Hallo Zusammen,
ich besitze seit ca. 1 Jahr einen Atmos DC25GSE mit zwei 800l Puffern, Ölheizung und Solaranlage. Für die RLA habe ich eine Wilo 1-6, Oventrop Tri-M Dreiwege Mischventil mit Anlegfühler im Einsatz. Die Puffer sind in Reihe geschaltet, da der erste das Brauchwasser erwärmt.
Nun mein Anliegen.
Wenn beide Puffer nicht aufgeladen sind und das Kesselthermostat auf MAX steht geht der Lüfter immer zwischendurch aus. Die Pumpe bekommt die Wärme nicht schnell genug aus dem Kessel in die Puffer transportiert.
Würde mir der Tausch in der RLA vom Dreiwegeventil auf einen Mischer helfen? Wie könnte ich diesen Mischer ansteuern?
Danke vorab
Hallo ,
eine größere Pumpe einbauen (falls die vorhandene schon auf maximale Leistung steht ) oder die Temperaturspreizung erhöhen würde auch helfen .
Selbst bei voller Leistung der Pumpe (40W) und einer nach meiner Meinung großem Temperaturunterschied von VL 85-90 Grad und dem RL vom letzten Puffer von 40 Grad am Anfang schaltet der Lüfter regelmässig bei 90 Grad VL ab. Die Abgastemperatur pendelt dabei von 240 Grad kurz vor dem abschalten auf einen Wert von 150 Grad wenn der Lüfter wieder anläuft.
Was kann ich tun?
Hallo Tomcat
Wie hoch hast Du Deinen FZR eingestellt ?
Wie hoch ist die RL- Temperatur zwischen RLA und Kessel ??
Die Einstellung des Feuerzugregler liegt bei ca. 82 Grad und die Rücklauftemperatur beträgt 68 Grad
Hallo Tomcat
Bei welcher Temperatur fährt der Belimo zu?
Schon mal Feintuning am Belimo gemacht ?
Ja, den habe ich laut Abgasthermostat bei ca. 200 Grad stehen
Hallo Tomcat
Stimmt die eingestellte Temperatur tatsächlich mit der reellen Temp.?
Abgasthermometer ?
Hallo Eric,
ja, die Temperatur habe ich wie Du richig schreibst mit einem Abgasthermometer, welches fest installiert ist, gemessen.
Gruß
Hallo Tomcat
Feintuning am Belimo schon mal gemacht ?
Hallo Tom,
als erstes würde ich den RGT II (die kleine Schraube links unten im Schaltfeld) auf ca 200°C einstellen, der Belimo macht dann die Luftklappe zu.Am Rauchrohr messen, die Skala täuscht !
Wenn die 68° zum Kessel hin zu früh (in der ersten Stunde) eingestellt werden, steigt die Temp(RLA) zusammen mit der Kessel-Temp. Dreh den Oventrop-Griff um mindestens 1en Wert zurück.
Unser Kessel liefert seine Leistung auch nicht von Anfang an. (OventropRLA + Pumpe, Stufe I =50watt).
Das „Pufferladen“ startet bei mir mit ca 70°Kesseltemp – mit der bei 85° Kesseltemp (60 bis 100 minuten nach dem Anheizen)
eingestellten RLA.
Zu früh einstellen hieß bei mir auch :
TAS auf + LÜFTER aus !
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L