Hallo Gemeinde,
habe schon verschiedene Beiträge gelesen wo es über das Hydraulik-Schema geht, aber leider passen die nicht 100%ig.
folgenden Eckdaten:
– 2x 1000l Puffer im Betrieb
– 1x 2000l neuen Puffer
– DC30GSE einzige Heizquelle
– 10m² Solar über externen Wärmetauscher
– möglichst effektive Nutzung der Solaranlage
– die Möglichkeit des Abschieberne einzeler Speicher sollte möglich sein
– wenn möglich wenig elektrische Stellorgane
Habe mal mein Schema gezeichnet, und würde mich eute Meinungen freuen.
Das externe Schichtrohr ist noch nicht in der Praxis verbaut, soll aber mit realisiert werden.
Hallo,
ist hier niemand der mir einen Tip geben kann ?
Vg Uwe..
Hallo Uwe,
scheinbar sind alle am heizen und nachlegen weil sie zu wenig Puffer Volumen haben. (grins)
Staune das sich noch niemand dazu geäußert hat.
Du willst dem vorsorgen ist vollkommen richtig was Du machst.
Zur Sache, wenn Du gelesen hast gibt es ja verschiedene Anordnungen um Puffer zu einer Gruppe hydraulisch zu verbinden.
Ich selber habe ja auch nicht in Reihe sondern Parallel und somit würde ich wenn ich noch einen dazu stellen würde ihn so wie du auch installieren. Andere plädieren für Reihenschaltung ich jedenfalls nicht.
Hallo,
was mir sofort ins Auge gefallen ist, dass Du nur 2x150L Ausdehnungsgefäße hast. das sind weniger als 10% der Gesamtwassermenge. Sollten mind. 400L besser 500L sein.
Du willst die 2x1000L und den neuen 2000L Puffer parallel schalten? Ob das so mit dem gleichmäßigem Laden der Puffer funktioniert ist die Frage.
Aber da gibt es hier User die da besser bescheid wissen.
LG kaninchen
Hi,
das mit den Ausgleichgefäßen war mir im Moment noch nicht so wichtig, weiß aber das man 10% berücksichtigen muss – aber danke für den Hinweis 😉 das wichtigste ist das die Pufferladung schön homogent von statten gehen sollte, da ja ein sauber geschichteter Speicher viel wert ist.
Bei verschiedenen Puffern würde ich die in Reihe schalten, oder falls unbedingt parallel, dann den 2000er in Reihe zu den beiden anderen. Diese (2x1000l) dann nach Tichelmann verschalten.
Gruß Manuel
Hallo,
wenn das Schichtrohr verbaut werden soll so muss es auf beide 1000er wirken und wenn du ein ein Umschaltventil im Solarvorlauf einbaust kann man dann direktes Solarheizen machen.
Statt Absperrschieber würde ich Strangregulierventile einbauen damit kannst du die PS Beladung einregulieren so das sie gleichmäßig laden und entladen.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo,
habe mir nocheimal Gedanke gemacht und bin zu der folgenden Version gekommen:
die 3 Puffer sind jetzt parallel geschaltet, die Idee ist an alle 3 Speicher ein Zonenventil in den Rücklauf zu bauen der über die UVR geregelt werden kann, so kann ich den Speicher zuschalten oder abschalten.
Habei ich da einen Denkfehler drin ?
Vg Uwe..
Warum keine Reihenschaltung der Puffer????
Woher bezieht die Solaranlage ihr kaltes Wasser???
Die Heizkreise sind leider über Mischer ausgeführt – sehr ungünstig für die Solaranlage – da diese dann sehr hohe Temperaturen liefern muss was effektiv nur im Sommer gut funktioniert. Zudem wird wenig kühles Wasser in die Puffer zurückgespeist – auch wieder nachteilig für die Solaranlage…
Bernhard
Hallo,
ist das denn für die Kombination Heizkörper / Puffer nicht der Standard mit dem Mischer ? wüßt jetzt auch nicht wie es besser geht wenn man so gut wie keine Fussboden / Wandheizung hat.
Parallel-Schaltung um flexibel zu sein was das Volumen des Pufferseichers betrifft. Ein großer Nachteil der Reigenschlatung ist das der RL nun in den letzten Puffer geht. Wenn dann die Heizung mit zu hoher RL-Temperatur in den letzen Puffer schiebt ist die Schichtung hin.
Hatte den RL des Solar-Tauscher vergessen 😉
Vg Uwe..
ist das denn für die Kombination Heizkörper / Puffer nicht der Standard mit dem Mischer ? wüßt jetzt auch nicht wie es besser geht wenn man so gut wie keine Fussboden / Wandheizung hat.
ein ESBE 5MG wär hier das Ventil meiner Wahl http://infoweb.esbe.se/files/55807/5MG_DE_99501361_A_LR.pdf
ist ein Mischventil mit vier Eingängen und einem Ausgang
mit dem kannst Du die Schichtung da abgereifen wo sie der Nutztemperatur entspricht
Ist von den Kosten her kaum höher als ein normales Mischventil
Habe auch den Holzvergaser mit dem Rücklauf darauf gehängt. Damit zieht er der Solar nicht das kalte Wasser weg…
Wenn Du nur Heizkörper hast wird das mit der Solar-Heizungsunterstützung leider sehr bescheiden
Die Tage an der von meinem Dach im Winter 50° oder mehr kommen kann ich an einer Hand abzählen. Für die Bodenheizung kommt aber reichlich Futter vom Dach – liegt bei mir jetzt Ende Februar bei knapp 30% Solarer Wärme der Rest kommt vom Holzvergaser. Die solare Deckung wird jetzt jede Woche besser – kann man richtig zusehen…
Je kühler das Wasser aufs Dach kommt desto besser ist der Wirkungsgrad in der kalten Jahreszeit
Parallel-Schaltung um flexibel zu sein was das Volumen des Pufferseichers betrifft. Ein großer Nachteil der Reigenschlatung ist das der RL nun in den letzten Puffer geht. Wenn dann die Heizung mit zu hoher RL-Temperatur in den letzen Puffer schiebt ist die Schichtung hin.
Der große NAchteil der parallel-Schaltung so wie Du sie machst (nur oben und unten verbunden) ist dass wenn in Deiner Hydraulik ein „Lieblings-Puffer“ existiert dieser bereits leer ist und die anderen noch halb voll. Somit wird vom Lieblingspuffer bereits kühles Wasser abgegeben wenn die beiden anderen noch warmes Wasser hätten.
Bei der Reihenschaltung kann die Schichtung mal nicht ganz 100% passen – das stimmt schon – dem Holzvergaser wird das aber nicht weh tun
In Deinem Fall würd ich die drei Puffer in Reihe schalten und die Solar an den kühlsten Puffer montieren – so hat sie vielleicht die Möglichkeit ein klein wenig beim Heizen mitzuhelfen.
Das Puffervolumen würd ich an der heissen Seite umschaltbar machen – einfach mit Dreiwege-Kugelhahn im Sommer die nicht benötigten Puffer umgehen und absperren
Bernhard

Hallo semperit,
ich würde die Puffer in Reihe schalten und den Wärmetauscher der Sonnenkollektoren und derFriwa an dem Puffer anschließen, der beim Aufladen der Puffer bei HV betieb zuerst geladen wird, da du aller wahrscheinlichkeit die Leistung der Sonnenkollektoren im Winter vernachlässigen kannst.
Dann hast du übersichtliche Verhältnisse.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews