Hallo,

da ich bei der Suche nichts richtiges finden kann, nun meine Frage.

In meiner Heizungsanlage habe ich einen 3-Wege Handmischer als Heizkreismischer verbaut. Aufgrund der unterschiedlichen Puffertemperaturen und Vorlauftemperaturen, muss ich diesen Mischer mehrmals am Tag von Hand verstellen. Wenn ich mir jetzt eine Witterungsgeführte Steuerung zulege, brauche ich eine Mischermotor.

Kann ich diesen Mischer an eine Steuerung anschließen oder kann ich den auch nur von Hand elektronisch verstellen?

Gruß Dirk



13 Antworten
GerdR antwortete vor 13 Jahren

Hallo Dirk,

kommt darauf an ob die Steuerung einen Mischer bedienen kann, das muß aber in der Beschreibung zu sehen sein.

Grundsätzlich können die Steuerungen Mischermotoren betreiben. Die Mischermotoren werden von 2 Seiten mit Strom beschickt eine Seite schließt, die andere öffnet.

Welche Steuerung hast Du in der Auswahl?

MfG,
Gerd

Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo Zalfen,

Du mußt darauf achten was Dein Regler kann.
Für den von Dir ausgesuchten Motor muß der Regler einen
3-Punkt Ausgang haben. Das heißt AUF-HALT-ZU.
Es kann aber auch ein Regler sein der nur einen STETIGEN Ausgang hat. Dann muß Dein Motor einen 0-10V Eingang haben.
Und auch auf die Versorgungsspannung achten.
Bitte darauf achten.

Gruß Monty

Matzinger antwortete vor 13 Jahren

Um den Mischerkreis anzusteuern, muss

a.) der Mischer mit einem STellmotor versehen sein, ob der gewählte passt, ist Glücksache…probier es aus

und

b.) die Steuerung der Heizung einen Mischer ansteuern können oder durch ein Zusatzmodul für diese Funktion erweitert werden

Dann sag mal an, über welche Heizungssteuerung verfügst du? Erst „B“ abklären, dann den Stelllmotor besorgen

Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hi,

als Steuerung habe ich mir diese ins Auge gefasst. Kostet nicht hunderte von Euro muss aber nun mit Euch hier abchecken, ob das geht.

Funktionen der Steuerung:
– reibungslose Steuerung des Drei- oder Vierwegemischers,
– Steuerung der Arbeit der Pumpe,
– Sicherung der Rücklauftemperatur,
– Wettersteuerung.

Ausstattung der Steuerung:
– LCD-Display,
– Temperatursensor des Ventils,
– Temperatursensor des Rücklaufes,
– Wetter-Sensor,
– Gehäuse aus hochwertigen, temperaturbeständigen Materialien.

Technische Parameter:
Speisespannung: 230V/50Hz+/-10%
Temperatur Einstellungsbereich: 8 – 90 oC
Max. Leistungsaufnahme: 4 W
Temperaturbeständigkeit der Fühler: -25oC – 100 oC
Betriebstemperatur: 5 – 50 oC
Belastung des Ventilausgangs: 0,5 A
Belastung des Pumpenausgangs: 0,5 A
Messgenauigkeit: 1 oC
Sicherung: 1,6 A

Gruß Dirk

Monty antwortete vor 13 Jahren

Hallo Zalfen,

Der Regler hat so wie es aussieht einen 3-punkt Ausgang für 230V. Also kannst Du einen Mischermotor mit 230V ansteuern.
Jetzt muß nur noch der Motor auf den Mischer passen.

Gruß Monty

Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

danke Monty für die Hilfe. Werde mir in den nächsten Tagen eine Mischermotor bestellen. Die Regelung habe ich hier bestellt. War, finde ich, recht günstig!!!!

Gruß Dirk

Rue2000 antwortete vor 13 Jahren

Hi

ich glaube das HIER wäre auch was für Dich gewesen. Ein Universalmischermotor inkl. Regelung und Fühlern/Witterunsgeführt.Bei Interesse hätte ich Dir so einen Vermitteln können.

Weil die Osteuropäischen Regelungen von Kotly.com und ähnliche haben eine sehr Mangelhafte Bedienungsanleitung/ Schaltplan !

MfG

dobia antwortete vor 13 Jahren

moin,

bei mir läuft 1 woche eine Ceta 106 zur mischeransteuerung weil sich meine alte steuerung verabschiedet hat. ich bin zufrieden. preislich ähnlich.

Ceta 106

grüße
dobia

jostom antwortete vor 13 Jahren

Die Ceta kenne ich auch gut, die habe ich einem Freund an seinen Öler verbaut. Man muss sich nur durch die Menüs recht umständlich durchhangeln.
Alternative: bei Ebay eine gebrauchte ersteigern, z.B. eine von den alten Centra-Regelungen. Fühler bekommt man im Internet neu ganz günstig (pro Fühler habe ich etwa 7-12 Euro gezahlt).
http://www.ebay.de/itm/Heizungsregelung-Centra-MCR-32-Centratherm-Heizungsregler-Steuerung-/330876858812?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4d09cc31bc#ht_500wt_1288
Die könnte was sein. Oder wenn es was ganz einfaches, aber auch funktionierendes sein soll, diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Centra-Burkle-Centratherm-ZG-252-Regelung-Steuerung-Heizungssteuerung-/221193755662?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item33802cdc0e#ht_808wt_1271

Thomas

jostom antwortete vor 13 Jahren

nochwas: Vorhin war ich im Heizkeller, da habe ich entdeckt, dass ich noch eine Centra ZG52 rumliegen habe. Mit der kann man prima einen gemischten Heizkreis regeln. Das einzige, was ich da anders gemacht hatte: die Schaltuhr (ging nur für jeden Tag ein einziges gleiches Programm) habe ich rausgeworfen und stattdessen die über eine externe Schaltur, die man auf einer Hutschiene montieren kann, geschaltet. Das geht bei der Regelung, weil die dafür einen Anschluss hat, den man potentialfrei von außen schalten kann.
Diese Regelung und bei Bedarf auch die Schaltuhr könntest Du gratis (nur Versandkosten) haben. Wie gesagt: Fühler bekommt man für kleines Geld, z.B. bei sensorshop24.de. Wenn man basteln kann, kann man die auch selbst bauen und kauft sich bei einem Elektronikbastelhändler nur die eigentlichen Thermowiderstände und baut sie in ein Gehäuse ein.

Thomas

Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hi zusammen,

danke für Eure Mühe, aber ich habe mir eine neue CETA 106 bestellt. Schönes WE euch allen!!!!!!!!!!!!!!

Gruß Dirk

jostom antwortete vor 13 Jahren

Ist sicher keine schlechte Wahl. Da sind alle Fühler dabei.

Thomas

Zalfen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

nur ganz kurz nebenbei. Kann mir jemand den Unterschied zwischen DC15E Und DC18S nennen.
Gut, der 18er hat glaube ich ein Gebläse und der Düsenschlitz ist ein wenig größer. Klärt mich doch bitte mal über die Veränderungen beim DC18S auf?

Gruß Dirk