Hallo zusammen
wie die Überschrift schon andeutet hatte ich heute unbemerkt einen Rückbrand in den Fallschlauch am Brenner.
Hab es vorhin gemerkt weil kein Warmwasser mehr aus der Leitung kam.
Im Keller nachgeschaut und gesehen das der Fallschlauch verschmort ist.
Brenner hat abgeschaltet und stand auf Störung.
Jetzt die Frage was können die Gründe dafür sein?
Wir benutzen normalerweise nur Din Plus Pellets Staubarm von Biopell, mussten neulich aber wegen kurzfristigen Lieferverzögerungen auf Baumarktpellets (Sackware) zurückgreifen.
Die hatten ganz schön gekrümelt kann es daran liegen?
Als ich den Schlauch abgemacht hab stand schon etwas staub drin obwohl der Schlauch eigentlich fast Senkrecht von der Schnecke zum Brenner geht.
Weiß jemand wo ich jetzt auf die schnelle einen neuen Schlauch herbekomme? Sind das spezielle Schläuche oder kann ich da jeden Spiralschlauch nehmen? Hatte noch ein Reststück das genau gereicht hat aber falls das nochmal passiert brauch ich einen Ersatz.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hallo,
das passiert wenn die Esse nicht zieht dann brennts in die Pelletzuführung zurück.
Das Thema wurde schon öffters hier bearbeitet.
Schlauch bekommst du im Internet,
mfg
Hallo,
das passiert wenn die Esse nicht zieht dann brennts in die Pelletzuführung zurück.
Das Thema wurde schon öffters hier bearbeitet.
Schlauch bekommst du im Internet,
mfg
Unser Kamin zieht wirklich nicht so gut besonders im Sommer wenn die Sonne drauf knallt.
Was kann ich dagegen tun?
Hab nichts gefunden deswegen das Thema eröffnet.
Hast mir eine Adresse bezüglich Schlauch bestellen?
Unser Kamin zieht wirklich nicht so gut besonders im Sommer wenn die Sonne drauf knallt.
Was kann ich dagegen tun?
Hab nichts gefunden deswegen das Thema eröffnet.
Hast mir eine Adresse bezüglich Schlauch bestellen?
Hallo,
Schläuche gibts bei ebay.
Was hast du für einen Ofen?
Bei einem Ofen mit Saugzugventilator lässt du den einfach beim Brennerstart 15 min mitlaufen.
Habe ich auch so gemacht.
mfg
Hallo,
Schläuche gibts bei ebay.
Was hast du für einen Ofen?
Bei einem Ofen mit Saugzugventilator lässt du den einfach beim Brennerstart 15 min mitlaufen.
Habe ich auch so gemacht.
mfg
Wir haben den Atmos P14.
Ich selbst kann da nicht viel einstellen müsste ich dann jemand kommen lassen. Gesteuert wird das alles über eine UVR1611
Wir haben den Atmos P14.
Ich selbst kann da nicht viel einstellen müsste ich dann jemand kommen lassen. Gesteuert wird das alles über eine UVR1611
Hallo Gecko77770,
das Thema Schlauch wurde im Nachbar – Forum (Atmos-Board)ausführlich behandelt.
Achtung der Schlauch muß nach DIN sowieso schwer entflammbar sein.

Hallo Gecko77770,
das Thema Schlauch wurde im Nachbar – Forum (Atmos-Board)ausführlich behandelt.
Achtung der Schlauch muß nach DIN sowieso schwer entflammbar sein.

Hallo
eine Adresse für den Schlauch
killus-technik.de
hab mir gerade auch ein Stück bestellt:
1 Meter kostet 35,50 inkl Versand
unbedingt den speziellen Schmelzschlauch nehmen, ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung bei Rückbrand.
Schlechterer Zug im Sommer ist normal. Deshalb das Warmwasser in den frühen Morgenstunden erstellen lassen.
Etwas Pelletstaub im Schlauch ist auch normal.
Ursachen für Rückbrand können sein:
– Pelletstau
– Staubablagerungen im Bereich Schlauch, Brennereinfüllstutzen, oft als rauher schwarzer Belag
– zu wenig Zug
– Windboen, die heiße Abgase kurzfristig in den Pelletschlauch drücken
Grüsse, Martin
Hallo
eine Adresse für den Schlauch
killus-technik.de
hab mir gerade auch ein Stück bestellt:
1 Meter kostet 35,50 inkl Versand
unbedingt den speziellen Schmelzschlauch nehmen, ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung bei Rückbrand.
Schlechterer Zug im Sommer ist normal. Deshalb das Warmwasser in den frühen Morgenstunden erstellen lassen.
Etwas Pelletstaub im Schlauch ist auch normal.
Ursachen für Rückbrand können sein:
– Pelletstau
– Staubablagerungen im Bereich Schlauch, Brennereinfüllstutzen, oft als rauher schwarzer Belag
– zu wenig Zug
– Windboen, die heiße Abgase kurzfristig in den Pelletschlauch drücken
Grüsse, Martin
Hallo zusammen,
ich habe mir den Schlauch hier bestellt.
Atmosfachshop.de
Mit den Hinweis, das auf die Einbaurichtung zu achten ist.
In der Mitte ist ein kleiner Schwarzer Feil.
Habe mir mal den alten nach dem Ausbau angeschaut, war natürlich verkehrt herum dran
, wenn man rein fest merkt man die kleinen unterschied wo der ganze Staub hängen bleibt.
Grüße Schappi
Hallo zusammen,
ich habe mir den Schlauch hier bestellt.
Atmosfachshop.de
Mit den Hinweis, das auf die Einbaurichtung zu achten ist.
In der Mitte ist ein kleiner Schwarzer Feil.
Habe mir mal den alten nach dem Ausbau angeschaut, war natürlich verkehrt herum dran
, wenn man rein fest merkt man die kleinen unterschied wo der ganze Staub hängen bleibt.
Grüße Schappi
Danke, Schappi, für die Info mit dem Pfeil.
Meinen P21 seit 4 Jahren in Betrieb, Bedienungsanleitung sicher gelesen, den Pfeil nach Deinem Hinweis jetzt auch erst auf dem Original-Schlauch entdeckt und … natürlich auch die ganze Zeit falsch rum draufgesteckt gewesen (wenn die Pfeilrichtung die Fallrichtung der Pellets gen Brenner meint).
Viele Grüße
Heiko
Danke, Schappi, für die Info mit dem Pfeil.
Meinen P21 seit 4 Jahren in Betrieb, Bedienungsanleitung sicher gelesen, den Pfeil nach Deinem Hinweis jetzt auch erst auf dem Original-Schlauch entdeckt und … natürlich auch die ganze Zeit falsch rum draufgesteckt gewesen (wenn die Pfeilrichtung die Fallrichtung der Pellets gen Brenner meint).
Viele Grüße
Heiko
Ursache endlich gefunden,
tja, ich hatte dasselbe Problem, und zwar über zwei Jahr hinweg brannte mir der Schlauch beim D15p immer wieder mal weg. Ich muss dazu sagen, dass ich von Heizungsanlagen eigentlich Null Ahnung habe. Aber im Lauf der Zeit mich halt reingearbeitet habe. Ich hab alles gelesen, was ich bekommen konnte. Fakt war jedenfalls: Der Schlauch wurde immer wieder mal zu heiß. Ich habe regelmäßig gereinigt, also Züge durch die Vorderklappe, Brennerschale, Brennraum, Brenner, ich hab mit den Thermostaten herumprobiert. Mal wurde es für eine gewisse Zeit besser, mal nicht.
Ich war kurz davor aufzugeben, als ich dann die Klappe entdeckt, von der ich nie in irgendeiner Gebrauchsanweisung, einer Beschreibung oder in einem Forum (in denen ich mein Problem reichlichtst geschildert hatte) gehört oder gelesen hatte. Mittlerweile hab ich sie aber auch auf einer Atmos-Beschreibung gefunden. Sie befindet sich rückseitig unterhalb des rechteckigen Kastens, aus dem die Abluft durch die oberen Züge und dann in den Schornstein zieht. Sie ist nur zu sehen, wenn man sich auf den Boden kniet. Und ihre Funktion wird erst klar, wenn man sie entdeckt hat: Hier wird die Asche, die sich im rückwärtigen Abluftschaft sammelt, herausgeholt. Und wenn man sie nicht nutzt, ascht der komplettte Abzug langsam zu, und damit zieht der Kessel nicht mehr. Hitzestau etc. So dumm, so blöd, so einfach. Nur, wie gesagt, als Anfänger muss man eben erst mal dahinter kommen.
Ursache endlich gefunden,
tja, ich hatte dasselbe Problem, und zwar über zwei Jahr hinweg brannte mir der Schlauch beim D15p immer wieder mal weg. Ich muss dazu sagen, dass ich von Heizungsanlagen eigentlich Null Ahnung habe. Aber im Lauf der Zeit mich halt reingearbeitet habe. Ich hab alles gelesen, was ich bekommen konnte. Fakt war jedenfalls: Der Schlauch wurde immer wieder mal zu heiß. Ich habe regelmäßig gereinigt, also Züge durch die Vorderklappe, Brennerschale, Brennraum, Brenner, ich hab mit den Thermostaten herumprobiert. Mal wurde es für eine gewisse Zeit besser, mal nicht.
Ich war kurz davor aufzugeben, als ich dann die Klappe entdeckt, von der ich nie in irgendeiner Gebrauchsanweisung, einer Beschreibung oder in einem Forum (in denen ich mein Problem reichlichtst geschildert hatte) gehört oder gelesen hatte. Mittlerweile hab ich sie aber auch auf einer Atmos-Beschreibung gefunden. Sie befindet sich rückseitig unterhalb des rechteckigen Kastens, aus dem die Abluft durch die oberen Züge und dann in den Schornstein zieht. Sie ist nur zu sehen, wenn man sich auf den Boden kniet. Und ihre Funktion wird erst klar, wenn man sie entdeckt hat: Hier wird die Asche, die sich im rückwärtigen Abluftschaft sammelt, herausgeholt. Und wenn man sie nicht nutzt, ascht der komplettte Abzug langsam zu, und damit zieht der Kessel nicht mehr. Hitzestau etc. So dumm, so blöd, so einfach. Nur, wie gesagt, als Anfänger muss man eben erst mal dahinter kommen.
… auch mir ist es passiert!
war aber selbst schuld an der Misere.
Pellets hatten sich im Schlauch bis zur Schnecke zurück gestaut (keine Ahnung warum), alles wieder gängig gemacht, aber übersehen das eigentlich viel zu viele Pellets in der Brennerschale waren.
Kessel neu gestartet und mich aufs Sofa gelegt.
2Std später obligatorisch mal in den Keller gegangen (genau genommen wollte ich mir ein verdientes Feieraben-Bier holen), Brenner auf Störung und der Schlauch durchgeschmort. Nunja… und eben ausreichend viele Pellets auf den Fußboden verteilt.
Neuen Schlauch verbaut (hatte ich noch übrig) Pellets einzeln aufgesammelt, Feierabend Bier aufgemacht, Brennerschale gereinigt, alles wieder zusammengesetzt und Kessel neu gestartet.
Bier leer, aber Kessel läuft wieder!
… auch mir ist es passiert!
war aber selbst schuld an der Misere.
Pellets hatten sich im Schlauch bis zur Schnecke zurück gestaut (keine Ahnung warum), alles wieder gängig gemacht, aber übersehen das eigentlich viel zu viele Pellets in der Brennerschale waren.
Kessel neu gestartet und mich aufs Sofa gelegt.
2Std später obligatorisch mal in den Keller gegangen (genau genommen wollte ich mir ein verdientes Feieraben-Bier holen), Brenner auf Störung und der Schlauch durchgeschmort. Nunja… und eben ausreichend viele Pellets auf den Fußboden verteilt.
Neuen Schlauch verbaut (hatte ich noch übrig) Pellets einzeln aufgesammelt, Feierabend Bier aufgemacht, Brennerschale gereinigt, alles wieder zusammengesetzt und Kessel neu gestartet.
Bier leer, aber Kessel läuft wieder!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können