Fragen und AntwortenPumpe zw. Kombie- und Pufferspeicher erforderlich?
wergit antwortete vor 8 Jahren

Moin,

Habe im Februar genau 6 RM Buche verheizt.
Wohnfläche ca 400qm
2 x 750l Speicher (kleiner Kellerraum)

Wie ermittel ich das Verhältnis Leistung/Verbrauch?

LG… Werner



13 Antworten
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo Werner, für eine vernünftige wirkungsgrad Berechnung benötigt du eine Waage und einen
wmz (wärmemengezähler) hinterm kessel.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Monty antwortete vor 10 Jahren

Hallo wergit,

Ob man unbedingt WMZ braucht lasse ich mal dahingestellt. Ist aber meine Meinung.

Holz wiegen ist ganz wichtig.
Ich habe einen 25GSE und habe am Anfang mit Werkseinstellung ca.35Kg Holz in 3,5 Std durchgejagt. Obwohl mein Kessel 6Kg/h verbrauchen soll, laut BDL.

Nachdem ich den Luftdurchsatz stark verringert habe, bin ich jetzt bei ca.50Kg Holz mit einer Brenndauer von 10Std. Dabei werden 1600L von ca.35° auf über 80° mit HZG-Abnahme gebracht.
Das einzige was ich an dem Kessel regele ist die AGT auf 180°.

monty

wergit antwortete vor 10 Jahren

Moin,

Mein 30er HVK geht jetzt ins 6. Jahr. Nach „Lehrgeld“ und Dank des Forums brummt er nun ohne Probleme.
Nun die Beschreibung zu meiner Frage. Bin leider kein Techniker.
2016 14qm Solar aufs Dach. Alles gut. Bei sehr intensiver Sonnenbestrahlung der SA habe ich Sorge, dass mir die Röhren auf dem Dach inplodieren. Der Kombispeicher ist dann auf fast 100 Grad aufgeheizt. Er kann die überschüssige Wärme nicht an den Pufferspeicher abgeben, da ja der HVK ausgeschaltet ist.
Der Heizungsbauer will mir eine kleine Pumpe zwischen beiden Speichern einbauen.
Nun zur Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. über die Kessel/Heizungssteuerung?

LG …Werner

wergit antwortete vor 10 Jahren

Nachtrag:

Anfang: 40°—————80°————–40°

HKruse antwortete vor 10 Jahren

moin Werner,
erstmal eins vorwech…,
wenn ich „Sollwert“ lese, fällt bei mir ne Klappe…

der atmos an sich soll nichts, der kann…***…“erreichen“
***…mit richtiger Einstellung, mit passendem Holz die „Prospekt-/Bafa-Werte“…

die „Bimsch-werte“ werden, mit etwas Nachdenken/-fragen, von den meisten Amateurheizern geschafft

du hast Holz verbrannt, mehrere Kilo
ich auch, zB 2012 eine Woche lang gewogen, zurück gerechnet, grob…
ergibt das einen Holzverbrauch meiner Hütte(inkl. WW) von ~3,5kg/h
die Woche war kalt, ca minus zehn, ssssteifer Ostwind, südl HB
die PufferTemp vor und nach dem Test war ungefähr gleich
(aber anders als bei deiner sekundengenauen Betrachtung spielen
5°C bzw 5.kg von WE zu WE keine Rolle)

so…
das macht bei mir mindestens 200kg Holz pro Kesselstart,
der nimmt dann drei Füllungen pro Tag, ca 6kg/h Holz, in der „Testhärtewoche“ also 2,5kg/h Holz für die Puffer
die Hälfte meiner Pufferliter stehen im Wohnbereich(raum zw Bad u AZ)
mir war 2009 vor dem Kesselkauf klar, daß das Atmosteil keine Regelung „drauf hat“,
ich bin kein prospektgläubiger Schnäppchenjäger,
und wenn, dann wäre es mir zu blöd hier anschließend die SUSIE zu machen und rumzuheulen…

wenn mich jemand fragt :
„schiete… hatte ich mir einfacher, besser vorgestellt mit dem Kessel
warum hat mir das niemand gesacht,
daß in 1000 L Puffer maximal 50-55kwh „entnehmbare“ Wärme passen,
ich brauch aber 15kw/h…
das sind doch auch nur 3-4 kilo Holz…
in deinen 40er passen nur 45 kilo von deinem Holz, echt ?
du kannst wirklich nur etwas über 200kwh puffern ?“

…dann kann ich Tipps geben,
was ich nicht kann, ist einen „werksatmos“ auf Prospekt-SOLL-werte“ bringen,
dazu bin ich zu einfach gestrickt…
Gruß Heinrich

meine Holzkilo passen grob zum Ölverbrauch von vor 10,15jahren,
der 18kw-öler hatte auch im härtesten Winter immer noch Brennerpausen…
ob mein „elektro40er“ mit seinen ca 20\25 kw/h nun um 80 od. 90% „Wirkungssoll“ macht…
…ich werde keinen WMZ dranbauen

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Beispiel:
Holz mit 20 % Wasser hat einen Wärmewert von 4 kWh/1 kg Holz
Holz mit 60 % Wasser hat einen Wärmewert von 1,5 kWh/1 kg Holz

Fichtenholz, das 1 Jahr unter einer Überdachung gelagert wurde – im Graph veranschaulicht
Maximale Kesselleistung mit
diesem Brennstoff

DC 18 GSE – 13 KW
DC 22 GSE – 17 KW
DC 25 GSE – 19 KW
DC 30 GSE – 22 KW
DC 40 GSE – 31 KW
DC 50 GSE – 39 KW

http://www.atmos.cz DE-9 Seite

Quelle:
http://www.atmos-zentrallager.de/images/Bedienhandbuecher/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSE.pdf

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
wergit antwortete vor 8 Jahren

Moin,

Mein HVK geht jetzt ins 6.Jahr. Nach „Lehrgeld“ und Dank des Forums brummt er jetzt ohne Probleme.
Nun die Beschreibung zu meiner Frage. Bin leider kein Techniker.
2016 14qm Solar aufs Dach.Alles gut. Bei sehr intensiver Sonneneinstrahlung habe ich Sorge,dass mir die Röhren auf dem Dach implodieren. Der Kombiespeicher ist dann auf fast 100 Grad aufgeheizt. Er kann die überschüssige Wärme nicht
an den Pufferspeicher abgeben, da ja der HVK ausgeschaltet ist.
Der HB will mir eine kleine Pumpe zwischen beiden Speichern einbauen.
Nun zur Frage:
Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. über die Kessel/Heizungssteuerung?

LG…..Werner

Feueresel antwortete vor 8 Jahren

Normalerweise müsste die selbe Kombi-speicher Ladepumpe, die im Winter den Kombi-speicher mittels Pufferspeicher nachladen kann, im Sommer die Überschusswärme im Kombi-speicher, auch zurück in die Pufferspeicher schicken können –
wenn die Winterheizschlange im Kombi- WW-Speicher oben genutzt wird – ist Solarheizschlange dann unten.
Meine Anlage hat zwei Solarheizschlangen, eine geht oben in den warm Wasserspeicher, die andere ist unten in dem ersten
der parallel untereinander verbundenen Pufferspeicher.
Zwischen Solarheizkreis warm Wasser und Solarheizkreis – Pufferspeicher, sitzt ein Differenztemperatur gesteuertes Umschaltventil und lässt bei erreichen der eingestellten Brauchwasser – Speichertemperatur,
die Solarleistung auch in die Pufferspeicher zum zwischenlagern.
Somit kann man bei schlechten Wetter, die zuvor im Heizkessel Puffer zwischengespeicherte Solarleistung,
sinnvoll einfach in den Brauch – Wasserspeicher überführen
Um Solarleistung sinnvoll zu nutzen, gibt es viele Möglichkeiten
MfG.
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 8 Jahren

Ohne jetzt weiter darüber nach zudenken:

…Puffer 1 ist der Kombispeicher, danach folgt in Reihe geschalten der Pufferspeicher von dem der Rücklauf geht auf direkten Wege zum HV???

> Puffer 1 und Puffer 2 Parallel Tichelmann???

http://forum.atmos-forum.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3844532&pg=1

Sollte Puffer 1 dann nicht Puffer 2 auch ohne Pumpe beladen????

wergit antwortete vor 8 Jahren

Hallo Bernhard, hallo Micha!

Danke, dass ihr euch für mein Problem interessiert.

Micha: Ja, die Speicher sind in Reihe angeordnet.
Im Rücklauf befindet sich der Ladomat.
Natürlich ausgeschaltet.
Es brummt also nur die Solarpumpe.
Ist diese Info hilfreich?

MfG… Werner

Feueresel antwortete vor 8 Jahren

…, wäre Puffer II zu Puffer I parallel angeschlossen, würde Puffer II ohne Pumpe dazwischen,
alleine über die Schwerkraftzirkulation mit aufgeladen und bei Bedarf zu Puffer I, auch wieder entladen.
Pufferparallelschaltung, hat meiner Meinung nach mehrere Vorteile

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 8 Jahren

In diesem Fall: Problem gelöst

wergit antwortete vor 8 Jahren

Moin,

Micha, Bernhard: Danke für die aufgezeigte Möglichkeit.

Werde mit dem HB schauen, ob wir nicht die Reihenverbindung der Speicher erhalten, aber eine zusätzliche Paralellverbindung herstellen können. Anschlußmöglichkeiten sind noch an den Speichern vorhanden.
So oder so ist die elektrische Pumpe ja dann überflüssig.
So meine (der techn. Laie)Vorstellungen.

MfG… Werner