Hallo.
Ich hoffe, das mit dem Foto klappt.
Dieses Ventil ist bei mir im Rücklauf eingebaut.
Frage mich, ob es da richtig ist.
Ich habe ein bisschen gegoogelt und lese immer wieder, dass es im Vorlauf (nach der Pumpe) eingebaut gehört.
Was meint Ihr?
Ach ja, der Absperrschlitz steht normalerweise waagrecht(richtig od. falsch)
Habe ihn vorhin nur zum testen mal senkrecht gedreht.
Danke
Otto
In vielen Fertigmischergruppen oder Pumpengruppen ist das Rückschlagventil im Rücklauf eingebaut.
Ob das Ventil vor den Heizkörper sitzt oder danach ist egal.
Ja die stellung ist normalerweise waagerecht.
Gruß Kaffenberger
Danke.
Und ist es richtig, wenn der Schlitz waagrecht steht.
Ist dann zu?
Gruß
Otto
Dann iss zu!
Noch ne kleine Erklärung wegen dem Einbau im Rücklauf:
Wenn eine Schwerkraftbremse gleich nach einer Hocheffizienz-Pumpe eingebaut ist und man stellt die Schwerkraftbremse nicht am anfang auf senkrecht kann es Passieren das die Pumpe es nicht schafft sich zu Entlüften, iss mir jetzt schon öfters beim Pumpentausch aufgefallen.
Sie kommt erst garnicht in die Puschen wenn Luft in der Pumpe ist.
Deswegen ist es sogar besser wenn die Bremse im Rücklauf sitzt.
Gruß Kaffenberger