Fragen und AntwortenPufferspeicher wird nicht ganz gefüllt
micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Hallo

Atmos 25 GSE Pufferspeicher 1000 Liter wird nicht ganz gefüllt

Puffer oben 1. und 2. Thermometer 80 Grad

der 3 . und 4. 20 Grad

Lüfter schaltet aus.
Kessel geht auf Standby

Warum wird der Puffer nur zur Hälfte geladen ??
Rauchgasthermostat auf Maximum , Kesseltemperatur Max.

Danke im Vorraus
Erich



13 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Erich300:

Hallo

Lüfter schaltet aus.
Kessel geht auf Standby

Warum wird der Puffer nur zur Hälfte geladen ??
Rauchgasthermostat auf Maximum , Kesseltemperatur Max.

Danke im Vorraus
Erich

Rauchgas I auf Maximum ist schlecht, geh mal auf Minimum so das die Kesselkreispumpe wieder anspringt und
kurz danach springt in der Regel auch der Lüfter wieder an und schon geht’s weiter …

Gruß Bernhard

so lange noch Holz im Brennraum ist…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mbss antwortete vor 11 Jahren

Hallo Erich,

wenn Dein Kessel auf Standby (Saugzuggebläse aus) geht dann ist doch eigentlich:
-entweder der Brennstoff leer (selbst auf max-Stellung des Rauchgasthermostats 1 hast du dann halt noch nur noch „Glut“).
-oder Dein Kessel ist zu heiß. Dann läuft aber noch die Ladepumpe.

Letzteres kann ich mir nicht vorstellen wenn Du denn Kesselthermostat auch auf max. gestellt hast.

Hast Du denn Wärmeabnahme?

Bei den aktuellen Temperaturen kann es dann natürlich gut sein, dass der „Rest“ halt direkt in den Vorlauf und Dein Haus wandert.

Bei mir spüre ich das auch deutlich. Ich habe einen GSE 50 mit 3000L Puffer. In den Übergangsjahreszeiten mach ich mit zwei Füllungen meinen Puffer voll (Thermometer 1,2,3,4 = 78°C).
Bei Temperaturen unter 0°C machen drei Füllungen den Puffer nur halb voll (ich heize ca. 300 m2 altbau).

Auch kommts drauf an was Du verbrennst. Eine Füllung Eichenholz sieht ganz anders aus als eine Füllung Pappelholz oder Grobhackgut.

Ich würde denn Kesselthermostat aber auch nicht auf max stehen lassen. Zu Beginn habe ich, ohne Wärmeabnahme, ausprobiert, wie viele „Füllungen“ in meinen Puffer „passen“ und welche Kesselthermostateinstellung mir nicht die TAS auslöst. Will ja mein Haus und nicht die lokalen Entsorgungsbetriebe heizen. 😉

Hoffe das hilft.

Schönen Gruß
Stefan

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Hallo, es wird wohl nur das rauchgasthermostat der fehler sein.
Bei max stellung schaltet dieser schon alles bei hohen temperaturen ab.Einfach rauchgas etwas ruterstellen und gut.

liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Erich300:

Danke im Vorraus
Erich

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Erich300 antwortete vor 11 Jahren

Hallo

Danke für die Antworten

Ich hatte den Rauchgasthermostat auf Max.

Kessel war eben noch halb voll hat abgestellt
Ladepumpe läuft natürlich Lüfter aus !
Haus warm Puffer oben 80 Grad , 80 Grad 60 Grad 40 Grad

mal sehen was jetzt passiert , wenn ich den Rauchgasthermostat auf Min stelle und den Kesselthermostat auf max.
Gruß
Erich

suncamel antwortete vor 11 Jahren

Hallo
Der Rauchgasthermostat(1) schaltet Lüfter UND die Pumpe,bei unterschreiten der eingestellten Rauchgastemperatur ab.(zwischen min und max stellen-11Uhr- Position,schaltet dann den Lüfter und Pumpe bei ca 80°Abgastemp.ab. Abbrand beendet…
Der Kesselthermostat schaltet bei erreichen der eingestellten Kesselwasser Temperatur NUR den Lüfter ab(pumpe läuft weiter),bei unterschreiten der eingestellten KW-Temp.schaltet das Thermostat den Lüfter wieder ein.(auf max stellen-6Uhr-Position,schaltet dann den Lüfter bei ca.90°KWT ab und bei ca.87 wieder ein.Pumpe läuft durch…

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Erich300:
Hallo

Danke für die Antworten

Ich hatte den Rauchgasthermostat auf Max.

… und dann ▬▬ hat der Rauchgas I Thermostatschalter die Kesselkreispumpe inkl. Lüfter abgestellt.

Erich300:

Kessel war eben noch halb voll hat abgestellt
Ladepumpe läuft natürlich Lüfter aus !
Haus warm Puffer oben 80 Grad , 80 Grad 60 Grad 40 Grad

…, Ladepumpe läuft natürlich nicht‼
Erst wenn die Kesseltemperatur weiter ansteigt und man Glück hat,
schaltet der Sicherheitsthermostatschalter speziell für die Kesselkreispumpe, diese wieder ein, bevor
die TAS – Kesselnotkühlung auf macht.
Die Kesselkreispumpenschaltung über den Kesselkreispumpensicherheitsthermostatschalter kann,
wenn die Schalttoleranz zum Kesselthermostatschalter sich überschneidet,
den Lüfter auch Zeitverzögert – auch noch mit einschalten.
Allerdings wird beim unterschreiten der Einschalttemperatur, am oben benannten versteckt eingebauten und
nicht einstellbaren Kesselkreispumpensicherheitsthermostatschalter,
der Lüfter gleich wieder mit abgeschaltet; derweil der Rauchgasthermostatschalter,
zuvor die Kesselkreispumpe inkl. Lüfter schon wegen unterschreiten der Heißgaseintrittstemperatur,
unter dem hinteren Wärmetauscher, abgeschaltet hatte und noch hat.
Wenn also dieses einfache Zusatzschaltprogramm rechtzeitig, dank des richtig funktionierenden Kesselkreispumpensicherheitsthermostatschalters zum laufen kommt,
ohne das die TAS – Notkühlung vorzeitig auf macht bleibt alles im grünen Bereich
beim Gasgenerator – Reaktorkessel

Erich300:

mal sehen was jetzt passiert , wenn ich den Rauchgasthermostat auf Min stelle und den Kesselthermostat auf max.
Gruß
Erich

Dann zieht der Lüfter die wertvolle Restglut inkl. Kesselwärme, gegen Ende – Gas – Ausbrand, gleich mit durch den Kamin

Nichts ist unmöglich … Gut Feuer – braucht Zeit.
MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
suncamel antwortete vor 11 Jahren

Der Kesselwesserthermostat wird nach erreichen der eigestellten Wassertemp. den Lüfter abgestellt haben.
Kessel läuft weiter im Naturzug,wenn überhaupt.
Daruf hin kühlt sich die Abgastemperatur soweit runter das der
Rauchgasthermostat Lüfter und Pumpe abstellt.
LG

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wichtig ist dann, das die Kesselkreispumpe vor erreichen der TAS = Thermische – Ablauf – Sicherung = Notkühlung,
wieder anspringt und so den Kessel etwas runter kühlt,
daß nenne ich die Hochtemperatur – Taktung der Kesselkreispumpe
„ Kesselwassertemperaturabfangschaltung“ Google
dann Thema: TAS löst aus 95C Thermostat? » 11.10.14 20:20 «

LG Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kunifer antwortete vor 11 Jahren

Jo, schau dir bitte mal deine Hydraulik an. Ich habe keinen Bock mehr, speziell in diesem Forum, immer wieder darauf hinzuweisen.

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Das mit den Puffern ist doch irgendwie alles Quark.
Habe in den letzten Wochen bei nem Kumpel Hydraulikspiele machen können.

Lopper Drummer 45 und 3x 1500 Liter Puffer.

1) Puffer in Reihe
2) Puffer kommunizierend
3) Puffer „echt“ parallel mit „Puffer vor Haus“

Variante 3 hat am besten funktioniert.
Der Nachteil war zwar ein Zeitverzug von ca. 25 min bis die Wärme ins Haus gegangen ist, dafür wurde aber im Endeffekt bedeutend mehr Energie in die Puffer eingebracht.

Aufbau:

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

Der Aufbau war zwar nicht ganz einfach, Probleme beim Entlüften usw… hat aber gefühlt den meisten Erfolg gebracht.

micha1151 antwortete vor 11 Jahren

PS: Lopper Drummer funktioniert mit Laddomat 21 und 63°C Patrone super!