Ich hab einen 26 Jahre alten CTC Kombikessel – teilweise defekt – (heizen funktioniert noch,aber Regelung defekt, hoher Ölverbrauch, massive Teerablagerung im Brennraum ) – möchte mir eine neue Anlage kaufen – tendiere wieder zu ÖL-Holz kombi – (unter der Woche mit Öl, Fr-So mit Holz ) – Mein HB hat mir davon abgeraten – ( schlechter Wirkungsgrad bei Holz und Öl )
Wer hat einen entsprechenden ATMOS Kessel ( ca. 25 KW ) und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
Ich hoffe wirklich in diesem Forum eine Entscheidungshilfe für meine neue Heizung zu kriegen – weil jeder HB preist natürlich seine Produkte an
Vielen Dank im voraus
Hallo
wenn du genügend Platz hast rate ich dir zu einen HV- GSE Plus seperaten Oelkessel von einem Kombi z.b. DC25SPL würde ich abraten.
Ps. benutze doch mal die Suche oben rechts Lupe, hier ist schon einiges geschrieben worden..
Mfg. G.B.
Vielen Dank – du hast meine Ansicht bestätigt – aber 2 Kessel nebeneinander geht leider aus Platzgründen nicht – es ist auch nur 1 Kamin vorhanden – ich werde mich daher einmal mit Pelletsheizungen ( vielleicht mit der Möglichkeit fallweise auch Stückholz zu heizen) auseinandersetzen –
Falls es sowas gibt ( nur 1 Rauchrohranschluß) bitte um Info
Vielen Dank im voraus
LG tubamanbill
Hallo,
gibt es!
Klick mal auf ATMOSpellet und suche nach „D20P“
Da kannst du auch Bilder vom User „Pott“ sehen.
Warum noch Öl?
Habe vor drei Jahren ein HV eingebaut und den Öler drin gelassen. Der Öler ist seit drei Jahren nicht gelaufen!
Wenns die Solaranlage im Sommer nicht bringt und man nicht einheizen will würde auch eine E-Patrone im Puffer für warmes Wasser sorgen!
Ich will auf jeden Fall keinen stinkenden Dinosauriersaft mehr im Keller!
Hallo mfkpat,
wenn immer jemand zu Hause ist, um im Winter zu heizen, ist das sehr schön. Leider klapt das bei mir nicht immer und dann ist es doch von Vorteil wenn ich auf den Öler umstellen kann.
Gruß Jörg
Aber selbst dann reicht eine E-Patrone je nach Hausgröße damit nix einfriert. Ist vielleicht von den Energiekosten etwas teurer als Öl aber dafür spart man wieder beim Kaminkehrer.
Hallo mfkpat,
wenn ich eine Woche bei minus 20° nicht heizen kann, dann springt mit der Stromzähler – mit Heizstab – ins Gesicht!
Es kommt immer auf die Persönliche Situation an, und dementsprechend muß jeder für sich entscheiden was für ein Komfort er will oder haben muß!
Definitiv würde ich mir persönlich kein Kombigerät kaufen.
Gruß Jörg
Man kann auch anders auslegen.
Kleiner Ölkessel aus der Bucht für 50 € tut`s auch.
Wie meiner auf dem Bild, kann sich sehen lassen..
Und das schöne ist, als Notkessel wird auch nicht gemessen
oder berechnet, weil der nicht Betriebsfähig ist.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Wohne im südlichen Bayern. -20Grad eine ganze Woche lang gabs glaube ich das letzte mal in den Neunzigern!
Ja, ne ist schon klar!
Die optimale Universallösung für jeden gibt`s eh nicht. Kommt natürlich auf die Umstände an, aber man sollte doch alle Möglichkeiten durchgehen!
Ich kenn zwar die Kombikessel nicht, aber ich würde mir auch keinen Waschtrockner zulegen.
Hallo,
also ganz so schlecht ist der DC25SP Kombi (Stückholz/Pellet) nun auch wieder nicht, da ich so einen im Keller stehen habe. Ich habe das nun schon einige male hier im Forum dagelegt weshalb und warum der nun bei mir im Keller seinen Platz gefunden hat. Nur mal kurz für tubamanbill, DC25SP deshalb weil ich vor 5 Jahren noch nicht genau einschätzen konnte wie das so läuft mit den Pellets und da war ebend der Gedanke einen Kombi zu nehmen wenn also Pellet nicht klappt oder Störung dann oben Stückholz verbrennen. Muß aber gestehen das ich bis heute noch keine 10 Stücke Holz oben verheizt habe da es mit den Pellets so gut geht. In den Sommermonaten wird mit dem Oelkessel das Wasser erwärmt dann ist der Pelleter aus. Und sollte im Winter doch mal der Pelletbrenner auf Störung gehen springt automatisch der Oelkessel an ohne das ich mich drum kümmern muß.(Ps. habe inzwischen den großen 5000 Liter Oeltank entsorgt und gegen einen 1000 Liter Tank in Tank ausgewechselt so als Notlager.) Da stinkt auch im übrigen nichts nur mal so am Rande bemerkt mfkpat.
Mfg. G.B.
Kann ich bestätigen, bei unsren doppelwandigen Tanks riecht man auch nix.
Hallo tubamanbill,
Ich habe einen 25er Öler und einen DC25GSE.
Mein HV läuft erst ab einer AT kleiner 10°.
Und dann jeden 2. oder jeden Tag. Ersparnis kann ich noch nicht sagen, erst beim nächsten mal Tanken.
Grob schätzen würde ich ca. 2000 l Öl, dafür ca. 15 m Holz verbraucht. Das geht dann über ca. 1,5 – 2 Jahre.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können