Hallo,
ich habe mir zu meinen D15P mit 1000Liter Schichten-Kombi-Speicher eine Solaranlage mit ca. 12m² Röhrenkollektoren selbst montiert. Der Speicher hat 1 oberes und 1 unteres Solarregister zwecks Schichtladung.
Zur Zeit ist alles so geschaltet das immer nur 1 Register durchflossen wird. Vorrang hat oben Brauchwassererwärmung, wenn das warm genug ist (50°C) schaltet ein 3-Wege-Ventil aufs untere Register um (Heizungsunterstützung). Da ich noch mal was ändern muß meine Frage: Hydraulik ändern das bei Brauchwassererwärmung oder geringen Temperaturunterschied zwischen oberen und unteren Speicherbereich(z.B.unter 10°K) beide Register in Reihe durchflossen werden, und dann nur das Untere. Oder soll ich alles so lassen?
MfG JP2275
Hallo JP,
ich nutze die Wärmetauscherfläche beider Register in Reihe.
Außer wenn eingeheizt wurde und die Temperatur Puffer oben hat über 60 Grad C, dann nur das untere Register(3qm).
Meine Entscheidung hat beeinflusst, daß der obere Wärmetauscher nur 2qm hat. Die solare Energie soll nicht nur im Kreis gepumpt werden. Ich wollte so den Wärmeübergang in das Pufferwasser sicherstellen.
mfg
ReiBaum