Hallo heute ist meine Heizungspumpe am Atmos kaputt gegangen.
welche dimension brauche ich um das heiße Wasser sinvoll vom Ofen in den Puffer zu pumpen? bis jetzt war eine mit 104 Watt drine die ich nie auf Stufe 2 laufen lassen könnte dann wurde das Wasser im Ofen zu warm und er fing an zu kokeln?
Atmos DC 18 S.
soll ich eine Hocheffizenspumpe ein bauen und wenn ja welche?
Ofen läuft bei ca. 0 Grad Außentemperatur 8Std/Tag
…, was ist den da für eine Rücklaufanhebung verbaut ?
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ein einfacher Mischer macht bei ca.60 grad auf
soll ich eine Hocheffizenspumpe ein bauen und wenn ja welche?
Ofen läuft bei ca. 0 Grad Außentemperatur 8Std/Tag
Wenn der Hydrauliklaufplan in der Strömung stimmt, kann man eine oder sehr sparsame Pumpen einbauen.
Wenn das Zulaufwasser noch relativ kalt ist, langen 250 bis 600 Liter Wasserdurchsatz für den Kessel.
Und wenn das Rücklaufwasser von den Puffern relativ heiß ist, muss der Kessel eh ab regeln
Die Gesamtanlage sollte sowieso Strömung‘ s hydraulisch abgestimmt sein
So stört das eine das andere nicht ‼
Gruß
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!