Fragen und AntwortenRücklauftemperatur
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

wir haben letzte Woche unseren 12 Jahre alten HDG Pelletkessel
gegen eine Atmos D15P mit A25 Brenner getauscht. Der alte Kessel wurde mit einer Oventrop Rücklaufanhebung betrieben.
(Manuelles Thermostat – Einstellbereich 30-60 Grad)
Nun bin ich mir nicht sicher, ob 60 Grad Rücklaufanhebung
ausreichend sind? Der alte Kessel wurde nur mit 40 Grad
Rücklauf betrieben und ist nach 12 Jahren noch immer in Ordung.
Was wäre die optimale Rücklauftemperatur für den Atmos?

Abgastemperatur – lt. Atmos hat der Kessel 142 Grad bei Nennleistung. Das bekomme ich nicht hin.
Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 150 und 180 Grad. Brenner ist schon runtergeregelt auf T4 4,5 und T6 13, Luft 1/3, hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag. Liegt es an der Reduzierung des Abgasrohres von 150 auf 140 mm (Eingang Schornstein)?
Schornsteinfeger möchte sogar, dass ich das Abgasrohr noch zusätzlich isoliere. Die Abgastemperatur dürfte dann noch höher sein – oder sehe ich das falsch.

Wäre prima wenn ich hier von euch eine Antwort bekommen könnte.

Freundliche Grüße
Tino



32 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

40 Grad sind bei normalen Pellets Ok und dein Rauchfang hatte offenbar auch keine Probleme.
Hast du einen Zugregler? Wenn nicht ist die Abgastemp die du schon mal ok, es muss nicht unbedigt 142° sein.

Richtig wenn du das Rohr Isolierst ist der Tempabfall geringer und somit die Temp. höher. Das ist aber komplett egal.
Bei der Abgastemp ist es das Ziel so niedrig wie möglich (wenig Verluste) und so hoch wie nötig zu liegen.(Kondenswasserbildung im Schornstein verhindern.)
Dabei ist nicht die absolute Temp. gefragt sondern die Differenz.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

40 Grad sind bei normalen Pellets Ok und dein Rauchfang hatte offenbar auch keine Probleme.
Hast du einen Zugregler? Wenn nicht ist die Abgastemp die du schon mal ok, es muss nicht unbedigt 142° sein.

Richtig wenn du das Rohr Isolierst ist der Tempabfall geringer und somit die Temp. höher. Das ist aber komplett egal.
Bei der Abgastemp ist es das Ziel so niedrig wie möglich (wenig Verluste) und so hoch wie nötig zu liegen.(Kondenswasserbildung im Schornstein verhindern.)
Dabei ist nicht die absolute Temp. gefragt sondern die Differenz.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, einen externen Zugregler habe ich nicht, nur den am D15P verbauten. Schorni wollte die Anlage erst gar nicht genehmigen,da mein Schornstein mit Durchm. 140 und einer Länge von ca. 10m,angeblich den benötigten Zug nicht liefert – den Atmos fordert.
Nur bei einer Isolierung des Abgasrohres sei der Kaminzug
ausreichend.

War mir mit der Rücklauftemperatur nur unsicher, weil Atmos
die Montage des Ladomat bevorzugt und der glaube ich, mind.
65 Grad Rücklauftemp. liefert. Verlängert sich nicht sogar
die Garantie beim Einbau des Ladomat?

Daher nochmal die Frage – welche Rücklauftemperatur sollte
ich bereitstellen damit es nicht zu Schäden am Kessel kommt.
Vielleicht ist Atmos hier anfälliger als mein alter HDG.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, einen externen Zugregler habe ich nicht, nur den am D15P verbauten. Schorni wollte die Anlage erst gar nicht genehmigen,da mein Schornstein mit Durchm. 140 und einer Länge von ca. 10m,angeblich den benötigten Zug nicht liefert – den Atmos fordert.
Nur bei einer Isolierung des Abgasrohres sei der Kaminzug
ausreichend.

War mir mit der Rücklauftemperatur nur unsicher, weil Atmos
die Montage des Ladomat bevorzugt und der glaube ich, mind.
65 Grad Rücklauftemp. liefert. Verlängert sich nicht sogar
die Garantie beim Einbau des Ladomat?

Daher nochmal die Frage – welche Rücklauftemperatur sollte
ich bereitstellen damit es nicht zu Schäden am Kessel kommt.
Vielleicht ist Atmos hier anfälliger als mein alter HDG.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sorry Zugbegrenzer wollt ich schreiben nicht Zugregler….

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sorry Zugbegrenzer wollt ich schreiben nicht Zugregler….

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hallo,
Abgastemperatur – lt. Atmos hat der Kessel 142 Grad bei Nennleistung. Das bekomme ich nicht hin.
Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 150 und 180 Grad. Brenner ist schon runtergeregelt auf T4 4,5 und T6 13, Luft 1/3, hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag. Liegt es an der
Freundliche Grüße
Tino

Was meinst du mit hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag?
Die muß zu sein!
Deine Abgastemperatur von 150 /180°… hatte ich vor meiner Optimierung auch!
Jetzt sind es endlich so ca 140°! (250mm hinter dem Kessel gemessen).

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hallo,
Abgastemperatur – lt. Atmos hat der Kessel 142 Grad bei Nennleistung. Das bekomme ich nicht hin.
Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 150 und 180 Grad. Brenner ist schon runtergeregelt auf T4 4,5 und T6 13, Luft 1/3, hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag. Liegt es an der
Freundliche Grüße
Tino

Was meinst du mit hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag?
Die muß zu sein!
Deine Abgastemperatur von 150 /180°… hatte ich vor meiner Optimierung auch!
Jetzt sind es endlich so ca 140°! (250mm hinter dem Kessel gemessen).

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, kein Zugbegrenzer im Abgasrohr, da lt. Schornsteinfeger
durch den eigentlich zu kleinen Schornstein der notwendige
Kaminzug nur bei Isolierung des Abgasrohres erreicht wird.
Gemessen hat er es aber noch nicht.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, kein Zugbegrenzer im Abgasrohr, da lt. Schornsteinfeger
durch den eigentlich zu kleinen Schornstein der notwendige
Kaminzug nur bei Isolierung des Abgasrohres erreicht wird.
Gemessen hat er es aber noch nicht.

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

Bei Holzfeuerung ja, aber nicht im Pelletbetrieb!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

Bei Holzfeuerung ja, aber nicht im Pelletbetrieb!

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ok, das kann man anhand der Bedienungsanleitung nicht erkennen! Dort ist keiner Rede davon, dass bei Pelletbetrieb die Klappe geschlossen sein soll/muss. Es steht dort nur, dass bei etwa 80 Grad Kesseltemp. dieses Thermostat ebenfalls auf die Kesseltemp einzustellen ist und dann die Klappe ca. 30mm geöffnet sein sollte. Bei Kesselmaxtemp. soll sie sich dann automatisch bis auf den Mindestspalt von 3-8mm schließen.
So habe ich das ganze dann auch eingestellt.

Wie hoch ist denn deine Rücklauftemperatur, bzw. wie hoch muss sie im Pelletbetrieb sein? Reichen hier wirklich die von rcscomp benannten 40 Grad?

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ok, das kann man anhand der Bedienungsanleitung nicht erkennen! Dort ist keiner Rede davon, dass bei Pelletbetrieb die Klappe geschlossen sein soll/muss. Es steht dort nur, dass bei etwa 80 Grad Kesseltemp. dieses Thermostat ebenfalls auf die Kesseltemp einzustellen ist und dann die Klappe ca. 30mm geöffnet sein sollte. Bei Kesselmaxtemp. soll sie sich dann automatisch bis auf den Mindestspalt von 3-8mm schließen.
So habe ich das ganze dann auch eingestellt.

Wie hoch ist denn deine Rücklauftemperatur, bzw. wie hoch muss sie im Pelletbetrieb sein? Reichen hier wirklich die von rcscomp benannten 40 Grad?

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Bei Pelletbetrieb Kette aushängen!
Rücklauftemperatur habe ich auf 75 eingestellt. Ist aber bei mir kein Ladomat. Regle das mit nem Heimeier Thermostat! Funzt auch und kostet nicht so viel!^^

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Bei Pelletbetrieb Kette aushängen!
Rücklauftemperatur habe ich auf 75 eingestellt. Ist aber bei mir kein Ladomat. Regle das mit nem Heimeier Thermostat! Funzt auch und kostet nicht so viel!^^

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanhebung ist bei mir von Oventrop und noch von dem
alten HDG Kessel. Max. kann ich über das eingebaute Thermostat nur 60 Grad Rückklauftemp. darstellen. Falls diese Temperatur höher sein soll, muss ich mir ein anderes Thermostat besorgen.

Weißt du, ob es hier Vorgaben von Atmos für den D15P gibt?

Danke für die Info mit dem „Kettenregler“. Werde es gleich nach Feierabend ausprobieren. Vermutlich geht die Abgastemp dann auch sofort runter.

FG Tino

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanhebung ist bei mir von Oventrop und noch von dem
alten HDG Kessel. Max. kann ich über das eingebaute Thermostat nur 60 Grad Rückklauftemp. darstellen. Falls diese Temperatur höher sein soll, muss ich mir ein anderes Thermostat besorgen.

Weißt du, ob es hier Vorgaben von Atmos für den D15P gibt?

Danke für die Info mit dem „Kettenregler“. Werde es gleich nach Feierabend ausprobieren. Vermutlich geht die Abgastemp dann auch sofort runter.

FG Tino

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Hast du keine Bedienungsanleitung u deinem Kessel bekommen?
Auf Seite 22-DE steht klar (unter Einstellen vor dem Heizen mit Pellets)
…schließen wir die Regulationsklappe… damit diese zur Gänze verschlossen ist und keine falsche Luft angesaugt werden kann.

Unter Punkt 18 Korrosionsschutz des Kessels
auf Seite 18DE kannst du nachlesen welche Vorlauf und Rücklauf Temp. empfohlen wird!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Hast du keine Bedienungsanleitung u deinem Kessel bekommen?
Auf Seite 22-DE steht klar (unter Einstellen vor dem Heizen mit Pellets)
…schließen wir die Regulationsklappe… damit diese zur Gänze verschlossen ist und keine falsche Luft angesaugt werden kann.

Unter Punkt 18 Korrosionsschutz des Kessels
auf Seite 18DE kannst du nachlesen welche Vorlauf und Rücklauf Temp. empfohlen wird!

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, leider nicht. Die Papiere vom Kessel sind auf dem Transport „verschwunden“. Ich hab zwar im Netz eine Anleitung gefunden, aber die Information mit der zu schließenden Klappe
auf den D20P bezogen, über den im Absatz davor geschrieben worden ist. Die Anleitung scheint für mehrere Modelle zu sein.

Ja, die Rücklauftemp wird mit mind. 65 Grad beschrieben.
Zwar auf einer anderen als von dir benannten Seite, aber das habe ich leider überlesen.

Trotzdem danke

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, leider nicht. Die Papiere vom Kessel sind auf dem Transport „verschwunden“. Ich hab zwar im Netz eine Anleitung gefunden, aber die Information mit der zu schließenden Klappe
auf den D20P bezogen, über den im Absatz davor geschrieben worden ist. Die Anleitung scheint für mehrere Modelle zu sein.

Ja, die Rücklauftemp wird mit mind. 65 Grad beschrieben.
Zwar auf einer anderen als von dir benannten Seite, aber das habe ich leider überlesen.

Trotzdem danke

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Kein Problem… aus diesem Grund gibt es ja dieses Forum! Hier wird dir echt geholfen!
Auch ich habe hier viel gelernt! Jetzt versuche ich eben mein Wissen / Erfahrungen weiter zu geben!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Kein Problem… aus diesem Grund gibt es ja dieses Forum! Hier wird dir echt geholfen!
Auch ich habe hier viel gelernt! Jetzt versuche ich eben mein Wissen / Erfahrungen weiter zu geben!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wenn du mit weißen Pellets heizt und Puffer geladen werden dann kannst du ruhig 60° einstellen. Eine neue Anhebung würde ich desshalb nicht kaufen. Mit Stückholz allerding sind 65° schon nicht schlecht weil da keine wirkliche Normierung vorhanden ist.
Wie du richtig bemerkt hast ist auch dein alter Kessel nicht weggerostet.

Zum Zugbegrenzer:
Du brauchst einen Zugbegrenzer weil der Zug zu hoch ist.
Währe er niedrig oder passend(was sowieso nie geht ohne Begrenzer) hättest du mit der offenen Klappe den Kesselunterdruckbereich verlassen und das Gebläse hätte dir den Rauch aus allen möglichen Löchern geblasen.
Der Zug mag beim anheizen niedrig sein aber sicher nicht im Betrieb.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wenn du mit weißen Pellets heizt und Puffer geladen werden dann kannst du ruhig 60° einstellen. Eine neue Anhebung würde ich desshalb nicht kaufen. Mit Stückholz allerding sind 65° schon nicht schlecht weil da keine wirkliche Normierung vorhanden ist.
Wie du richtig bemerkt hast ist auch dein alter Kessel nicht weggerostet.

Zum Zugbegrenzer:
Du brauchst einen Zugbegrenzer weil der Zug zu hoch ist.
Währe er niedrig oder passend(was sowieso nie geht ohne Begrenzer) hättest du mit der offenen Klappe den Kesselunterdruckbereich verlassen und das Gebläse hätte dir den Rauch aus allen möglichen Löchern geblasen.
Der Zug mag beim anheizen niedrig sein aber sicher nicht im Betrieb.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,

hab‘ den Stahlpin vom Ventil der Rücklaufanhebung 2mm abgefeilt.
Das Ventil kann jetzt weiter öffnen und ich komme auf 70 Grad
Rücklauftemperatur.

Nachdem ich gestern die Luftklappe am D15P kmpl. geschlossen habe, ist sofort die Abgastemperatur auf 140 Grad gesunken.
Meinst du, dass ich trotz allem noch einen Zugbegrenzer einbauen muss?. Am Rauchabzugsrohr ist das leider nicht möglich,da ich hier mit 2 verstellbaren Bögen anschließen musste. Da ist kein Platz für den alten Zugbegrenzer vom HDG Kessel.Ich müsste dann einen Zugbegrenzer in die Kamin Reinigungsklappe einbauen.

Nächste Wo. wird die Anlage vom Schorni abgenommen. Mal schauen was seine Messungen, auch bzgl. Zugleistung, ergeben.

Die Farbe der Asche ist jetzt dunkelbraun (vorher schwarz). Allerdings haben sich die Formsteine im unteren Drittel des Kessels nun auch hellbraun verfärbt – die waren vorher mit geöffneter Zugklappe am Kessel hellgrau.

Meinst du, ich muss an der Luftzufuhr am Gebläse noch etwas verstellen? Mit der unten aufgeführten Einstellung ist die Flamme relativ klein. Geht max. etwas über die Hälfte vom Brennraum.

Einstellung T1=70, T4=4,5, T6=14
Kessel heizt problemlos auf 85 Grad und läuft dann etwa 3 Stunden, bis er den Kombispeicher (600/250Ltr.) auf die Abschalttemperatur von 72 Grad aufgeheizt hat. Das macht er innerhalb von 24 Stunden dann etwa 4 mal.

FG. Tino

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,

hab‘ den Stahlpin vom Ventil der Rücklaufanhebung 2mm abgefeilt.
Das Ventil kann jetzt weiter öffnen und ich komme auf 70 Grad
Rücklauftemperatur.

Nachdem ich gestern die Luftklappe am D15P kmpl. geschlossen habe, ist sofort die Abgastemperatur auf 140 Grad gesunken.
Meinst du, dass ich trotz allem noch einen Zugbegrenzer einbauen muss?. Am Rauchabzugsrohr ist das leider nicht möglich,da ich hier mit 2 verstellbaren Bögen anschließen musste. Da ist kein Platz für den alten Zugbegrenzer vom HDG Kessel.Ich müsste dann einen Zugbegrenzer in die Kamin Reinigungsklappe einbauen.

Nächste Wo. wird die Anlage vom Schorni abgenommen. Mal schauen was seine Messungen, auch bzgl. Zugleistung, ergeben.

Die Farbe der Asche ist jetzt dunkelbraun (vorher schwarz). Allerdings haben sich die Formsteine im unteren Drittel des Kessels nun auch hellbraun verfärbt – die waren vorher mit geöffneter Zugklappe am Kessel hellgrau.

Meinst du, ich muss an der Luftzufuhr am Gebläse noch etwas verstellen? Mit der unten aufgeführten Einstellung ist die Flamme relativ klein. Geht max. etwas über die Hälfte vom Brennraum.

Einstellung T1=70, T4=4,5, T6=14
Kessel heizt problemlos auf 85 Grad und läuft dann etwa 3 Stunden, bis er den Kombispeicher (600/250Ltr.) auf die Abschalttemperatur von 72 Grad aufgeheizt hat. Das macht er innerhalb von 24 Stunden dann etwa 4 mal.

FG. Tino

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Vieleicht misst dir der Schornie den O2 gehalt und lässt dich korregieren.
Wichtig ist das du passend zur Pelletmenge die Luftklappe einstellst, also mit messen von Lambda oder O2 oder CO

Ohne Zugbegrenzer hast aber immer das Problem das bei höherem Zug zuviel Luft in den Kessel kommt.
Und bedenke trotz offener Klappe hat der A25 gebrannt, wenn auch hellgrau also mit viel Luft….

Wenn du einen Zugregler Anstatt der Putztüre einbaust währ es gelöst. Die gibts und nichtmal teuer, hab ich auch erst verlinkt bekommen.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3957581&m=16240252#16240252

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Vieleicht misst dir der Schornie den O2 gehalt und lässt dich korregieren.
Wichtig ist das du passend zur Pelletmenge die Luftklappe einstellst, also mit messen von Lambda oder O2 oder CO

Ohne Zugbegrenzer hast aber immer das Problem das bei höherem Zug zuviel Luft in den Kessel kommt.
Und bedenke trotz offener Klappe hat der A25 gebrannt, wenn auch hellgrau also mit viel Luft….

Wenn du einen Zugregler Anstatt der Putztüre einbaust währ es gelöst. Die gibts und nichtmal teuer, hab ich auch erst verlinkt bekommen.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3957581&m=16240252#16240252

Erich300 antwortete vor 11 Jahren

Muss leider noch einmal dieses Thema eröffnen!
Ich habe mich in den letzten Wochen immmer wieder gefragt, warum so hohe Rücklauftemperaturen gefordert sind. Alle Infos im Internet, so auch auf Wikipedia beschreiben, die Rücklauftemp. ist bei mind. 55°C wegen Kondensate usw. . Empfohlen sind meist 60! Also erklärt mir bitte warum hier 72 bzw. 78 gefordert sind.

Ich selbst habe nun die 63er drin und konnte feststellen, dass der Kessel zwar im ersten Abbrand kaum auf 80°C kommt, aber das Haus bei kalter Anlage bedeutend schneller Warm wird.



15 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

40 Grad sind bei normalen Pellets Ok und dein Rauchfang hatte offenbar auch keine Probleme.
Hast du einen Zugregler? Wenn nicht ist die Abgastemp die du schon mal ok, es muss nicht unbedigt 142° sein.

Richtig wenn du das Rohr Isolierst ist der Tempabfall geringer und somit die Temp. höher. Das ist aber komplett egal.
Bei der Abgastemp ist es das Ziel so niedrig wie möglich (wenig Verluste) und so hoch wie nötig zu liegen.(Kondenswasserbildung im Schornstein verhindern.)
Dabei ist nicht die absolute Temp. gefragt sondern die Differenz.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

40 Grad sind bei normalen Pellets Ok und dein Rauchfang hatte offenbar auch keine Probleme.
Hast du einen Zugregler? Wenn nicht ist die Abgastemp die du schon mal ok, es muss nicht unbedigt 142° sein.

Richtig wenn du das Rohr Isolierst ist der Tempabfall geringer und somit die Temp. höher. Das ist aber komplett egal.
Bei der Abgastemp ist es das Ziel so niedrig wie möglich (wenig Verluste) und so hoch wie nötig zu liegen.(Kondenswasserbildung im Schornstein verhindern.)
Dabei ist nicht die absolute Temp. gefragt sondern die Differenz.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, einen externen Zugregler habe ich nicht, nur den am D15P verbauten. Schorni wollte die Anlage erst gar nicht genehmigen,da mein Schornstein mit Durchm. 140 und einer Länge von ca. 10m,angeblich den benötigten Zug nicht liefert – den Atmos fordert.
Nur bei einer Isolierung des Abgasrohres sei der Kaminzug
ausreichend.

War mir mit der Rücklauftemperatur nur unsicher, weil Atmos
die Montage des Ladomat bevorzugt und der glaube ich, mind.
65 Grad Rücklauftemp. liefert. Verlängert sich nicht sogar
die Garantie beim Einbau des Ladomat?

Daher nochmal die Frage – welche Rücklauftemperatur sollte
ich bereitstellen damit es nicht zu Schäden am Kessel kommt.
Vielleicht ist Atmos hier anfälliger als mein alter HDG.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, einen externen Zugregler habe ich nicht, nur den am D15P verbauten. Schorni wollte die Anlage erst gar nicht genehmigen,da mein Schornstein mit Durchm. 140 und einer Länge von ca. 10m,angeblich den benötigten Zug nicht liefert – den Atmos fordert.
Nur bei einer Isolierung des Abgasrohres sei der Kaminzug
ausreichend.

War mir mit der Rücklauftemperatur nur unsicher, weil Atmos
die Montage des Ladomat bevorzugt und der glaube ich, mind.
65 Grad Rücklauftemp. liefert. Verlängert sich nicht sogar
die Garantie beim Einbau des Ladomat?

Daher nochmal die Frage – welche Rücklauftemperatur sollte
ich bereitstellen damit es nicht zu Schäden am Kessel kommt.
Vielleicht ist Atmos hier anfälliger als mein alter HDG.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sorry Zugbegrenzer wollt ich schreiben nicht Zugregler….

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Sorry Zugbegrenzer wollt ich schreiben nicht Zugregler….

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hallo,
Abgastemperatur – lt. Atmos hat der Kessel 142 Grad bei Nennleistung. Das bekomme ich nicht hin.
Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 150 und 180 Grad. Brenner ist schon runtergeregelt auf T4 4,5 und T6 13, Luft 1/3, hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag. Liegt es an der
Freundliche Grüße
Tino

Was meinst du mit hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag?
Die muß zu sein!
Deine Abgastemperatur von 150 /180°… hatte ich vor meiner Optimierung auch!
Jetzt sind es endlich so ca 140°! (250mm hinter dem Kessel gemessen).

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hallo,
Abgastemperatur – lt. Atmos hat der Kessel 142 Grad bei Nennleistung. Das bekomme ich nicht hin.
Die Abgastemperatur liegt immer zwischen 150 und 180 Grad. Brenner ist schon runtergeregelt auf T4 4,5 und T6 13, Luft 1/3, hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag. Liegt es an der
Freundliche Grüße
Tino

Was meinst du mit hintere Luftklappe nur 4mm auf Anschlag?
Die muß zu sein!
Deine Abgastemperatur von 150 /180°… hatte ich vor meiner Optimierung auch!
Jetzt sind es endlich so ca 140°! (250mm hinter dem Kessel gemessen).

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, kein Zugbegrenzer im Abgasrohr, da lt. Schornsteinfeger
durch den eigentlich zu kleinen Schornstein der notwendige
Kaminzug nur bei Isolierung des Abgasrohres erreicht wird.
Gemessen hat er es aber noch nicht.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, kein Zugbegrenzer im Abgasrohr, da lt. Schornsteinfeger
durch den eigentlich zu kleinen Schornstein der notwendige
Kaminzug nur bei Isolierung des Abgasrohres erreicht wird.
Gemessen hat er es aber noch nicht.

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

Bei Holzfeuerung ja, aber nicht im Pelletbetrieb!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren
np6010:
Hintere Luftklappe muss zu sein?????
Lt. Bedienungsanleitung steht dort, dass eine Mindestöffnung
von 3-8mm nicht unterschritten werden darf. Ich meine die Klappe hinten am Kessel, die über das Thermostat mit der Kette
geregelt wird.

Bei Holzfeuerung ja, aber nicht im Pelletbetrieb!

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ok, das kann man anhand der Bedienungsanleitung nicht erkennen! Dort ist keiner Rede davon, dass bei Pelletbetrieb die Klappe geschlossen sein soll/muss. Es steht dort nur, dass bei etwa 80 Grad Kesseltemp. dieses Thermostat ebenfalls auf die Kesseltemp einzustellen ist und dann die Klappe ca. 30mm geöffnet sein sollte. Bei Kesselmaxtemp. soll sie sich dann automatisch bis auf den Mindestspalt von 3-8mm schließen.
So habe ich das ganze dann auch eingestellt.

Wie hoch ist denn deine Rücklauftemperatur, bzw. wie hoch muss sie im Pelletbetrieb sein? Reichen hier wirklich die von rcscomp benannten 40 Grad?

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Ok, das kann man anhand der Bedienungsanleitung nicht erkennen! Dort ist keiner Rede davon, dass bei Pelletbetrieb die Klappe geschlossen sein soll/muss. Es steht dort nur, dass bei etwa 80 Grad Kesseltemp. dieses Thermostat ebenfalls auf die Kesseltemp einzustellen ist und dann die Klappe ca. 30mm geöffnet sein sollte. Bei Kesselmaxtemp. soll sie sich dann automatisch bis auf den Mindestspalt von 3-8mm schließen.
So habe ich das ganze dann auch eingestellt.

Wie hoch ist denn deine Rücklauftemperatur, bzw. wie hoch muss sie im Pelletbetrieb sein? Reichen hier wirklich die von rcscomp benannten 40 Grad?

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Bei Pelletbetrieb Kette aushängen!
Rücklauftemperatur habe ich auf 75 eingestellt. Ist aber bei mir kein Ladomat. Regle das mit nem Heimeier Thermostat! Funzt auch und kostet nicht so viel!^^

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Bei Pelletbetrieb Kette aushängen!
Rücklauftemperatur habe ich auf 75 eingestellt. Ist aber bei mir kein Ladomat. Regle das mit nem Heimeier Thermostat! Funzt auch und kostet nicht so viel!^^

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanhebung ist bei mir von Oventrop und noch von dem
alten HDG Kessel. Max. kann ich über das eingebaute Thermostat nur 60 Grad Rückklauftemp. darstellen. Falls diese Temperatur höher sein soll, muss ich mir ein anderes Thermostat besorgen.

Weißt du, ob es hier Vorgaben von Atmos für den D15P gibt?

Danke für die Info mit dem „Kettenregler“. Werde es gleich nach Feierabend ausprobieren. Vermutlich geht die Abgastemp dann auch sofort runter.

FG Tino

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Die Rücklaufanhebung ist bei mir von Oventrop und noch von dem
alten HDG Kessel. Max. kann ich über das eingebaute Thermostat nur 60 Grad Rückklauftemp. darstellen. Falls diese Temperatur höher sein soll, muss ich mir ein anderes Thermostat besorgen.

Weißt du, ob es hier Vorgaben von Atmos für den D15P gibt?

Danke für die Info mit dem „Kettenregler“. Werde es gleich nach Feierabend ausprobieren. Vermutlich geht die Abgastemp dann auch sofort runter.

FG Tino

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Hast du keine Bedienungsanleitung u deinem Kessel bekommen?
Auf Seite 22-DE steht klar (unter Einstellen vor dem Heizen mit Pellets)
…schließen wir die Regulationsklappe… damit diese zur Gänze verschlossen ist und keine falsche Luft angesaugt werden kann.

Unter Punkt 18 Korrosionsschutz des Kessels
auf Seite 18DE kannst du nachlesen welche Vorlauf und Rücklauf Temp. empfohlen wird!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Hast du keine Bedienungsanleitung u deinem Kessel bekommen?
Auf Seite 22-DE steht klar (unter Einstellen vor dem Heizen mit Pellets)
…schließen wir die Regulationsklappe… damit diese zur Gänze verschlossen ist und keine falsche Luft angesaugt werden kann.

Unter Punkt 18 Korrosionsschutz des Kessels
auf Seite 18DE kannst du nachlesen welche Vorlauf und Rücklauf Temp. empfohlen wird!

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, leider nicht. Die Papiere vom Kessel sind auf dem Transport „verschwunden“. Ich hab zwar im Netz eine Anleitung gefunden, aber die Information mit der zu schließenden Klappe
auf den D20P bezogen, über den im Absatz davor geschrieben worden ist. Die Anleitung scheint für mehrere Modelle zu sein.

Ja, die Rücklauftemp wird mit mind. 65 Grad beschrieben.
Zwar auf einer anderen als von dir benannten Seite, aber das habe ich leider überlesen.

Trotzdem danke

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Nein, leider nicht. Die Papiere vom Kessel sind auf dem Transport „verschwunden“. Ich hab zwar im Netz eine Anleitung gefunden, aber die Information mit der zu schließenden Klappe
auf den D20P bezogen, über den im Absatz davor geschrieben worden ist. Die Anleitung scheint für mehrere Modelle zu sein.

Ja, die Rücklauftemp wird mit mind. 65 Grad beschrieben.
Zwar auf einer anderen als von dir benannten Seite, aber das habe ich leider überlesen.

Trotzdem danke

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Kein Problem… aus diesem Grund gibt es ja dieses Forum! Hier wird dir echt geholfen!
Auch ich habe hier viel gelernt! Jetzt versuche ich eben mein Wissen / Erfahrungen weiter zu geben!

Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Kein Problem… aus diesem Grund gibt es ja dieses Forum! Hier wird dir echt geholfen!
Auch ich habe hier viel gelernt! Jetzt versuche ich eben mein Wissen / Erfahrungen weiter zu geben!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wenn du mit weißen Pellets heizt und Puffer geladen werden dann kannst du ruhig 60° einstellen. Eine neue Anhebung würde ich desshalb nicht kaufen. Mit Stückholz allerding sind 65° schon nicht schlecht weil da keine wirkliche Normierung vorhanden ist.
Wie du richtig bemerkt hast ist auch dein alter Kessel nicht weggerostet.

Zum Zugbegrenzer:
Du brauchst einen Zugbegrenzer weil der Zug zu hoch ist.
Währe er niedrig oder passend(was sowieso nie geht ohne Begrenzer) hättest du mit der offenen Klappe den Kesselunterdruckbereich verlassen und das Gebläse hätte dir den Rauch aus allen möglichen Löchern geblasen.
Der Zug mag beim anheizen niedrig sein aber sicher nicht im Betrieb.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Wenn du mit weißen Pellets heizt und Puffer geladen werden dann kannst du ruhig 60° einstellen. Eine neue Anhebung würde ich desshalb nicht kaufen. Mit Stückholz allerding sind 65° schon nicht schlecht weil da keine wirkliche Normierung vorhanden ist.
Wie du richtig bemerkt hast ist auch dein alter Kessel nicht weggerostet.

Zum Zugbegrenzer:
Du brauchst einen Zugbegrenzer weil der Zug zu hoch ist.
Währe er niedrig oder passend(was sowieso nie geht ohne Begrenzer) hättest du mit der offenen Klappe den Kesselunterdruckbereich verlassen und das Gebläse hätte dir den Rauch aus allen möglichen Löchern geblasen.
Der Zug mag beim anheizen niedrig sein aber sicher nicht im Betrieb.

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,

hab‘ den Stahlpin vom Ventil der Rücklaufanhebung 2mm abgefeilt.
Das Ventil kann jetzt weiter öffnen und ich komme auf 70 Grad
Rücklauftemperatur.

Nachdem ich gestern die Luftklappe am D15P kmpl. geschlossen habe, ist sofort die Abgastemperatur auf 140 Grad gesunken.
Meinst du, dass ich trotz allem noch einen Zugbegrenzer einbauen muss?. Am Rauchabzugsrohr ist das leider nicht möglich,da ich hier mit 2 verstellbaren Bögen anschließen musste. Da ist kein Platz für den alten Zugbegrenzer vom HDG Kessel.Ich müsste dann einen Zugbegrenzer in die Kamin Reinigungsklappe einbauen.

Nächste Wo. wird die Anlage vom Schorni abgenommen. Mal schauen was seine Messungen, auch bzgl. Zugleistung, ergeben.

Die Farbe der Asche ist jetzt dunkelbraun (vorher schwarz). Allerdings haben sich die Formsteine im unteren Drittel des Kessels nun auch hellbraun verfärbt – die waren vorher mit geöffneter Zugklappe am Kessel hellgrau.

Meinst du, ich muss an der Luftzufuhr am Gebläse noch etwas verstellen? Mit der unten aufgeführten Einstellung ist die Flamme relativ klein. Geht max. etwas über die Hälfte vom Brennraum.

Einstellung T1=70, T4=4,5, T6=14
Kessel heizt problemlos auf 85 Grad und läuft dann etwa 3 Stunden, bis er den Kombispeicher (600/250Ltr.) auf die Abschalttemperatur von 72 Grad aufgeheizt hat. Das macht er innerhalb von 24 Stunden dann etwa 4 mal.

FG. Tino

np6010 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Michi,

hab‘ den Stahlpin vom Ventil der Rücklaufanhebung 2mm abgefeilt.
Das Ventil kann jetzt weiter öffnen und ich komme auf 70 Grad
Rücklauftemperatur.

Nachdem ich gestern die Luftklappe am D15P kmpl. geschlossen habe, ist sofort die Abgastemperatur auf 140 Grad gesunken.
Meinst du, dass ich trotz allem noch einen Zugbegrenzer einbauen muss?. Am Rauchabzugsrohr ist das leider nicht möglich,da ich hier mit 2 verstellbaren Bögen anschließen musste. Da ist kein Platz für den alten Zugbegrenzer vom HDG Kessel.Ich müsste dann einen Zugbegrenzer in die Kamin Reinigungsklappe einbauen.

Nächste Wo. wird die Anlage vom Schorni abgenommen. Mal schauen was seine Messungen, auch bzgl. Zugleistung, ergeben.

Die Farbe der Asche ist jetzt dunkelbraun (vorher schwarz). Allerdings haben sich die Formsteine im unteren Drittel des Kessels nun auch hellbraun verfärbt – die waren vorher mit geöffneter Zugklappe am Kessel hellgrau.

Meinst du, ich muss an der Luftzufuhr am Gebläse noch etwas verstellen? Mit der unten aufgeführten Einstellung ist die Flamme relativ klein. Geht max. etwas über die Hälfte vom Brennraum.

Einstellung T1=70, T4=4,5, T6=14
Kessel heizt problemlos auf 85 Grad und läuft dann etwa 3 Stunden, bis er den Kombispeicher (600/250Ltr.) auf die Abschalttemperatur von 72 Grad aufgeheizt hat. Das macht er innerhalb von 24 Stunden dann etwa 4 mal.

FG. Tino

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Vieleicht misst dir der Schornie den O2 gehalt und lässt dich korregieren.
Wichtig ist das du passend zur Pelletmenge die Luftklappe einstellst, also mit messen von Lambda oder O2 oder CO

Ohne Zugbegrenzer hast aber immer das Problem das bei höherem Zug zuviel Luft in den Kessel kommt.
Und bedenke trotz offener Klappe hat der A25 gebrannt, wenn auch hellgrau also mit viel Luft….

Wenn du einen Zugregler Anstatt der Putztüre einbaust währ es gelöst. Die gibts und nichtmal teuer, hab ich auch erst verlinkt bekommen.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3957581&m=16240252#16240252

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Vieleicht misst dir der Schornie den O2 gehalt und lässt dich korregieren.
Wichtig ist das du passend zur Pelletmenge die Luftklappe einstellst, also mit messen von Lambda oder O2 oder CO

Ohne Zugbegrenzer hast aber immer das Problem das bei höherem Zug zuviel Luft in den Kessel kommt.
Und bedenke trotz offener Klappe hat der A25 gebrannt, wenn auch hellgrau also mit viel Luft….

Wenn du einen Zugregler Anstatt der Putztüre einbaust währ es gelöst. Die gibts und nichtmal teuer, hab ich auch erst verlinkt bekommen.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3957581&m=16240252#16240252