Fragen und AntwortenPufferladepumpeneinstellung
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Hallo,

ich haben an meinem DC25GSE KEssel eine Grundfos UPM3 25-70 180 Pumpe welche mehrere Modi (Automatik, Konstant usw.) hat dran.

Kennt sich jemand mit der Pumpe aus da diese wesentlich die Vor/Rücklauftemp. und KEsseltemp. beeinflusst, wie ist die optimale Einstellung bei 1500L PUffer?

Grüße Frank



1 Antworten
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Hi Frank,
ist deine Pumpe, mit einer Rücklaufanhebung, für den Heizkessel verbaut ?
Kannst Du die Kessel Rücklauftemperatur und die Kesselvorlauftemperatur ablesen?
Wie sieht es mit der Heizung’s / Pufferrücklauftemperatur zum Kessel / Rücklaufanhebung aus.

Gruß Bernhard

Ich sehe gerade, besser hättest Du deine Themen zu einem Thema zusammen gefasst, so behält man einen besseren Überblick
Sonst hätte ich nicht noch mal nach Deiner Rücklaufanhebung gefragt.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!