprichst kein richtiges deutsch.
holzsammler
@ Maja: Bei welchem Holz 2,5 Füllungen?
@ Wolfram: Bei deinem Verbrauch kriegst du 2x Buche
nicht in 3000l unter bei 0 Grad.
4000l sind nicht zuviel. Zuviel gibts nicht.
Wenn ich Platz gehabt hätte würden bei mir auch 5000l stehen.
Mein 40GSE bringt 3000l bei einer Füllung von 40 auf 90 Grad.
Der 30er hat ca. 2/3tel von dem Volumen.
Weiterhin fällt bei der 2. Ladung das Aufheizen vom Kessel weg.
Sind nochmal gut 7kwh.
Deine Abnahme liegt in der Abbrandzeit bei max. 40kwh.
Fazit: 3000l reichen dicke aus, 4000 sind besser.
Gruß Manuel
edit: 2 Scheite weniger bei füllung 2 und es passt auch in 3000l.
Hallo Maja, jup das hilft.
also kann ich im grunde auf einen 1000er verzichten ohne eine großen fehler zu machen.
interessant wäre noch ob das im Winter war und nebenbei die Heizung lief.
gruß
Wolfram
Also Fazit:
3000L sind ausreichend.
4000L sind besser und schaffen reserven.
Noch eine Frage:
Abbrandzeiten Nadel/Laubholz
Geplant sind Heiztage:
7 Uhr anheizen ein o. zweimal nachlegen frühstens aber ab 12.30 Uhr ein Tag o. Heizen im Winter bei vollem Heizbetrieb.
Also Fazit:
3000L sind ausreichend.
4000L sind besser und schaffen reserven.
Noch eine Frage:
Abbrandzeiten Nadel/Laubholz
Geplant sind Heiztage:
7 Uhr anheizen ein o. zweimal nachlegen frühstens aber ab 12.30 Uhr ein Tag o. Heizen im Winter bei vollem Heizbetrieb.
Bei Palettenholz ist nach 2,5h der Ofen aus (wenigstens fast). Sipo brennt doppelt so lange.
Ich heize im Winter immer abens. 16.00 Uhr anmachen, gegen sieben halb acht nochmal gucken und nachlegen, und dann ausgehen lassen. Das reicht selbst bei strengem Frost für 24 Stunden. Wenigstens bei mir.
Gruß
Maja
Hallo Maja,
sorry was ist Sipo?
gruß
Wolfram
wo bekommst du das den her? und zu welchen preis?
gruß
wolfram
Du heizt mit Tropenholz???
@ Wolfram:
Meinst du damit z.B. Montag heizen und dann wieder Mittwoch?
Oder Ruhe bis zum nächsten Morgen?
Hier mal ein paar Zeiten ausgehend von deinem Bedarf von
20000kwh und der Tatsache, dass du deinen Puffer wohl auf
35 grad leerfahren kannst. 4000l Puffer.
Jeweils ohne die Laufzeit des Ofens.
Bedenke aber, dass du bei -20 Grad auch 3,5 mal (Buche) füllen müsstest um den Puffer voll zu kriegen. Also um 7 füllen und um 12, um 5 und um 8 nachlegen.
Wobei 20 Grad minus schon eher selten sind.
8 Grad: 80 Stunden
-6 Grad: 40 Stunden
-20 Grad: 26 Stunden
Pufferverlust usw. angenommen 16kwh/d.
Geh mal davon aus, dass du mit dem HV mehr heizt als vorher.
Trotzdem sollte es mehr als ausreichen.
Hoffentlich hab ich mich nirgends verrechnet um die Zeit.
Gruß Manuel
wo bekommst du das den her? und zu welchen preis?
gruß
wolfram
Aus einer Tischlerei, die viel in Fenstern und so machen.
Ich bekomme die Abfälle. Alles Leisten mit Kantenlängen um die 2cm. Die Leisten sind zu Bunden mit ca. 1m Durchmesser zusammengefasst und 5-6 Meter lang. Alles kammergetrocknet versteht sich
. Ich hol mir ein/ zweimal im Jahr mit´m Trecker einen Vorrat von ca. 5 Bunden. Das schöne an den Dingern ist, das man einfach nur ablängen muß, und fertig gespaltenes trockenes (Hart)Holz hat.
Ein Bund Sipo, Ahorn, Eiche usw. kostet 35 Euro.
Weichholz 25 Euro.
Gruß
Maja
Tach‘ Maja,
gast das Kleinzeug nicht wie sau???
Mit freundlichen Grüßen
euer Stormy
Nee eigentlich garnicht. Da die Leisten so eng aneinander liegen, und kaum Luft dazwischen ist verhält sich das „Zeug“ eigentlich eher wie ein großer „in den Kessel gegossener Klotz“ – wenn du weißt was ich meine.
Ich werde dir mal´n Bild machen…
Gruß
Maja