Fragen und AntwortenPufferspeicher Temperatur Unten und Oben
pott antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Auf welche Temperaturen ist euer Pufferspeicher eingestellt.

OBERE Temperatur
UNTERE Temperatur

Mit freundlichen Grüßen

Siggy



36 Antworten
Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

meiner ist voll durchgeladen …. 85°

MFG Benni

Mrjoss antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

meiner ist voll durchgeladen …. 85°

MFG Benni

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Ich empfehle aus Erfahrung mit meinem HV, jetzt Pellet mit 2 je 1000 l Speichern:

Abschaltung, wenn unten, also im Rücklauf ca. 75° erreicht sind, das sind dann im Vorlauf oben die erwähnten ca. 85°,

Einschaltung, wenn Temp. oben im Vorlauf auf 45° gesunken ist,

kommt natürlich ein wenig auf die Auslegung der Heizung an. Da ich gemischt mit Flachradiatoren und FBH das Haus erwärme, habe ich hiermit selbst im strengsten Winter gute Erfahrungen gemacht.

Dabei kommt es mir darauf an, daß der Kessel möglichst lange läuft und dann Pause hat, also nicht kurzfristig taktet.

Volles Durchladen halte ich für wenig sinnvoll, weil es naturgemäß zwischen oben und unten immer Temperaturunterschiede gibt.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Ich empfehle aus Erfahrung mit meinem HV, jetzt Pellet mit 2 je 1000 l Speichern:

Abschaltung, wenn unten, also im Rücklauf ca. 75° erreicht sind, das sind dann im Vorlauf oben die erwähnten ca. 85°,

Einschaltung, wenn Temp. oben im Vorlauf auf 45° gesunken ist,

kommt natürlich ein wenig auf die Auslegung der Heizung an. Da ich gemischt mit Flachradiatoren und FBH das Haus erwärme, habe ich hiermit selbst im strengsten Winter gute Erfahrungen gemacht.

Dabei kommt es mir darauf an, daß der Kessel möglichst lange läuft und dann Pause hat, also nicht kurzfristig taktet.

Volles Durchladen halte ich für wenig sinnvoll, weil es naturgemäß zwischen oben und unten immer Temperaturunterschiede gibt.

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Kessel an bei 65°C oben im Puffer
Kessel aus bei 85°C unten im Puffer
dann sind oben ca. 92°C im Puffer
da der Kessel träge ist fällt die Temp mal ganz schnell auf 45°C im Puffer oben
Habe nur ein Puffer 800 Liter.

Manuel

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Kessel an bei 65°C oben im Puffer
Kessel aus bei 85°C unten im Puffer
dann sind oben ca. 92°C im Puffer
da der Kessel träge ist fällt die Temp mal ganz schnell auf 45°C im Puffer oben
Habe nur ein Puffer 800 Liter.

Manuel

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

Kessel an bei 65°C oben im Puffer
Kessel aus bei 85°C unten im Puffer
dann sind oben ca. 92°C im Puffer
da der Kessel träge ist fällt die Temp mal ganz schnell auf 45°C im Puffer oben
Habe nur ein Puffer 800 Liter.

Manuel

92° halte ich für entschieden zuviel, und wenn die Temperatur so schnell ( so flink und nicht träge) fällt, ist das eigentlich nur ein Indiz dafür, daß das Puffervolumen mit 800 l zu gering bemessen ist.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

Kessel an bei 65°C oben im Puffer
Kessel aus bei 85°C unten im Puffer
dann sind oben ca. 92°C im Puffer
da der Kessel träge ist fällt die Temp mal ganz schnell auf 45°C im Puffer oben
Habe nur ein Puffer 800 Liter.

Manuel

92° halte ich für entschieden zuviel, und wenn die Temperatur so schnell ( so flink und nicht träge) fällt, ist das eigentlich nur ein Indiz dafür, daß das Puffervolumen mit 800 l zu gering bemessen ist.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

habe bei meinem Puffer im oberen viertel 55°C eingestellt, wenn Temperatur drunter fällt Pelletkesselpumpe (Ladomat) an. Unten am Pufferrücklauf ist 85°C eingestellt, wenn Temperatur erreicht Pelletkesselpumpe aus. Ich schalte die Pumpe desshalb weil ich bei meinem Pelletkessel DC25SP gemerkt habe das er einfach zu lange braucht um wieder auf Temperatur zu kommen. Jetzt ist es so das er wenn der Ladomat aus ist seine eingestellte Temperatur hält weil nichts abgenommen wird da Ladomat aus. Es wird nur aus dem Puffer entnommen bis 55°C dann Ladomat an kurz darauf springt dann auch der Pelletbrenner an um nachzuheizen, der läuft dann solange bis unten an Puffer 85°C erreicht sind dann wieder Ladomat aus und kurz darauf Pelletbrenner bei erreichen der Kesseltemperatur 85°C aus.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

habe bei meinem Puffer im oberen viertel 55°C eingestellt, wenn Temperatur drunter fällt Pelletkesselpumpe (Ladomat) an. Unten am Pufferrücklauf ist 85°C eingestellt, wenn Temperatur erreicht Pelletkesselpumpe aus. Ich schalte die Pumpe desshalb weil ich bei meinem Pelletkessel DC25SP gemerkt habe das er einfach zu lange braucht um wieder auf Temperatur zu kommen. Jetzt ist es so das er wenn der Ladomat aus ist seine eingestellte Temperatur hält weil nichts abgenommen wird da Ladomat aus. Es wird nur aus dem Puffer entnommen bis 55°C dann Ladomat an kurz darauf springt dann auch der Pelletbrenner an um nachzuheizen, der läuft dann solange bis unten an Puffer 85°C erreicht sind dann wieder Ladomat aus und kurz darauf Pelletbrenner bei erreichen der Kesseltemperatur 85°C aus.

Mfg. G.B.

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

lp900:
92° halte ich für entschieden zuviel

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

die Antwort ist ja nicht schlecht wo bleibt denn
die Begründung für die Behauptung
nur so lässt sich darüber auch
Erfahrungen austauschen.
Blitzer macht dass auch so
da gabs kein Einwand ich mach dass jetzt schon seit
3 Winter so ohne Probleme

Manuel

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

lp900:
92° halte ich für entschieden zuviel

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

die Antwort ist ja nicht schlecht wo bleibt denn
die Begründung für die Behauptung
nur so lässt sich darüber auch
Erfahrungen austauschen.
Blitzer macht dass auch so
da gabs kein Einwand ich mach dass jetzt schon seit
3 Winter so ohne Probleme

Manuel

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Ich halte das für zuviel! Was andere da machen, geht mich, mit Verlaub gesagt, nichts an.

Wenn ich mich hier äußere, dann bringe ich meine Erfahrung aus 9 Jahren HV Betrieb ein. Und dazu gehört auch, daß mein damaliger Künzel HV 35 bei 90° Kesseltemperatur Schluß machte, und ab 85° nur noch reduziert lief. Das war/ist von Künzel in der BA so beschrieben und sicherlich nicht ohne Grund so ausgelegt.

Auch der Atmos hat eine maximale Kesseltemperatur. Das sind 95°.
Die erreicht man, wenn überhaupt i. d. R. nur dann, wenn man den Kessel hochjagt bis zum Letzten, und wenn das Speicherwasser vollkommen durchgeheizt ist. Bei 800 l also recht schnell.

Man kann natürlich den Speicher auch zum Sieden bringen. Ob das für das Material, und damit für die Lebensdauer so gut ist, wage ich zu bezweifeln.

Mich würde interessieren, mit welchen Abgastemperaturen diese Leistungen erreicht werden? Dann könnte man über die möglicherweise vermeidbaren Verluste sprechen.

3 Winter (!!??), warten wir es mal ab. Die Nachricht, das möglicherweise etwas in die Hose geht, wird hier natürlich nicht veröffentlicht werden.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Ich halte das für zuviel! Was andere da machen, geht mich, mit Verlaub gesagt, nichts an.

Wenn ich mich hier äußere, dann bringe ich meine Erfahrung aus 9 Jahren HV Betrieb ein. Und dazu gehört auch, daß mein damaliger Künzel HV 35 bei 90° Kesseltemperatur Schluß machte, und ab 85° nur noch reduziert lief. Das war/ist von Künzel in der BA so beschrieben und sicherlich nicht ohne Grund so ausgelegt.

Auch der Atmos hat eine maximale Kesseltemperatur. Das sind 95°.
Die erreicht man, wenn überhaupt i. d. R. nur dann, wenn man den Kessel hochjagt bis zum Letzten, und wenn das Speicherwasser vollkommen durchgeheizt ist. Bei 800 l also recht schnell.

Man kann natürlich den Speicher auch zum Sieden bringen. Ob das für das Material, und damit für die Lebensdauer so gut ist, wage ich zu bezweifeln.

Mich würde interessieren, mit welchen Abgastemperaturen diese Leistungen erreicht werden? Dann könnte man über die möglicherweise vermeidbaren Verluste sprechen.

3 Winter (!!??), warten wir es mal ab. Die Nachricht, das möglicherweise etwas in die Hose geht, wird hier natürlich nicht veröffentlicht werden.

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Abgas zwischen 110°C bis 120°C.
4 Std für Speicher durchheizen.

MfG

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Abgas zwischen 110°C bis 120°C.
4 Std für Speicher durchheizen.

MfG

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Abgas 110° – 120°? 4 Stunden! Das ist für 800 l Speicher recht lange. Da kann das Flämmchen ja eigentlich nur flackern??

Ich habe gestern abend hochgeheizt von 40° auf 64° oben, unten aus bei 46° WW (nur für WW und damit komme ich einen Tag hin und hoffe heute auf die Sonne) meinen 1000 l Speicher in 2 Stunden mit einer AGT von im Mittel 156° und einem Abgasverlust von 6 – 7 %.

Welche Einstellung hast Du bei dieser AGT am Brenner? Ich habe den A 25 Brenner und da T4 auf 5 Sek. und T 6 auf 20 Sek. mit 8 mm Pellets. Das finde ich schon recht wenig, aber bei allen anderen Einstellungen geht nur die AGT auf über 200° oder es qualmt.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Abgas 110° – 120°? 4 Stunden! Das ist für 800 l Speicher recht lange. Da kann das Flämmchen ja eigentlich nur flackern??

Ich habe gestern abend hochgeheizt von 40° auf 64° oben, unten aus bei 46° WW (nur für WW und damit komme ich einen Tag hin und hoffe heute auf die Sonne) meinen 1000 l Speicher in 2 Stunden mit einer AGT von im Mittel 156° und einem Abgasverlust von 6 – 7 %.

Welche Einstellung hast Du bei dieser AGT am Brenner? Ich habe den A 25 Brenner und da T4 auf 5 Sek. und T 6 auf 20 Sek. mit 8 mm Pellets. Das finde ich schon recht wenig, aber bei allen anderen Einstellungen geht nur die AGT auf über 200° oder es qualmt.

pott antwortete vor 14 Jahren

Tachchen Leute,
Also irgentwie verstehe ich das nicht. Wie kommt ihr im Puffer unten auf 85°? Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?
Also der Vorlauf vom Kessel bzw. Laddomat 21 geht oben in der Puffer und 10 cm höher geht der HK Vorlauf ab. Da habe ich oben 85° und unten 50° bei deren erreichung sich der Kessel einschaltet.
Bin ich da verkehrt?
Helmut

pott antwortete vor 14 Jahren

Tachchen Leute,
Also irgentwie verstehe ich das nicht. Wie kommt ihr im Puffer unten auf 85°? Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?
Also der Vorlauf vom Kessel bzw. Laddomat 21 geht oben in der Puffer und 10 cm höher geht der HK Vorlauf ab. Da habe ich oben 85° und unten 50° bei deren erreichung sich der Kessel einschaltet.
Bin ich da verkehrt?
Helmut

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe den D20P und den Iwabo S1X
Einstellung P2=5 3,68sec
bei 20mm Luftklappe ohne Abzugsventilator.
Ladomatpumpe auf Stufe 1.
Kesseltemp. 90°C
Der Kessel ist nach 4Std laden dann 6Std aus da sind es draussen -15°C

Meine HKP zieht das Wasser oben auf dem Pufferdach damit ich auch alles ausnutze.

pott: Welche Steuerung verwendest du denn?
So wie ihr dass macht ist dass ja wie einen Akku halb voll laden.

Manuel

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe den D20P und den Iwabo S1X
Einstellung P2=5 3,68sec
bei 20mm Luftklappe ohne Abzugsventilator.
Ladomatpumpe auf Stufe 1.
Kesseltemp. 90°C
Der Kessel ist nach 4Std laden dann 6Std aus da sind es draussen -15°C

Meine HKP zieht das Wasser oben auf dem Pufferdach damit ich auch alles ausnutze.

pott: Welche Steuerung verwendest du denn?
So wie ihr dass macht ist dass ja wie einen Akku halb voll laden.

Manuel

lp900 antwortete vor 14 Jahren
pott:
Tachchen Leute,
Also irgentwie verstehe ich das nicht. Wie kommt ihr im Puffer unten auf 85°? Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?
Also der Vorlauf vom Kessel bzw. Laddomat 21 geht oben in der Puffer und 10 cm höher geht der HK Vorlauf ab. Da habe ich oben 85° und unten 50° bei deren erreichung sich der Kessel einschaltet.
Bin ich da verkehrt?
Helmut

Ich komme unten auf 75°, dann sind es oben ca. 85°. Da ich den/die Speicher im Heizbetrieb natürlich möglichst voll haben will, ist es nur logisch, daß die Brennerabschaltung dann erfolgt, wenn die am unteren Fühler eingestellte Temperatur erreicht wird.
Da ich wiederum, um eine längere Brennerlaufzeit zu erhalten, den/die Puffer weitgehend leerfahren will, stelle ich den oberen Fühler in meiner Anlage auf den Erfahrungswert von 45°.

Die Wohnung / das Haus kühlt nicht aus, und der Brenner taktet nicht.

„Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?“

Den Puffer sicherlich nicht, aber so, wie es geschildert ist, die Pufferfühler falsch eingestellt.

P21 mit A25 Brenner mit 2000 l Speicher (2 Puffersp.in Reihe)

lp900 antwortete vor 14 Jahren
pott:
Tachchen Leute,
Also irgentwie verstehe ich das nicht. Wie kommt ihr im Puffer unten auf 85°? Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?
Also der Vorlauf vom Kessel bzw. Laddomat 21 geht oben in der Puffer und 10 cm höher geht der HK Vorlauf ab. Da habe ich oben 85° und unten 50° bei deren erreichung sich der Kessel einschaltet.
Bin ich da verkehrt?
Helmut

Ich komme unten auf 75°, dann sind es oben ca. 85°. Da ich den/die Speicher im Heizbetrieb natürlich möglichst voll haben will, ist es nur logisch, daß die Brennerabschaltung dann erfolgt, wenn die am unteren Fühler eingestellte Temperatur erreicht wird.
Da ich wiederum, um eine längere Brennerlaufzeit zu erhalten, den/die Puffer weitgehend leerfahren will, stelle ich den oberen Fühler in meiner Anlage auf den Erfahrungswert von 45°.

Die Wohnung / das Haus kühlt nicht aus, und der Brenner taktet nicht.

„Habe ich da meinen Puffer verkehrt angeschlossen?“

Den Puffer sicherlich nicht, aber so, wie es geschildert ist, die Pufferfühler falsch eingestellt.

P21 mit A25 Brenner mit 2000 l Speicher (2 Puffersp.in Reihe)

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

ich habe den D20P und den Iwabo S1X
Einstellung P2=5 3,68sec
bei 20mm Luftklappe ohne Abzugsventilator.
Ladomatpumpe auf Stufe 1.
Kesseltemp. 90°C
Der Kessel ist nach 4Std laden dann 6Std aus da sind es draussen -15°C

Meine HKP zieht das Wasser oben auf dem Pufferdach damit ich auch alles ausnutze.

pott: Welche Steuerung verwendest du denn?
So wie ihr dass macht ist dass ja wie einen Akku halb voll laden.

Manuel

„Stellung P2 = 3,68 Sek.“

Ich habe 5 Sekunden, welche Pause liegt bei Dir dazwischen? Die Luftklappe ist auch auf ca. 20mm

HKP zieht das Wasser ebenfalls von oben ab. Steuerung ACD 01.

Laddomat? soll der nicht minimal auf 2 stehen?

Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich ggfls. verwenden kann, denn mit der Kesseltemperatur bin ich noch nicht so einverstanden, die ist z. Z.bei 72° und erhöht sich erst mit zunehmender Pufferspeicherfüllung, also wenn auch dort die Temperatur steigt.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

ich habe den D20P und den Iwabo S1X
Einstellung P2=5 3,68sec
bei 20mm Luftklappe ohne Abzugsventilator.
Ladomatpumpe auf Stufe 1.
Kesseltemp. 90°C
Der Kessel ist nach 4Std laden dann 6Std aus da sind es draussen -15°C

Meine HKP zieht das Wasser oben auf dem Pufferdach damit ich auch alles ausnutze.

pott: Welche Steuerung verwendest du denn?
So wie ihr dass macht ist dass ja wie einen Akku halb voll laden.

Manuel

„Stellung P2 = 3,68 Sek.“

Ich habe 5 Sekunden, welche Pause liegt bei Dir dazwischen? Die Luftklappe ist auch auf ca. 20mm

HKP zieht das Wasser ebenfalls von oben ab. Steuerung ACD 01.

Laddomat? soll der nicht minimal auf 2 stehen?

Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich ggfls. verwenden kann, denn mit der Kesseltemperatur bin ich noch nicht so einverstanden, die ist z. Z.bei 72° und erhöht sich erst mit zunehmender Pufferspeicherfüllung, also wenn auch dort die Temperatur steigt.

pott antwortete vor 14 Jahren

Hallo Manne
Ich habe Als Regelstation eine „Delta Sol ES“
Eingestellt ist die Anlage 10, NHE 45° (Einschalttemperatur Thermostat 1) Meßfühler unten im Puffersp.
NHA 85° (Ausschalttemperatur Thermostat 2) Meßfühler oben im Puffersp.
Du hast rech. So richtig war ich noch nie zufrieden. Sollte ich die Meßfühler mal vertauschen?
Helmut

pott antwortete vor 14 Jahren

Hallo Manne
Ich habe Als Regelstation eine „Delta Sol ES“
Eingestellt ist die Anlage 10, NHE 45° (Einschalttemperatur Thermostat 1) Meßfühler unten im Puffersp.
NHA 85° (Ausschalttemperatur Thermostat 2) Meßfühler oben im Puffersp.
Du hast rech. So richtig war ich noch nie zufrieden. Sollte ich die Meßfühler mal vertauschen?
Helmut

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

die Pause dazwischen ist dann 11,32sec.
1 Zyklus ist 15sec von Beginn Pelletschnecke bis Beginn Pelletschnecke.
Ladomat auf Stufe 1 probier es doch mal aus
und beobachte mal die Temp am Kessel.
Welche Patrone ist denn im Ladomat verbaut ich hab die
78er.
Letzten Winter 3,8t Pellets bei 150qm Wohnfläche
und 23°C Raumtemp.

pott
bei der Steuerung kann ich dir leider nicht helfen
habe selber HZR65 und bin damit sehr zu frieden.

ManneAtmos antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

die Pause dazwischen ist dann 11,32sec.
1 Zyklus ist 15sec von Beginn Pelletschnecke bis Beginn Pelletschnecke.
Ladomat auf Stufe 1 probier es doch mal aus
und beobachte mal die Temp am Kessel.
Welche Patrone ist denn im Ladomat verbaut ich hab die
78er.
Letzten Winter 3,8t Pellets bei 150qm Wohnfläche
und 23°C Raumtemp.

pott
bei der Steuerung kann ich dir leider nicht helfen
habe selber HZR65 und bin damit sehr zu frieden.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
pott:
Hallo Manne

Eingestellt ist die Anlage 10, NHE 45° (Einschalttemperatur Thermostat 1) Meßfühler unten im Puffersp.
NHA 85° (Ausschalttemperatur Thermostat 2) Meßfühler oben im Puffersp.
Du hast rech. So richtig war ich noch nie zufrieden. Sollte ich die Meßfühler mal vertauschen?
Helmut

Ich habe auch Hydraulik 10.

Ja,vertauschen!

Ausgeschaltet (!) wird der Brenner mit dem Fühler unten im Speicher, wenn dieser z. B. 75° hat, sind oben im Speicher mindestens 10° mehr.
Dann ist der/sind die Speicher durchgeladen.

Eingeschaltet wird der Kessel durch die Temperatur des Fühlers oben im Puffer!

Also genau andersherum als oben beschrieben.

Gruß

Peter

lp900 antwortete vor 14 Jahren
pott:
Hallo Manne

Eingestellt ist die Anlage 10, NHE 45° (Einschalttemperatur Thermostat 1) Meßfühler unten im Puffersp.
NHA 85° (Ausschalttemperatur Thermostat 2) Meßfühler oben im Puffersp.
Du hast rech. So richtig war ich noch nie zufrieden. Sollte ich die Meßfühler mal vertauschen?
Helmut

Ich habe auch Hydraulik 10.

Ja,vertauschen!

Ausgeschaltet (!) wird der Brenner mit dem Fühler unten im Speicher, wenn dieser z. B. 75° hat, sind oben im Speicher mindestens 10° mehr.
Dann ist der/sind die Speicher durchgeladen.

Eingeschaltet wird der Kessel durch die Temperatur des Fühlers oben im Puffer!

Also genau andersherum als oben beschrieben.

Gruß

Peter

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

Ladomat auf Stufe 1 probier es doch mal aus
und beobachte mal die Temp am Kessel.
Welche Patrone ist denn im Ladomat verbaut ich hab die
78er.

Ich habe die Patrone 78° bestellt und werde sie nächste Woche einbauen.

Mit Stufe 1 habe ich probiert, die Temp. geht natürlich im Kessel höher. Aber warum soll ich den Kessel so hochpowern. Ich will ja das Speicherwasser warm haben, und wenn das zunehmend wärmer wird, geht auch die Kesseltemperatur hoch.

Und mit 73° zu Anfang bin ich immer noch im guten Bereich.

Auch bei meinem HV ging das i. d. R. mit 72° los und endete bei 85° Kesseltemperatur ohne jede Verteerung des Brennerraums.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
ManneAtmos:
Hallo,

Ladomat auf Stufe 1 probier es doch mal aus
und beobachte mal die Temp am Kessel.
Welche Patrone ist denn im Ladomat verbaut ich hab die
78er.

Ich habe die Patrone 78° bestellt und werde sie nächste Woche einbauen.

Mit Stufe 1 habe ich probiert, die Temp. geht natürlich im Kessel höher. Aber warum soll ich den Kessel so hochpowern. Ich will ja das Speicherwasser warm haben, und wenn das zunehmend wärmer wird, geht auch die Kesseltemperatur hoch.

Und mit 73° zu Anfang bin ich immer noch im guten Bereich.

Auch bei meinem HV ging das i. d. R. mit 72° los und endete bei 85° Kesseltemperatur ohne jede Verteerung des Brennerraums.

pott antwortete vor 14 Jahren

Mänsch, Ich bin ja richtig zufrieden jetzt. Danke für die Tips

pott antwortete vor 14 Jahren

Mänsch, Ich bin ja richtig zufrieden jetzt. Danke für die Tips