Fragen und AntwortenPumpenstufe Laddomat
manter antwortete vor 16 Jahren

Auf welcher Stufe lasst ihr die Pumpe des Laddomat laufen?

In der Gebrauchsanweisung steht bis „25Kw Stufe2“, und ab
„25Kw Stufe 3“

Ich frage nur, weil sich dadurch bei mir die Kesseltemperatur
änder. Stufe 2 ca.80°. Stufe 3 ca.75°.

Gruß
Alex



24 Antworten
Hartmut antwortete vor 16 Jahren

hallo alex

hast du die 78° laddomatpatrone drin?

Hunter antwortete vor 16 Jahren

Auf der zweiten die dabei war steht 1456 (78°).
Dann gehe ich davon aus, das eine mit 72° eingebaut ist.

dobia antwortete vor 16 Jahren
Hunter:

In der Gebrauchsanweisung steht bis „25Kw Stufe2“, und ab
„25Kw Stufe 3“

würde ich auch so machen. bis 25 kW die 78° patrone und stufe 2. stufe 3 ist zwar auch OK, braucht aber bis 25 kW sinnlos mehr strom.

grüße
dobia

luschu antwortete vor 16 Jahren

Normalerweise volles Rohr also Stufe 3 dieser Ladomat ist ein ganz geheimnisvolles Ding Du kannst Dich über die Kesseltemperatur freuen weißt aber leider nie was braucht er selbst um den Rücklauf anzuheben und was schafft er in den Puffer je höher Dein Rücklauf wird um so weniger braucht der selber und mehr als 10 grad Differenz zwischen Rücklauf und Vorlauf macht der Ofen nicht. Schau mal in die Verpackung vom Ladomat dort ist in einer kleinen Plastiktüte ein Ersatzthermostat wenn das ein 78° ist hast Du das 72° eingebaut.

Hunter antwortete vor 16 Jahren
Hunter:
Auf der zweiten die dabei war steht 1456 (78°).
Dann gehe ich davon aus, das eine mit 72° eingebaut ist.

Hab ich doch schon 🙂

RAEUBERderSINNE antwortete vor 16 Jahren

weil hier gerade so schön über den laddomaten diskutiert wird, hab ich auch gleich ein paar fragen:
habe einen 30gse und es ist werkseitig in den laddomaten eine 78er patrone eingebaut. somit schickt dieser ja 78 grad heisses wasser in den 30gse. in den puffer gehen ca. 88 grad heisses wasser und der lüfter des kessel schaltet sich alle naselang ab, da er wohl zu heiss wird und läuft somit nicht unter vollast. könnte man dieses problem mindern, wenn man in den laddomat die 72er patrone einbaut?
im voraus besten dank!

manter antwortete vor 16 Jahren

Ja, kann man. Aber es sollte auch so klappen. 88 grad sind nicht zu viel. Steht dein Kesselthermostat auf max.?

Gruß Manuel

Hunter antwortete vor 16 Jahren

Was zeigt dein Kesselthermometer für eine Temperatur an, wenn sich das Gebläse abschaltet?

RAEUBERderSINNE antwortete vor 16 Jahren

kesseltemperatur (anzeige atmos) ca. 92-94 grad zum zeitpunkt des abschaltens.

RAEUBERderSINNE antwortete vor 16 Jahren

nein….steht nicht auf max

manter antwortete vor 16 Jahren

Dann dreh auf max. und dein Problem ist gelöst.
Falls dann die TAS kommen sollte, was ich nicht glaube, kannst du immer noch tauschen.

Ich betreibe sogar den 40er mit der 78er Patrone.

Gruß Manuel

luschu antwortete vor 16 Jahren

Ich messe im Kessel an der Stelle wo das Orginalthermostat ist die Kesseltemperatur dort ist 86° und im Puffer finde ich dann 96° und beim anheizen gibt es einen Temperatursprung von 6° wenn die Pumpe zuschaltet also ist die Wassertemperatur des Wärmetauschers höher als die angezeigte Kesseltemperatur.

RAEUBERderSINNE antwortete vor 16 Jahren

stimmt…danke…werd das thermostat mal höher drehen. hätte ich eigenltich auch drauf kommen können. 😉
was spricht gegen einen tausch der patrone auf 72 grad?

luschu antwortete vor 16 Jahren

Wenn Du damit zurecht kommst habe einen 25GSE weiß nicht ab einer bestimmten Kesselgröße war der 72° empfohlen vielleicht hast Du die falsche Bestellnummer bekommen bei mir war der 78èr verbaut der 72èr dazu aber immer Pumpe volles Rohr.

manter antwortete vor 16 Jahren

Je höher das Temperaturniveau, desto weniger Ärger gibts mit Teer und Korrosion.

Atmos sagt ab 40kw sollte man die 72er verwenden.
Sonst kriegt man dort die Wärme nicht mehr weg. Je nach Hydraulik gehts aber selbst dort noch mit 78 Grad.

Gruß Manuel

RAEUBERderSINNE antwortete vor 16 Jahren

ich mach die 72er jetzt mal probeweise rein. dann kann ich auch gleich mal nach 3 jahren den laddomaten reinigen.
mit ner 72er müssten die puffer doch auch schneller voll werden, oder?

manter antwortete vor 16 Jahren

Nein, schneller voll werden die nicht.

Die meisten hier nutzen die 78er. Da sollte nichts passieren.
Welche Rohrdimensionierung hast du denn?
Wie weit ist es vom Kessel zum Puffer?
Reihenschaltung?

88 Grad Vorlauf hören sich doch sehr gut an.

Das Problem ist, das du bei der 72er Patrone den Laddomat wohl auf Stufe 2 betreibst. Damit sinkt dann die Rücklauftemperatur auf unter 65-70 Grad. Warum das so ist haben wir noch nicht rausgefunden.

Gruß Manuel

alfons antwortete vor 16 Jahren
manter:
sinkt dann die Rücklauftemperatur auf unter 65-70 Grad. Warum das so ist haben wir noch nicht rausgefunden.

Gruß Manuel

Antwort auf deine Frage ist gans einfach. Auf Stufe 2 gibt es zu wenig durchstromung im Kessel. Das bedeutet unten im Kessel relativ kaltes Wasser, oben im Kessel relativ heisses Wasser, das relativ heisses Wasser erreicht den Laddomat und der Laddomat öffnet weiter und der Rücklauftemperatur sinkt.
mfg
alfons

manter antwortete vor 16 Jahren

Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen.

Die Laddomatpatrne reagiert doch auf die Vorlauftemperatur und auf den Rücklauf vom Puffer.

Da wäre dann doch die Temperaturschichtung im Kessel egal.

Vielleicht kannst du es für einen unwissenden nochmal genauer erklären.

edit: Zumindest müßte das Problem nach kurzer Zeit behoben sein, da sich die Temperatur ja einpendeln sollte.
Zumindest waren es bei mir mit der 78er auf Stufe 2 nur 68 Grad. Das ist schon eine sehr große Abweichung.
75 Grad könnte ich mir noch erklären, da die Patrone ja in Stufen öffnet. Aber 68?

Gruß Manuel

Hunter antwortete vor 16 Jahren

Ich habe einen GSE30 mit einem 72° Thermostat.
Mit einem 78° Thermostat würde der Kessel etwa wärmer laufen ?

alfons antwortete vor 16 Jahren

Hallo Manuel, bei mir in Stufe 2 schwankt der Kesselrücklauf um 10 Grad. In Stufe 3 bleibt er genau 72 Grad (ich habe die 72° Patrone). Das Wasser geht immer rund im Kessel, wie schneller wie besser. Wenn’s zu langsahm geht kriegst du diese schwankungen.
mfg
alfons

Feueresel antwortete vor 16 Jahren

hallo Leute,

bei mir GSE 50 Rohre 1 1/2 Zoll Pumpe Stufe 1
Spreizung bei – Naturzug-Dauerbrand Abgas 165°C
Kessel 80°C – Spreizung 86-37-64 Ladomat
Speicher Schichtung 82-53-40-34
Puffer 0,67m weiter
Vorlauf nach Mischer 75° Rücklauf 25° :-)))

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kaffenberger antwortete vor 16 Jahren

Auf Stufe 2 wird die Patrone nicht richtig umströmt.

Deswegen diese Schwankungen.

Gruß Kaffenberger

manter antwortete vor 16 Jahren

Alles klar, macht Sinn. Danke.

Gruß Manuel