Fragen und AntwortenPumpe lauft nicht an
HKruse antwortete vor 9 Jahren

Gute Nacht, grüss Gott,

erstmal bitte um Verzeihung wegen meiner unvollkommener Deutschkentnisse.

Sache ist: Pumpe zwischen Brenner und Puffer laeuft nicht mehr an. Brenner (DC25S) wurde am Ende Mai gestoppt, wurde seitdem nicht benutzt.

Vorige Woche der Brenner wurde gereining und kontrolliert, als Vorbereitung von Heizungsaison. Und Pumpe lauft nicht, Ventillator laeuft doch – Gott sei dank.

Am Ende Mai war noch alles super.

Wenn Pumpe direkt mit Steckschwanzerl ins Netzwerk ansgeschlossen wird, funktioniert super, passt.

(Pumpe ist durch Brenner kontrolliert und gesteuert.)

Brennersteuerung wurde von niemanden überarbeitet.

Nur eine blöde elektrische Fehler, vll. beim Hauptschalter?

Alle Hilfe sind willkommen, da bei uns in Ungarn Servicehintergrund ziemlich wurst ist.

LG



7 Antworten
HKruse antwortete vor 9 Jahren

hallo k.p.

Pumpe lauft nicht, Ventillator laeuft doch

…beide werden vom „RGT“-Thermostaten geschaltet
die Leitung vom RGT-schalter zum Lüfter ist in Ordnung

Pumpe direkt mit Steckschwanzerl ins Netzwerk, funktioniert

…wahrscheinlich ein Fehler in der Leitung RGT >> Pumpe…
…Stecker, Kabel, Schraubklemmen ?

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
kilmerpetty antwortete vor 9 Jahren

Hauptschalter ist OK. Leider.

kilmerpetty antwortete vor 9 Jahren
HKruse:
hallo k.p.

Pumpe direkt mit Steckschwanzerl ins Netzwerk, funktioniert

…wahrscheinlich ein Fehler in der Leitung RGT >> Pumpe…
…Stecker, Kabel, Schraubklemmen ?

Gruß Heinrich

servus, leider alles in ordnung. hauptschalter auch.

aber die schaltung in reihenklemme ist ein bissl komisch: alle „L“-leiter, die von hauptschalter durch thermostaten/usw. zuruck zu reihenklemme kommen, sind in eine solche reihe eingesteckt wohin keine leiter weitergeht. ????

wenn die „l“-leiter von pumpe in diese reihe eingesteckt wurde, (es war nicht so), pumpe lauft.

und habe angst, dass sicherheitsthermostat so ausgeschaltet wurde. morgen muss ich das nochmal anschauen.

frage ist nur: wie funktionierte die pumpe in vergangenheit eigentlich?????

morgen fuege ich bilder rein, damit kann man es besser verstehen.

HKruse antwortete vor 9 Jahren
kilmerpetty:

aber die schaltung in reihenklemme ist ein bissl komisch: alle „L“-leiter, die von hauptschalter durch thermostaten/usw. zuruck zu reihenklemme kommen, sind in eine solche reihe eingesteckt wohin keine leiter weitergeht. ????

wenn die „l“-leiter von pumpe in diese reihe eingesteckt wurde, (es war nicht so), pumpe lauft.

und wurde. morgen muss ich das nochmal anschauen.

frage ist nur: wie funktionierte die pumpe in vergangenheit eigentlich?????

hallo klimerp.

bei meinem gse ist der Stromlaufplan
(1.)in der Betriebsanleitung und (2.) innen auf dem oberen Kesseldeckelblech
für die GS ist hier im Forum auf dieser Seite
Mulambo » 13.02.16 21:27 «
GS-Strom (A + B)

…vergleichen, ob das bei deinem Kessel passt…

habe angst, dass sicherheitsthermostat so ausgeschaltet wird

der Sicherheitsthermostat schaltet nur den Lüfter ab, die Pumpe läuft weiter
wenn der Kessel korrekt verdrahtet ist, wird die Pumpe bei hoher Kesseltemperatur nie abgeschaltet,
nur der Lüfter wird abgeschaltet

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
kilmerpetty antwortete vor 9 Jahren

servus heinrich,

danke für den stromlaufplan, bisher das war der beste. unter kesseldeckblech hab i auch einen gefunden aber das war zu generell.

frage: wie verändert sich der stromlaufplan, wenn der brenner weder pumpethermostat (70 grad c) noch sicherheits-pumpethermostat (90 grad c)hat? bei mir fehlen beide.

schau mal an
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5ed81a-1472107265.jpg

ich kann mi nochmal nur wiederholen, alles war super:
– gebläser wurde ein- und ausgeschaltetet, wenn es nötig war
– pumpe ist immer gelaufen und wurde abgeschaltet wenn kesselwassertemperatur zu niedrig war (und feuer schon weg war)
-ladomat hat die puffers füllen lassen wenn kesselwassertemperatur über 65-70 grad c war)
-brenner ist gegen 85-90 grad gelaufen
-holzverbrauch war niedrig
-über 95 grad der mechanische sicherheitsanlage (der kaltes wasser durch brenner führt) wurde eingeschaltet – nur zweimal in den letzten 2 jahren

brennersteuerung wurde von niemanden gebastelt, gemacht, usw. dieses situtation ist nur plötzlich gekommen. wusste i auch net dass pumpethermostat und sicherheitspumpethermostat fehlen. bisher sollte i nie kesseldeckbleck öffnen.

kilmerpetty antwortete vor 9 Jahren

Geschaeft geht weiter: fuer meinen brenner die naechste stromlaufplan scheint besser zu sein, da keine pumpetehrmostat gibt.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=158765-1472154330.jpg

aber sicherheits-pumpethermostat hab der brenner auch nicht, so:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5387c5-1472154483.jpg
so sieht bei mir momentan aus.

sache ist in der zwischenzeit pumpe lauft – wenn geblaeser lauft auch. frag bitte nicht wieso, gestern ist es noch nicht gelaufen, hab keine ahnung warum macht es heute so.

hab die stromlaufplan studiert: logisch, es ist kein wunder. L-phase zu geblaeser:
von 1 zu SLvyp
von HLvyp zu 8
von 8 bis ST-C
von ST-2 zu 7
von 7 zu 6

so pumpe bekommt spannung nur, wenn geblaeser eingeschaltet ist.

in vergangenheit pumpe ist immer gelaufen sobald der feuer genug war. aber laut diesen stromlaufplan es ist unglaublich. stromlaufplan hat sich nicht geaendert, ich schwoere.

theoretisch pumpe kann immer laufen wenn
1. direktleitung von 7 zu 6 vernichtet wurde und
2. leitung von 8 bis 6 eingebaut wurde.
dann spannung zu 6 wird unabhaengig thermostat

darf man so verkabeln?

und eigentlich: warum lauft jetzt die pumpe nicht immer? in vergangeheit mit unveraenderte stromlaufplan war es immer* in betrieb.

*sobald feuer gibt

HKruse antwortete vor 9 Jahren
kilmerpetty:

frage: wie verändert sich der stromlaufplan, wenn der brenner weder pumpethermostat (70 grad c) noch sicherheits-pumpethermostat (90 grad c)hat? bei mir fehlen beide.

der „70er“ schaltete die Pumpe an >> Kessel warm genug ab 70°C
der „90er“ als „Höchstsicherheit“…
diese beiden PUMPENschalter hat atmos wohl „eingespart“…
mein 2009er hat beide auch nicht…

wusste i auch net dass pumpethermostat und sicherheitspumpethermostat fehlen. bisher sollte i nie kesseldeckbleck öffnen.

..die fehlen nicht…schade, daß die eingespart wurden…

ich kann mi nochmal nur wiederholen, alles war super:
– gebläser wurde ein- und ausgeschaltetet, wenn es nötig war
– pumpe ist immer gelaufen und wurde abgeschaltet wenn kesselwassertemperatur zu niedrig war (und feuer schon weg war)
-ladomat hat die puffers füllen lassen wenn kesselwassertemperatur über 65-70 grad c war)
-brenner ist gegen 85-90 grad gelaufen
-holzverbrauch war niedrig
-über 95 grad der mechanische sicherheitsanlage (der kaltes wasser durch brenner führt) wurde eingeschaltet – nur zweimal in den letzten 2 jahren

dein Kessellüfter dreht wie immer, mit dem Rauchgasthermostaten kannst du den Lüfter schalten
unsere zusätzlichen „Atmossicherheitsschalter“ sind alle NUR FÜR den Lüfter

die Pumpe wird nur abgeschaltet wenn der Kessel kalt genug ist
dein Fehler muß zwischen atmosPumpen“Steckdose“ und dem Rauchgasthermostaten sein

L 6 auf dem Foto, „pumpenstrom“, von dort geht eine Leitung zur „Steckdose“ und eine zum RGT-drehschalter…
wenn der Lüfter arbeitet muß dort auch „Strom“ sein…
irgendwo in der Leitung ein Wackelkontakt, Kabelbruch ?

Den Kessel vom Stromnetz trennen, Deckel auf, die Kabel, Stecker, L6, RGT überprüfen

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L