Feueresel antwortete vor 6 Jahren

Hallo Ihr Lieben, ich bin Besitzerin eines Holzvergaserkessels von Atmos (GSE). Mein Mann hat ihn 2008 installiert uns sich drum gekümmert. Leider ist er 2012 tödlich verunglückt und ich steh nun allein da…..ich musste mich zwangsläufig mit Themen beschäftigen, die mich nie interessiert haben….hat bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Nun aber zu meinem heutigen Problem: seit heute habe ich das Gefühl dass die geforderte Leistung überhaupt nicht erreicht wird. Die kesseltemperatur geht Grad mal bis 60°C und der Speicher geht gar nicht hoch…..demzufoge wird die Heizung nur lauwarm und es dauert auch lang bis endlich warmes Wasser kommt. Vor einigen Tagen stellte ich schon fest dass der Lüfter sich nicht von allein abschaltet (evt ist der Asutimer defekt?)….. aber das nun gar nichts mehr geht verwirrt mich sehr und macht mich natürlich auch sehr nervös. Das Holz verbrennt heute voll schlecht….sieht so aus wie ein Schwelbrand und musst total…..als ob es nicht genug lügt bekommt. Könnte das rauchgasthermostat2 defekt sein? Wie kann ich das überprüfen und welche Aufgabe hat es überhaupt? Ich bin echt verzweifelt und hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.



1 Antworten
Feueresel antwortete vor 6 Jahren

…, als erstes mal die Kesselabgaswege, Ofenrohr und Kamin auf Sauberkeit kontrollieren.
Am schnellsten geht das bei eingeschalteten Lüfter und kaltem Kessel,
da sollte die Feuerraumtür den letzten Zentimeter vorm schließen, von selbst bei gezogen werden.

Im übrigen schaut hier am Stammtisch kaum noch jemand rein.
Auch werden Erstanfragen, vermutlich mit Verzögerung freigeschaltet
Unter FORENSUCHE kann man fast alles finden „Kessel zieht nicht“ eingeben, auf Anhieb 250 Suchergebnisse

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!