Fragen und Antwortensaugzug oder druckgebläse???
Kunifer antwortete vor 10 Jahren

Moin leute,
wo sind eigentlich die vor und nachteile von saugzug- und druckbeläse???

Liebe Grüße klaus



Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
15 Antworten
blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo

Das sagt doch schon der Name , Druckgebläse drückt die Luft in den Kessel und wenn du die Tür vom Kessel öffnest kann es sein das dir alles entgegen kommt was eigendlich im Kessel bleiben sollte. Da können schnell mal die Haare vom Kopf sein. Außerdem kann es sein wenn die Dichtungen nicht mehr dicht schließen kommt alles an den undichten stellen raus.
Beim Saugzuggebläse ist das nicht ganz so du hast immer einen Unterdruck im Kessel wenn der Kamin genügend Zug hat, so das nichts nach draußen kommt oder kommen sollte.
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .

Mfg. Blitzer

HKruse antwortete vor 11 Jahren
burns635csi:

wo sind eigentlich die vor und nachteile von saugzug- und druckbeläse???

moin Klaus,
wir haben im Füllraum Unterdruck, die Türdichtung läßt nur Luft rein.
Beim Druckluftofen läßt diese Dichtung Schwelgas/Holzgas raus, gelegentlich wird im Holzvergaserforum diese „Müffelproblematik“ angesprochen.
2008 war der Orlan auch einer meiner „Kandidaten“,
aber für Druckluftbetrieb hätte ich einen extra Heizraum plus Schornstein bauen müssen.
…unser HWR/Heizraum ist „wohnraumluftabhängig“…

Die Druckkessel pusten die Primluft hoch über der Glut ins Holz,
die Glut wandert hoch, Hohlbrand…
Viele Druckluftheizer haben einen Saugzuglüfter „nachgerüstet“, fürs Nachlegen…
einige haben ein zweites Druckgebläse für die sekundäre Luft, wenn der Rest-O2-Wert geregelt werden soll.

Im Vergleich dazu ist meine „Atmos-Optimierung“ mit dem LambdaCheck
und der Brennraumtemp“behandlung“ einfach und schlicht…

Gruß Heinrich

PS Druckluftöfen sind günstiger als die GSEatmosse…

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

ja, das mit dem öffnen der tür hatte ich mir auch so vorgestellt.

ich hätte aber gedacht das es auch vorteile für die verbrennung haben könnte, aber dem scheint ja eher nicht so zu sein.

aber trotzdem vielen dank.

Liebe grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Frank2012 antwortete vor 11 Jahren
blitzer:
Hallo

Das sagt doch schon der Name , Druckgebläse drückt die Luft in den Kessel und wenn du die Tür vom Kessel öffnest kann es sein das dir alles entgegen kommt was eigendlich im Kessel bleiben sollte. Da können schnell mal die Haare vom Kopf sein. Außerdem kann es sein wenn die Dichtungen nicht mehr dicht schließen kommt alles an den undichten stellen raus.
Beim Saugzuggebläse ist das nicht ganz so du hast immer einen Unterdruck im Kessel wenn der Kamin genügend Zug hat, so das nichts nach draußen kommt oder kommen sollte.
Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .

Mfg. Blitzer

So wie beim Atmos -Pelletkessel

blitzer antwortete vor 11 Jahren

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Wenn die sachlichen argumente ausbleiben. …….

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, so lange vorne nicht mehr Luft rein bläst als hinten Abgas raus kann,
sehe ich da kein Problem – beim Druckausgleich eines Gebläsebrenners

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Frank2012 antwortete vor 11 Jahren

Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein ……

Ja Du hast recht besonders bei den Atmos-Pelletkesseln …..

burns635csi antwortete vor 11 Jahren

Frank12 hats voll drauf……….. unglaublich welches fachwissen er hat…… und wie geschickt er dieses einsetzt…. hammer!

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

… und dabei immer auf der Jagt nach neuster Erkenntnis …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Christian1621 antwortete vor 11 Jahren

Ich hab mir beides angeschaut und in beiden Foren gelesen bevor ich meinen Atmos gekauft habe.

Druckgebläse hat den Vorteil, dass man das Ding leichter regeln kann. Gerade mit 2 Lüftern kann man Primär- und Sekundärluft einfach über die Drehzahl der Lüfter Regeln. Beim Sauggebläse hängt die Luftmng immer vom Unterdruck ab, also wie gut der Kamin zieht, wie der Ofen brennt, wie Dicht die Tür ist und wie gut der Düsenstein ist.

Der Nachteil von Drickgebläse ist der Geruch. Der Kessel ist nie 100% Dicht und so riecht es immer nach Holzgas. Beim Nachlegen natürlich extrem. Dazu kommt noch dass der von mir angeschaute viel unruhiger lief als der Atmos

burns635csi antwortete vor 11 Jahren
blitzer:
Hallo

Ich glaube gelesen zu haben das Druckgebläse soll auch eine veralterte Technik sein .

Mfg. Blitzer

https://www.youtube.com/watch?v=KWUbsPhp57w

solarbayer hv laut produktvideo alle hv mit druckgebläse ausgestattet?!?
Kann das sein oder ist das ein beschreibungsfehler?

Minute 1.25 bei youtube

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

moin,
die „SB-kessel“ sind vigasöfen, s.bayer modifiziert die etwas, zb Farbe und Steuerung.

kuck dir mal ein vigasSB-Schnittbild an >
die Primärluft wird von der Füllraumrückwand aus in den Scheiterhaufen geblasen,
die Glut befindet sich immer „gern“ zwischen Düse und Primluft….
wie beim atmos-s sehe ich da das Hauptproblem für den „geregelten“ Abbrand…

wenns interessiert, mal etwas „reanactment“…

Thema: hilfe
das ist „der“ älteste ATMOS_S in Betrieb….
…Druckluft von hinten…vom FZR-Flansch aus…
…jahrzehntelang…

dieser „historische“ Atmos-S-Kessel ist mit Druckluft
Atmos ist vor unbekannter Zeit im vergangenen Jahrtausend zum Saugzug gewechselt
seitdem kein „Holzgasmüffeln“ mehr, dank Unterdruck im Füllraum….

die Hohlbrandneigung ist bei der direkten Glutbelüftung geringer
daher ist Atmos im letzten Jahhundert zur GS-Belüftung gewechselt
ATMOS-GS mit der „unteren“ Primluft der „PREMIUM_KESSEL“…

ich habe 2009 keinen orlan od vigas gekauft, deren „Druckluft-Müffeln“ wollte ich nicht
…das sind wie der alte Künzel „echte OUTDOOR-Geräte“…
ich brauche was „wohnraumluftabhängiges“, unser 40gse ist das

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 11 Jahren

alles klar, vielen dank.

gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Kunifer antwortete vor 10 Jahren

Also meine Wahl wäre immer ein Sauger.