Hallo Forum
folgendes Problem habe ich, bzw bestimmt nur einen Denkfehler.
Kessel 25GSE eingebaut folgende Optimierungen von Anfang an durchgeführt bevor Kessel das erste mal gebrannt hat.
– Brennraum oben , Düsenkeramik durch 2cm Schamottplatten geschützt
– alten Gußrost auf Düse gelegt das diese nicht verstopfen kann
– in der unteren Brennkammer seitliche Abgasbremsen eingebaut(waren nicht vorhanden)
– Schamottplatte im unteren Brennraum vorne quer aufgestellt
– im hinteren Wärmetauscher Ketten in die original Wirbulatoren eingehängt und in das vierte Rohr ebenfalls Ketten eingebracht
– unten vorm Eingang in den Wärmetauscher eine Fliese (20×20) sowie das Lochblech aufgestellt
so jetzt kommts; Primär1mm Sek 3mm Kesselthermostat auf Anschlag ,Rauchgasthermostat 1 auf 11.00Uhr.
Ich fahre immer so um die 150°c Abgastemperatur bei Volllast,Belimo bewegt sich nicht Lüfter geht erst bei Abrand aus.
Wie muß ich den RGT 2 einstellen bis es knackst ,ja OK, verändert das ,hat das Einfluß auf die anderen Werte Abschaltvorgänge?
Was bewirkt es wenn ich die Temperatur dort auf 150°C einstelle/begrenze.Also das verstehe ich noch nicht?
Und noch eine Frage zum Kondensat ,ich habe mir den Schornstein im Zuge des Umbaus in Edelstahl eingezogenes tropft jetzt eigentlich immer so 1 Kaffeetasse Kondensat pro Abbrannt heraus.Ist das schlimm,ist es normal. Mache ich mir damit das Edelstahlrohr kaputt. Der Schornsteinfeger der den Kessel gestern abgenommen hat, alles bestanden meinte nur die Abgastemperatur sollte eigentlich so um die 180°c betragen!
Ist es aber nicht so das ich durch die ganzen „Bremsen“ nur die originalen 180°C auf dem Weg drossele und dadurch mehr Energie in die Puffer geht.Den mein Brennraumtermometer vorne an dem seitlichen Abgaskanal zeigt immer so zwischen 650-750°C an.
Gruß Seb
hallo seb
die Abgastemperatur sagt nichts über die Verbrennunng
bei deinen „Bremseinbauten“ passen AGT und BRT doch gut zusammen
das Kondensat ist bei deiner Brennraumtemp rußfrei, nur leicht bräunlich
dein Schornsteininnenrohr ist säurebeständig
Wenn der Schornie sonst zufrieden ist, würde ich da nichts ändern
ich lasse unseren 40er seit Jahren mit 6kg/h „holzverbrauch“(20-25kw) laufen, BRT um 650°C(vor der seitl. AG-Bremse)
Endrohr-AGT um 110°C
der RGT-II-fühler sitzt außen am WT, unter dem Iso-Blech
die Schalter-„mini“-scala zeigt also nicht die Abgastemperatur, sondern schaltet deutlich langsamer als die AGT“schwankungen“
wenn deine BRTemperatur zu hoch steigt, kannst du die Zuluft etwas reduzieren…
…!!!!etwas!!!…
mit meinem RGT-II-schalter(belimoklappe) habe ich die BRTemperatur nicht vernünftig steuern können :
a. die Temp.änderung im Brennraum kommt nur „langsam“ hinten am RGT-II an
b. meist „stimmt“ der eingestellte Drehwinkel der Belimoklappe nicht…
>> zu viel od. zu wenig Luft >> BR.temp.schwankungen wurden „verstärkt“
(ich heize unsortierte Holzmischungen, von Hollunder, Fichte bis Hainbuche, Eiche)
vllt. funktioniert der RGT-II bei einheitlichen Füllungen besser
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Bei meinem DC- 50 – GSE – Feueresel,
hab ich die beiden Abgas – Temperaturfühler I u.II vor Jahren außen hoch über den Wärmetauscher gesetzt.
Somit wird die wirksame tatsächliche Abgastemperatur über einen langen Zeitraum verlässlich gemessen.
Zusätzlich habe ich einen Heißgastemperaturfühler unten links, innen vor dem Wärmetauscher angebracht.
Ich zünde eine kleine Holzmenge über meiner spezial Brennerdüse an,
die Flammen ziehen gleich sauber nach unten durch und die Heißgastemperatur steigt schnell an.
derweilen lege ich den Kessel gemütlich voll auf und mache die Brennraumfülltür zu.
Die Heißgastemperatur unter dem hinteren Wärmetauscher steigt zügig weiter.
Bei 280°C lege ich meinen kleinen Kippschalter um und die Lüfterdrehzahl fällt auf den mal ermittelten und
am einfachen Triac Drehzahl- und Leistungsregler eingestellten Wert.
Jetzt fällt die Heißgastemperatur unterm Wärmetauscher kurzzeitig auf bis zu 250°C und
steigt sogleich langsam bis zu +- 340°C an
Bei einer Abgastemperatur von 110°C über dem Wärmetauscher, schließt die Belimo primär Luftklappe auf 90° zur Durchlass =|= Achse.
Jetzt steigt die Heißgastemperatur langsam bis auf maximal 340°C
und die Abgastemperatur auf maximal 140°C.
So läuft mein Esel jetzt zwischen 18 bis 24KW netto Kesselleistung, am Wärmemengenzähler gemessen, sauber durch.
Übrigens sind bei meinem KEssel keine Abgasturbulatoren eingebaut.
Nur hinten über dem Wärmetauscher ein dreiteiliges Umlenkblech.
Ach so und die Brennräume inkl. Brennerdüse sind optimiert
MfG. Bernhard
Ach so und der primär Luftschieber ist ganz offen und die Sekundärluft ganz zugedreht.
Die sekundär Luftzufuhr ändert sich automatisch je nach eingestellter Lüfterdrehzahl und Belimo – Primärluft – Stellklappe, dass ist alles.
Übrigens liegt an der Edelstahltauchhülse vom Abgasthermometer
mit der Zeit nur einseitig ein leichter grau Schimmer an,
dass ist alles, so einfach wie möglich…
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo
hab bei mir ein elektronisches Abgasthermometer eingebaut,mit dem RGT 2 kannst du die Belimoklappe einstellen,hab sie bei mir so eingestellt das sie bei 200 Grad zu fährt und bei 180 Grad wieder auf.Welche Erfahrungen habt ihr so gemacht?Ach ja hab einen 19GSE Kessel.
Viele Grüße
Hansl
Hallo
Ich habe mein RGT so eingestellt dass es bei 220 °C zu fährt und bei 190° C wieder auf. Wenn ich mehr als 730 °C BRT vor den seitlichen Abgasbremsen erreiche liegen bei offenem Belimo 220° AGT an.
Wenn der Beliomo schließt etwa 190 °C AGT .
Obwohl ich in das Rohr im Wärmetauscher unter der Anheizklappe auch ketten eingehängt habe und die drei anderen mit Turbulatoren ausgestattet sind ist die AGT so hoch. Bei Buche und offenem Belimo 220 °C und bei geschlossenem Belimo nicht unter 190 °C. Mein AGT sitzt etwa 15 cm hinter dem Abgasstutzen.
hallo Tino,
die ca 700 hält der Kessel auch mit geschlossenem BelimoSchieber ?
bei mir sind ca 650 „eingestellt“
wenn die AGT sackt, aber die BRT bleibt, sollte die Zuluft nicht wegen der AGT gesteigert werden
Falls die BRT zu start „fällt“, bei geschlossenem RGT II,
würde ich den Klappendrehwinkel am Belimo etwas weiter „aufmachen“
[den „geschlossen Luftspalt“ mit der Madenschraube verstellen]
> mit etwas „offenerem“ Belimo(madenschraube) wird die Glut nicht so stark abgewürgt
> die BRT bleibt stabiler, die AGT sackt zögerlicher > das ist i.O…
auch den RGT II Schaltpunkt etwas „runtersetzen“, die Glut eher „einbremsen“, dabei die BRT beachten…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Heinrich
Wenn ich Buche verheize liegt die BRT auch bei geschlossenem Belimo über 700 °C.
Heize ich aber mit Palettenkanthölzern aus Nadelholz geht die BRT kaum über 650 °C mit geöffneten Belimo. Somit erreiche ich gar nicht den Schaltpunkt , dass der Belimo schließt.
Ich möchte auch nicht ständig den Schaltpunkt verändern.
Gruss
nabend erstmal,
…dein Belimo arbeitet weiter mit dem atmos-RGT II-fühler/schalter ?
mit Birke,Eiche,“guter“Kiefer schaffe ich auch bis 100°C mehr an BRT,
die gleiche Luft, gleiche Lüfterdrehzahl und Belimo“ZU“ wie bei „loser“ Fichte
650 als „Regel/Schaltpunkt“
wichtig ist das die primLuft nur ein klein wenig erhöht wird
wenn diese Temp unterschritten wird
die Temp darf dann noch etwas sacken
während die Glut schon minimal mit mehr Luft „gefördert“ wird
die BRT „braucht etwas Zeit…
ich würde den Schaltpunkt testweise mal auf „640“ setzen,
kann die „Paletten-Glut“ diese BRT dann halbwegs „halten“ ?
vllt schaltet der Belimo dann öfter als mit Buche
…egal, solange die BRT nicht zu schnell/deutlich runter Richtung „500“ fällt…
mit Buchenholz wird die BRT sowieso weiter „hochlaufen“…
die MINIMUM-BRT ist wichtig,
die Fichten-Temperatur „prügel“ ich nicht hoch, funktioniert nicht bei mir
die 100grad „ÜBER-BRT“ bei schönem Holz nehme ich hin, die Endrohr-AGT ist dann 5-10grad höher als „normal“…
Gruß Heinrich
ps
sortierst du dein Brennholz ?
zu testzwecken hab ich das mal gemacht, sonst/jetzt
ist das schon Zufall wenn mehr als die Hälfte „einsortig“ ist…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Heinrich
Wenn ich Buche verheize liegt die BRT auch bei geschlossenem Belimo über 700 °C.
Heize ich aber mit Palettenkanthölzern aus Nadelholz geht die BRT kaum über 650 °C mit geöffneten Belimo. Somit erreiche ich gar nicht den Schaltpunkt , dass der Belimo schließt.
Ich möchte auch nicht ständig den Schaltpunkt verändern.
Gruss
Moin,
ich denke man braucht nur die Sekundärluft etwas weiter schließen,
derweil Nadelholz weniger hochkarätiges Brenngas liefert.
Anschließend stimmt das Mischungsverhältnis an der Düse wieder…
Gruß
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
die Sekundärluft etwas weiter schließen,
derweil Nadelholz weniger hochkarätiges Brenngas liefert.
Anschließend stimmt das Mischungsverhältnis an der Düse wieder…
Gruß
stimmt…
(vergißt man als LC-Heizer…)
mein LambdaCheck fährt ja die sekLuft dann zu/fast zu (nach Bedarf)
bei Fichte und zB kleinteiligem Holz „geht“ mehr Luft(und O2) unbearbeitet mit durch die Düse,
bei einem GSX konnte bei ner Fichtenfüllung pur die sekSchraube zB komplett dichgeschraubt werden,
trotzdem ca 6% O2 auf dem (O2-sonden) LambdaCheck-Display…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L