hallo an alle
hab gerade meinen kessel komplett gereinigt und da ist mir aufgefallen, dass egal wie ordentlich man putz immer noch rückstände vor allem am hinteren wärmetauscher zurückbleiben. es gibt ja eine vielzahl an mittelchen und reinigungshilfen(spray, russlösertabs,….) was haltet ihr von dem ganzen kram und könnt ihr etwas empfehlen oder würdet ihr eher abraten?
mfg christian
Hallo christian,
Gute Bürsten und einen Staubsauger reichen völlig aus.
Chemie muss normaleweise nicht angewendet werden, ich machs jedenfalls nicht.
Gruß Kaffenberger
christian, dein AHK ist nicht ganz dicht. Da kommt
noch unverbrannte feuchte Holzgase durch.
Schaue dass die klappe ganz dicht ist oder wenn nicht
benötigr wird, einfach ausbauen und mit Ofenputzkappe das Loch verschliessen.
Bei mir ist AHK draussen und im Wärmetauscher sauge icht Staubsauger die Asche raus.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
benötigr wird, einfach ausbauen und mit Ofenputzkappe das Loch verschliessen.
Uaaaah Manfred,
nicht jeder schweißt das Teil zu.
Ich benötige die Klappe ca. 60-90 sekunden zum anheizen ,aber ohne gings mit meiner Methode nicht.
Irgendwas,selbst wenns auch ohne ginge,der Hersteller hat die nicht umsonst eingebaut.
(Manfred,ist mehr Scherz als Ernst )
Jeder machts wie er damit zurechtkommt.
@ neophyte085
lass mal eine Ladung reines Hartholz durch ,bei erhöhter Abgastemperatur,dann wird das Teil sauber.
Woodstoker
Hat der der Hersteller auch eingebaut wie man Teer aus dem Tauscher rausbringt ?.
Denke an Steffi, mit Flaschenzug
Glanzruss setzt Turbulatoren fest DC50GSE
Schaut euch die Bilder genau an..
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hallo
ja genau manfred meine ahk war nicht dicht, das hab ich beim reinigen bemerkt. @woodstoker: ich verheize nur hartholz hab heute die primärluft weiter aufgemacht und jetzt ca. 260° abgastemp. denkt ihr das reicht oder soll ich morgen nochmal den wärmetauscher reinigen?
mfg christian
Reinigen ist immer gut, normal ist eine Rundbürste dabei, mit dem läss sich die Kanäle löcker den Staub entfernen.
Stell doch mal Fote rein.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hallo
ich hab den 20gs der hat noch keine kanäle, werd morgen mal fotos machen ist mir jetzt zu heiß *gg*
mfg christian
Hallo Manfred.
Denke an Steffi, mit Flaschenzug
Sorry aber:
Hat der Hersteller gesagt du sollst so bes…en heizen dass die Wärmetauscher mit Teer zupappen???
Also bitte, das ist jetzt kein besonders gutes Argument.
Lies doch bitte nochmal, wie die Steffi es geschafft hat die Röhren zuzukleistern.
Ich wünsche euch einen schönen Abend
Dieter
so hab heute fotos vom hinteren wärmetauscher gemacht, was sagt ihr dazu?

der glanzruss auf der seite der AHK ist weil diese nicht dicht war und den bekomm ich nicht runter. die untere hälfte ist sauber.
Komisch bei meinem 18s sah so der Wt vorne also hinter dem Schamott aus den habe ich jetzt von Vorne mit Bohrmaschine und Drathbürstenaufsatz sauber gemacht…
Aber hinten sieht so schon schlimm aus,am bsten Sprühst du hinten die WT Flächen einfach mal mit Spühliwasser ein und läst das über nacht einziehen und dann läst du den Kessel mal einen tag durchknallen mit max Abgasthemp…
Hat der Hersteller gesagt du sollst so bes…en heizen dass die Wärmetauscher mit Teer zupappen???
Also bitte, das ist jetzt kein besonders gutes Argument.
Lies doch bitte nochmal, wie die Steffi es geschafft hat die Röhren zuzukleistern.
Dieter, AHK hätte man anders lösen können. Überall ist eigensicherung eingebaut nur an der AHK nicht.
neophyte085, schaut recht ordentlich aus, ganz dicht wirds du
nie bekommen und geht immer etwas Holzgas durch.
Ich kämpfe immer noch an mein undichten Füllraumtür mit Weichsilikondichtung. Der Verschlusshebel ist zuweit oben.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Manfred.
neophyte085, schaut recht ordentlich aus, ganz dicht wirds du
nie bekommen und geht immer etwas Holzgas durch.
Die Konstruktion der AHK ist dürftig, das ist richtig. Ich sichere die Klappe mit einem elastischen Zurrteil für Fahrräder.
Durch den Teer wird sie spätestens 2 Abbrände nach der Reinigung komplett dicht.
Steffi hatte sich die Tauscher durch das Verfeuern von nassem Holz so versifft.
Machs gut
Dieter
Irgendwas,selbst wenns auch ohne ginge,der Hersteller hat die nicht umsonst eingebaut.
Hat der der Hersteller auch eingebaut wie man Teer aus dem Tauscher rausbringt ?.
Denke an Steffi, mit Flaschenzug
Glanzruss setzt Turbulatoren fest DC50GSE
Schaut euch die Bilder genau an..
Manfred,
der Bericht ist mir völlig durch die Lappen gegangen.
Der ist echt hart !
Sowas schlimmes hab ich hier noch nie gesehen.
Aber da kann ich nur sagen……das sind Fehler vom beheizen(feuchtes Holz)……Fertigungsfehler von Atmos(undichte AHK)…….und zuletzt mangelnde Wartung(nie die Tauscher gereinigt).