Fragen und AntwortenKategorie: HolzvergaserSaugzuggebläse macht Geräusche
Feueresel antwortete vor 3 Wochen

Hallo zusammen,

ich habe seit 2 Jahren ein Atmos GS25 Holzscheitvergaser im Betrieb.

Seit kurzem macht das Saugzuggebläse Geräusche. Ein Brummen das man im ganzen Hause hört und ziemlich nervt.

Ich habe das Gebläse ausgebaut und gereinigt. Es lässt sich auch ohne Geräusche im ausgebauten Zustand betreiben.

Die Abgastemperatur liegt ca. 180- 220 Grad.

Habt ihr vielleicht ein Idee?

Mit freundlichen Grüßen

Cearnaigh



1 Antworten
Feueresel antwortete vor 3 Wochen

Hatte das vor vielen Jahren auch mal, da hab ich von außen 1-3 Tropfen Motorenöl, 3 mal im abstand von 14 Tage, auf die dort frei liegende Motorwelle zum Lagerabschluss gegeben und seit dem ist Ruhe 🙂 ä läuft wie Butter…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 19.11.2019 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraum - spühlung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Lüfterleistung
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 275m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: NUR über Kesselkreisvorlauftemperatur primär Luftschieber ganz auf - Kettenzugklappe min. 5mm bei >82°C bis 90°C>|Belimo Drossel-klappe außer Betrieb|Lüfter jetzt 50%, >90°C Lüfter aus<88°C an| sekundär 2 Umd. auf - REGELT]/[INDIREKT zusätzlich auf Flammendruck!! Abgas max. 220°C | Heißgas unterm Wärmetauscher 480° | sek. Brennkammer 960°C | Laddomat Stufe I - so mit Max 40KW möglich bei <28°C RL zum Laddomat |Kesselkaltstart 22°C in 28Min. auf 72°C | 33Min. 80°C Laddomat K-Kreis |bei Abgas 210°C
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben/unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 90/22°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., Hauptheizkreispumpe druck-seitig Durchlass gedrosselt max. 8 Watt 44/22°C - jetzt wieder auf max. 20 Watt geöffnet ergibt 28 RL bei 37°C VL, so werden die Heizkörper wieder bis unten hin warm und somit besser durchmischtes Schwerkraft / Raumklima| UVR67- HU UNIVERSALREGLER / Programm 800 | - M a n c h e - M e n s c h e n - b e n u t z e n - i h r e - I n t e l l i g e n z - z u m - V e r e i n f a c h e n | Abgasrückführung ist Murks