Fragen und AntwortenRöhrenkollektor / Plattenwärmetauscher
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

ich wollte 10m/2 Vakuumröhrenkollektor an den 800L Puffer mit hilfe
eines Plattenwärmetauschers anschliesen.
Kann jemand sagen wie groß der PLattenwärmetauscher sein muss?

mfg
flugzeug2



7 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, also 800L Puffer ▬ für 10m² >|||||< Kollektorfläche sind zu wenig,
da kocht das noch Rest↔warme Pufferwasser bereits zu Mittag und
-stagnation ist für die Kollektoren auch nicht förderlich

Als Notkühlung könnte man das zu heiße Puffer +~+ Wasser noch durch den kalten Heizkessel schicken und
den Kessellüfter zum kühlen mitlaufen lassen …

Je kleiner die hohen Temperaturunterschiede Solar ☼→||||→|Tauscher|→ Puffer desto größer der erforderliche Wärmetauscher ‼

MfG
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

meine Frage war nur wie der Plattenwärmetauscher ausgelegt sein muss?

mfg

Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren

eom

Hubschrauber antwortete vor 11 Jahren

eom

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!

mfg

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
Feueresel:
…, also 800L Puffer ▬ für 10m² >|||||< Je kleiner die hohen Temperaturunterschiede Solar ☼→||||→|Tauscher|→ Puffer desto größer der erforderliche Wärmetauscher ‼

MfG
Bernhard

flugzeug2:
Hallo,

das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!

mfg

…, gesucht ▬ gefunden
http://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/wt/wt_start.php

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
flugzeug2:
Hallo,

das Problem ist immer noch unklar, also noch nicht gelöst!!

mfg

…, so ist es;
es gibt keine ►♫☻auf☺♪◄ schwarz/weiß Lösung, auf dem Silbertablett … ‼
ohne über die logischen Zusammenhänge nach zu denken/fragen
Am besten sucht Er sich Einen ▬ der sich auf’s Gaskugel →O← lesen versteht
…, wenn daß ▬ Problem gelöst, lass es bitte wissen ‼

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!