Hallo!
Mit Teer und sonstigen Rotz-Rückständen haben ja alle Holzheizer „irgendwie“ zu kämpfen.
Hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht, den Füllraum mit Vermiculite,… auszukleiden?
Die, die Vorwärmung betreiben, habt Ihr weniger Verteerung?
Manche Kesselhersteller verpassen dem Füllraum ja ein zweites Kleid aus Edelstahl, dann ist zwischen diesem und er eigentlichen Kesselwand ein Luftpolster, Kondensat wird so vermieden, zumindest theoretisch.
Evtl. hat ja jemand schon Ideen umgesetzt und kann hier berichten.
Gruß,
keber
Den Teer habe ich trotz Vorwärmung.
Stört mich aber relativ wenig, da die Teerschicht, an den Stahlteilen in der oberen Kammer 5mm nicht überschreitet und immer wieder abfällt.
Und wenn´s mich doch mal stört, einmal drübergekratzt und das meiste iss wech.
An den Keramikteilen iss sowieso nichts dran.
Gruß Wilfried
Da die zweite Wand nicht Luftdicht ist ist das Edelstahl pünktlich nach zwei Jahren…………..
@luschu:
Genau das denke ich nämlich auch.
z.B. Lignotherm. Die machen die „Vorhängebleche“ zum Aushängen, damit man dahinter reinigen kann. Was ein Aufwand.
Da wäre es wirklich besser, den Innenraum komplett mit Schamotte auszufüllen.

Gruß,
keber
Mit dem Teer ist eigentlich für mich kein Poblem…
Nach max 2 Wochen mache ich Fr. Sauber…
also schmeisse ich Donnerstags nach dem 2. Abbrand einfach ein paar Scheite kreuz und quer in die Kiste… kurz daruf geht er eh in den Naturzug über und dann brennt oben das meiste schon wech…
Will jetzt keinen verunsichern aber habt ihr den treat vom Vigas gelesen?
Der Vigas ist ja unten ausschamottiert und ein Kessel ist genau zwichen dem Schamott und dem Stahl nach bereits 5 Jahren weggefault… trotz 78er RLA…
Soviel dazu…
……………………..,
also schmeisse ich Donnerstags nach dem 2. Abbrand einfach ein paar Scheite kreuz und quer in die Kiste… kurz daruf geht er eh in den Naturzug über und dann brennt oben das meiste schon wech…
………………………,
Soviel dazu…
….., auch ins Naturzuglager gewechselt ? Erzähl mal genauer ….?
Gruß bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Esel das wiste jetzt nicht zum 1000st mal wissen oder?
Lüfter an lüfter aus ich geh nach haus rabimmelrabamel rabum
Esel das wiste jetzt nicht zum 1000st mal wissen oder?
Lüfter an lüfter aus ich geh nach haus rabimmelrabamel rabum
ne von Dir nur einmal
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Esel das wiste jetzt nicht zum 1000st mal wissen oder?
Lüfter an lüfter aus ich geh nach haus rabimmelrabamel rabum
ne von Dir nur einmal
Richtig ?
Atmos – Holzvergaser – Heizkessel – Forum DC 18 SR Primär-/ Sekundärlufteinstellung
» 10.02.10 20:17 «
ZMEISTER:
mein gebläse läuft durch bis ca 85 Grad und schaltet dann ab…
MFG ZM
…, und wie lange läuft Er, bis Er die 85° erreicht, …?
Gruß
Bernhard
Atmos – Holzvergaser – Heizkessel – Forum DC 18 SR Primär-/ Sekundärlufteinstellung
» 10.02.10 20:50 «
ZMEISTER:
vom Anheizen eineinhalbfüllungen…
…, die Verständigung — ist ja wie aus dem Lehrbuch!
Gruß
Bernhard
….., letzter Stand oder ?
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Dieses Teerzeugs mitsamt Kondensat an „kühlen“ Ecken ist Gift für den Kesselstahl.
Die Lebensdauer wird davon extrem beeinflußt.
Deswegen wird der ganze Unfug mit RLA etc. ja betrieben.
Viel mehr aber muß man wissen, daß die Qualität des Holzgases entscheidend von der Gluthaltung und der „Hitze“ im unteren Füllraum abhängt.
Deswegen ja der Schamotteanteil beim Atmos.
Kondensat entsteht nur, wenn Rauchgase auf kühles Metall treffen! Logisch.
Deswegen fände ich eine komplette Schamottierung sympathisch.
Vom Entfallen der Reinigung mal abgesehen.
Gruß,
keber
Hier mal eine ganz andere Konstruktion:

Interessante Lösung, besonders mit der Düse.
Wirkt wie ein Abfluß („Corioliskraft“, obwohl die damit nichts zu tun hat), Sekundärluft und Holzgas werden verwirbelt und mischen sich sehr gut!
Man mußte so eine Düse mal für den Atmos nachbauen.
Dürfte ja kein Hexenwerk sein.
Helmut aus dem „Vigas-Forum“ hat ja auch eine neue Düse für den Vigas mit mehr Sekundärlöchern kreiert.
Gruß,
keber
hallo keber
so wie du auf informationsschau gehst, sehe ich dich schon den optimalen kessel konstruieren, welches ja im prinzip auch kein hexenwerk ist.
wenn du dich mit einem konstrukteur unterhälst, sagt er alles kein problem und die geschäftsleitung-> die kosten müssen runter
Hallo, Hartmut!
Man sucht halt immer das Optimum bei Preis/Leistung.
Dem einen kann man getrost einen ETA empfehlen, weil er das Portemonnaie dafür hat, dem anderen („Ärmeren“) eben etwas, was sein Geld wert ist!
Das letzte Bild stammt vom aktuellen
Verner V140.
Die haben auch einen modifizierten Vigas mit Edelstahlkammer und Lambdasonde!
Solarbayer (Vigashändler in D) will bis zum Sommer einen Lambda-Vigas auf den Markt bringen.
Für Atmos wird es also Zeit, mal die Palette aufzurüsten.
Gruß,
keber
@ Esel
Er läuft b is 85 grad nicht in Naturzug…
Sondern über ein atomstrombetriebenes Gebläse!
Den Legnotherm habe ich seit 94, Teer noch nie gesehen.
leider ist der Füllraum nur 90 l.