Fragen und AntwortenPufferspeicher mit Wärmepumpe und Heizkamin
Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo,

ich bin gerade total Wissensblank.

Wir haben einen Pufferspeicher (1000l) dieser wird beladen/aufgeheizt mit einer Luftwärmepumpe und einen Heizkamin.

Wir wollen dass soviel wie möglich mit Heizkamin beheizt wird damit die Wärmepumpe nicht so oft läuft.

Auf den Pufferspeicher gibt es zwei Anzeigen (oben und unten) die untere Anzeige fällt immer relativ schnell auf 30 Grad die obere Anzeige hält sich oft konstant auf 45 Grad. Wenn wir den Heizkamin ordentlich anheizen kann man beide Anzeigen auf so ca. 60 Grad hochpuschen über nacht ist alles aber wieder futsch obwohl die Heizung relativ wenig läuft.

Hat jemand Hinweise für mich ob ich was falsch mach oder auf was ich achten muss.

Was mich noch interessiert. Was bedeutet eigentlich die obere und untere Anzeige? Was ist der Unterschied? Ich kapiers einfach nicht….

Danke



2 Antworten
Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo

unter der Voraussetzung, daß alle Rohre richtig angeschlossen sind, passiert folgendes:

1. du heizt
Die Kesselkreispumpe füllt heißes Wasser vom Ofen oder Wärmepumpe oben in den Puffer und entnimmt unten das kalte Wasser. Das geht so lange, bis das Wasser unten die gleiche Temperatur hat wie oben.

2. du heizt nicht
Die Heizkreispumpe entnimmt das heiße Wasser oben aus dem Puffer und füllt unten das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern wieder in den Puffer.

Die Temperatur steigt am untere Thermometer also immer als letztes an und fällt als erstes wieder.

Um so heißer das Wasser, desto mehr Energie ist im Puffer. Meine Pelletheizung lädt den Puffer mit ca 83° heißem Wasser.

Du bekommst nach deinen Angaben rund 35 Kw/h in deinen Speicher. Die sind je nach Haus und Heizverhalten schon schnell verbraucht.

Grüße, Martin

Mingan antwortete vor 12 Jahren

Hallo

unter der Voraussetzung, daß alle Rohre richtig angeschlossen sind, passiert folgendes:

1. du heizt
Die Kesselkreispumpe füllt heißes Wasser vom Ofen oder Wärmepumpe oben in den Puffer und entnimmt unten das kalte Wasser. Das geht so lange, bis das Wasser unten die gleiche Temperatur hat wie oben.

2. du heizt nicht
Die Heizkreispumpe entnimmt das heiße Wasser oben aus dem Puffer und füllt unten das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern wieder in den Puffer.

Die Temperatur steigt am untere Thermometer also immer als letztes an und fällt als erstes wieder.

Um so heißer das Wasser, desto mehr Energie ist im Puffer. Meine Pelletheizung lädt den Puffer mit ca 83° heißem Wasser.

Du bekommst nach deinen Angaben rund 35 Kw/h in deinen Speicher. Die sind je nach Haus und Heizverhalten schon schnell verbraucht.

Grüße, Martin