Fragen und AntwortenSchorni kommt
Danielst antwortete vor 10 Jahren

Hi zusammen,
Hab den atmos dc 22 gse
Und bald kommt der Schorni
Hab jetzt mal gemessen passt das

Abgas 249
O2 9.3 %
Co 585 ppm
CO2 11.3%
Landa 1.79

Danke euch schonmal



19 Antworten
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Hallo Danielst, hier mal die aktuellen grenzwerte für dich. Das stammt von atmos direkt. Nach bimsch1 hättest du bestanden, nach bimsch2 wohl nicht.

Du hast etwas zu viel restsauerstoff im abgas.
Kannst du die sekundärluft etwas reduzieren?

Gruß klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hartmut antwortete vor 10 Jahren

hallo daniel

da alle scheitholzkessel bis zum installationsdatum 31.12.16 nur stufe 1 der 1. bimschv einzuhalten haben, ist bei dir alles im grünen bereich.
da dein co-wert eh auf 13% restsauerstoff umgerecht wird und du mit 9.3 Rest-O2 drunter liegst, was will mann mehr.

der weg ist das ziel

Danielst antwortete vor 10 Jahren

so,

geschaft Kessel kessel wurde abgenommen. jetzt hab ich erstmal zwei jahre ruhe.
schorni war mehr al zu frieden mit top werte.

Feuerstein antwortete vor 10 Jahren

Glückwunsch

Frage: wie bzw. mit was hast du den Kessel gemessen?

Gruß feuerstein

Danielst antwortete vor 10 Jahren

Ecom gerät

Schorni hatte auch ein Ecom, und teso

Danielst antwortete vor 10 Jahren
Feuerstein:
Glückwunsch

Frage: wie bzw. mit was hast du den Kessel gemessen?

Gruß feuerstein

Mit 3 Messgeräte 1ecom

Und vom Schornsteinfeger testo, und Ecom

Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Interessante hybrid Pufferanbindung
Langes Ofenrohr als Zugbegrenzer

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
uschy43 antwortete vor 10 Jahren

HalLo!
Schöner Heizraum!
Wie ist Dein Anschluss der TAS???
mfg

HKruse antwortete vor 10 Jahren

Hallo Daniel,

das ist echt gut übersichtlich,
alles in einem Guß aufstellen ist sinnvoller als meine in 15j. „aufgebaute Puffersammlung“ !
…dein Kessel-Puffer-VL wirkt wie ein „80°C-Heizkörper“,
…zwischen Bogen und Schnellentlüfter würde ich einen Thermosyphon einbauen bevor alles isoliert wird.

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feuerstein antwortete vor 10 Jahren
Danielst:
Mit 3 Messgeräte 1ecom

Und vom Schornsteinfeger testo, und Ecom

Danke

Testo und auch Ecom sind fast nicht erschwinglich für ein-zwei mal
im Jahr.

Ich bin schon lange auf der Suche nach einem einigermassen preiswerten co² Messgerät habe aber noch nichts gefunden.

burns635csi antwortete vor 10 Jahren

Es gibt ein Co Messgerät von brigon.
Für ca. 600€ bei ebay. Brigon 530.
Hab das teil schon mal im Netz für unter 500€ gesehen. Leider finde ich das jetzt nicht.

Werde mir das Teil wohl für die kommende Saison kaufen.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

hallo feuerstein, nein ich meinte das brigon 530.

Hab jetzt auch den link wiedergefunden.

475 € brigon 530

einfach runterskrollen und auf Produkt-Flyer klicken.

Da würdest du dann direkt beim Hersteller ohne weiter zwischenhändler kaufen.

Wie gesagt ich kauf mir das für die kommende saison.

Liebe grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 10 Jahren

das teil zeigt bis 2000 ppm co an. Mehr braucht man nicht. sonst könnte man ja auch nen kfz tester benutzen.

Liebe Grüße klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feuerstein antwortete vor 10 Jahren

Danke Klaus

viele Grüße
Feuerstein

Danielst antwortete vor 10 Jahren
Feueresel:
Interessante hybrid Pufferanbindung
Langes Ofenrohr als Zugbegrenzer

Gruß Bernhard

wo sieht du an meiner Hydraulik Problem?
puffer wird gleichmässig geladen und entladen.

Abgad ging leider nicht anderst

Danielst antwortete vor 10 Jahren
uschy43:
HalLo!
Schöner Heizraum!
Wie ist Dein Anschluss der TAS???
mfg

wie meinst das?

hab es mit rehau angeschlossen wenn die das was hilft.

danke das dir mein heizraum gefällt,
früher war da ein 14000 liter heizöltank (kellergeschweißt) drin

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
Danielst:

Feueresel:
Interessante hybrid Pufferanbindung
Langes Ofenrohr als Zugbegrenzer

Gruß Bernhard

wo sieht du an meiner Hydraulik Problem?
puffer wird gleichmässig geladen und entladen.

Abgang ging leider nicht anderst

Ich sehe da keine Probleme, würde ich auch so machen

„Hybridität, verstanden als „Kraft“ und erzeugt durch die Strategie der gezielten Bündelung“
„Allgemein versteht man in der Technik unter Hybrid ein System,
bei welchem zwei Technologien miteinander kombiniert werden.“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Danielst antwortete vor 10 Jahren
Feueresel:

Danielst:

Feueresel:
Interessante hybrid Pufferanbindung
Langes Ofenrohr als Zugbegrenzer

Gruß Bernhard

wo sieht du an meiner Hydraulik Problem?
puffer wird gleichmässig geladen und entladen.

Abgang ging leider nicht anderst

Ich sehe da keine Probleme, würde ich auch so machen