Fragen und AntwortenRauchgasthermostat
timex antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

stelle gerade fest, dass, obwohl der HV seit 8.00 h aus ist, Laddomat und Lüfter noch in Betrieb sind. (laufen) Der Thermostat steht auf 11.00 h. Erst wenn ich ihn bis zum Anschlag drehe, werden Laddomat und Lüfter ausgeschaltet.
Drehe ich ihn nur kurz zurück, wir Laddomat und Lüfter wieder eingeschaltet.
Wer kann helfen ?

Harri



12 Antworten
Manfred antwortete vor 15 Jahren

Dein Kapillarthermostat hat zuwenig Druck in der Leitung, deswegen ist der Schaltpunkt gesunken.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
harrihenk antwortete vor 15 Jahren

was kann ich tun?

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Harri,

irgendwie ist wohl deine Thermostatleitung abgeknickt.
Da hilft nichts, neue kaufen und vorsichtig und
vernünftig einbauen !

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

harrihenk antwortete vor 15 Jahren

Ich habe noch eine KS 50 Regler,
kann man damit das Rauchgasthermostat ersetzten, bzw. den Laddomat und Lüfter besser regeln?

Manfred antwortete vor 15 Jahren
was kann ich tun?

Du kannst am Fühlerende mit Kombizange 10 mm plattdrücken.

Dann ist der Schaltpunkt ca bei 12 Uhr.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Harri,

was hast nun unternommen ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
harrihenk antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred,

ich habe den Fühler ca. 10 mm platt gedrückt – keine Veränderung. Schalte zur Zeit den Lüfter und Laddomat morgens, nach dem Ausbrand von Hand aus.
Ziel ist: mit meinem KS 50 Regler, oder einem anderen KS-Regler oder Jumo – den Lüfter und den Laddomat zu steuern.

Für Tipps und Hilfe hiefür bin ich danbkbar.
Harri

claus_kriews antwortete vor 15 Jahren

Hallo Harri,

nicht lange fackeln, kauf dir einen neuen Rauchgasfühler
bei Conrad. Kostet nicht viel.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

harrihenk antwortete vor 15 Jahren

Habe den Fühler noch mehr geplättet.

Es funktioniert wieder bei ca. 11.00 / 12.00 Uhr Stellung.

Nochmals danke die die Tipps !
Harri

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Na also geht doch, war nur zu wenig Druck.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
harrihenk antwortete vor 14 Jahren

Neues, altes Problem,

Lüfter lässt sich nicht mehr abschalten.

Welche Notlösung gibt es ?

Harri

timex antwortete vor 14 Jahren

Hallo

na ich würde sagen neuen kaufen oder den grünen Knopf Namens „Hauptschalter“ benutzen!

Gruß timex