hallo holzheizer,
ist meine verrohrung richtig? atmos dc 25 gs vor.-u. Rücklauf
zu den puffern ist in 28 mm kupfer ausgeführt, ist die durchlaufmenge für 25 kw genügend? warum schaltet mein ventilator immer ab?
vielleicht weiß einer rat!
viele grüße
puffer
Hallo Puffer,
normalerweise sollte der Durchmesser locker reichen. Frage hast du Ventile oder krümmer verbaut, das wäre schlecht. Steht die Pumpe auf Stufe 3 ? Welche max. Kesseltemperatur hast du vorgewählt ? Ist dein Puffer dann noch aufnahmebereit ?
Ralf
hallo Kuniver,
ich habe mehrere rohrbögen und ventile- rückschlag. und umschalt-
zwischen puffern verbaut. meine puffer sind aufnahmefähig
1. puffer oben 80 grad unten 35 grad, 2. puffer unten und oben
40 grad. war gerade unten, ventilator stand wieder.
viele grüße
puffer
in deinem rückschlag ist eine feder verbaut welche klemmen kann auch dann hast du nicht mehr genügend umwälzung oben auf rückschlag ist eine schlitzschraube wenn du diese ein halbe umdrehung öffnest so das der schlitz in richtung der rohrführung zeigt setz du den rückschlag ausser kraft wenn dann dein kessel durchläuft hängt er nach einem abbrand kannst du in wieder zurück drehen und er müsste wieder gehen
Hallo Puffer,
jetzt kenne ich im groben bereits deinen Hydraulikplan !
Schade, so wie deine Hydraulik aussehen dürfte ist diese sehr empfindlich. Alle schauen immer auf den Volumenstrom aber es gibt im System auch Drücke, die selten berücksichtigt werden. Jahrelang läuft die Hydraulik gut und auf einmal passiert es. Irgendetwas ändert sich und nichts geht mehr vernünftig. Aber jeder wie er möchte, manche schwören ja auf aufwändige, störempfindliche Hydraulik. Alle Rückschlagventile, Motorschieber und Handschieber kontrollieren. Mal die heizkreise rausnehmen, ganz abschiebern.
Hast du einen Laddomat, die Temperaturen am Laddomat wären interessant. Den Absatz von Opa lesen. Die Kurzschlussklappe am Laddomaten prüfen. Hörst du ein lautes klacken am Laddomat, wenn du die Pumpe einschaltest?
Ralf
hallo kunifer,
ich habe keinen laddomat sondern als rücklaufanhebung eben dieses
esbe thermoventil, welches meiner meinung auch richtig arbeitet,
gestern habe ich beim anheizen die themperaturen kontrolliert,
bis ca. 65 grad ist vor.und rücklauf ziemlich gleich hoch der
rücklauf hingt 3 – 5 grad hinter dem vorlauf her.
nach erreichen der betriebsthemperatur – 90 grad – steht mein
ventilator länger als er läuft.
viele grüße puffer
auch ich habe eine esbe reglung ebenso den 25 gsund auch 28 rohr mein buderus läuft auf stufe 2 und bekommt alles umgewälzt es kann vorkommen das irgendwelche verschmutzungen sich an dem rückschlag anhaften den durchfluss bremsen deshalb mein vorschlag oben
Hallo,
kontrolliere noch mal die Temp. wenn der HV im Normalbetrieb ist dann sollte auf der Seite vom PS die Temp. gleich der PS. unten Temp. entsprechen und vom HV Vorlauf kommend sollte die Temp. die HV Vorlauftemp. entsprechen und zum Schluss sollte die Temp. zum HV Rücklauf die Temp. der installierten Patronentemp. entsprechen. Sollte eine Temp. mehr als 5K abweichen dann muss man anhand welcher Temp. betroffen ist dann entgegenwirken.
Sonnige Grüße Reiner
PS der hat das Thermoventil heraus-geschmissen und einen Mischer eingebaut und seitdem keine Probleme mehr
hallo holzheizer,
jetzt läuft mein dc 25 gs richtig, die rücklaufanhebung esbe tv
funktionierte nicht, in diesem Ventil sitzt ein Thermostat der den
Rücklauf vom puffer absperrt und bei steigender themperatur öffnen soll, sobald er aber ein bisschen öffnet kommt kaltes wasser vom puffer und er wird wieder abgekühlt so daß er schon wieder ein bisschen schließt und zuwenig kaltes wasser inden kessel kommt, so daß er immer noch im teilweisen kurzschluß
läuft. ich habe versuchsweise de tv-einsatz ausgebaut und der kessel kommt gerade mal auf ca. 80 bis 85 grad. werde ein oventrop 3wegemischventil tri-m einbauen. jetzt muß ich -um den kesselm zu schonen beim start den Rücklauf absperren.
mfg euer puffer
Hallo Holzheizer,
endlich habe ich ein oventrop tri eingebaut und mein Lüfter vom kessel bleibt nicht mehr stehen. Meine Frage: Wie hoch soll die
Spreizung zwischen Vor.- u. Rücklauf sein. Dieses Oventrop Ventil
ist super einzustellen – Rücklauf 60 Grad Vorlauf 6 bis 7 Grad
höher – ist das richtig? Sollte der nicht höher sein?
ich hoffe auf eine Antwort von einem der es weiß!
viel Grüße
Puffer
hallo puffer,
an unserem 40er habe ich auch das „Tri-M“,
die RLA-Temp soll mindestens 65°C hoch sein,
die Kessel(VL)-Temperatur sollte 80°-90°C im Hauptabbrand betragen.
Wenn du bei deiner Temp-Differenz 80°C(VL) schaffen willst,
darf die (RLA)-Temp nicht unter 70°C.
Die Spreizung sollte möglichst gering sein, mit Pumpenstufe III,
dann wird die linke, „flanschfreie“ Kesselseite besser gespült.
Die (RLA – VL)Temp-Spreizung steigt im ersten Drittel des Abbrandes deutlich an,
also die „Wunsch“-Temperatur am Thermostat frühestens nach einer Stunde einstellen.
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
hallo ihr holzheizer,
seitdem ich zum ende der heizsaison 2014 das esbe thermoventil
ausgebaut und ein oventrop 3wegwegeventil
und eine stärkere umwälzpumpe eingebaut habe, läuft meine anlage
super. das gebläse vom kessel bleibt nicht mehr stehen. mit einer ladung holz heizt mein kessel die beiden puffer ( 1850 ltr)
auf 80 grad durchgehend auf, trotz heizung meines hauses.
vile grüsse aus dem südosten deutschlands